300 V ночью, 70 V днём на лестничной площадке , После ремонта лифта напряжение на лестничной площадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
300 V ночью, 70 V днём на лестничной площадке , После ремонта лифта напряжение на лестничной площадке |
31.10.2017, 11:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
После ремонта лифта, на лестничных площадках, в 2 подъездах, появились проблемы с напряжением в сети.
Теперь днём стали отключать свет на лестничной площадке, но на патронах напряжение ~ 70 Вольт. А на ночь их включают и напряжение на патронах 270 - 310 Вольт. Экономки, в отличие ламп накаливания, пока ещё светят, но надолго ли, может выкрутить? В квартирах напряжение ~ 225 V. Несколько раз в диспетчерской делали и делаем заявки на вызов электрика. Но проблема осталась. Объясните, что за странное подключение у нас в подъезде сделали электрики? И что нужно предпринять? |
|
|
|
31.10.2017, 12:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Потеряли "ноль". Нужно восстановить. Лампочки лучше выкрутить, если не бесплатные.
Сообщение отредактировал Инк - 31.10.2017, 12:46 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
31.10.2017, 14:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
llaa, если всё правильно измерили, делайте заявку энтим самым электрикам что часто перегорают лампы..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
31.10.2017, 16:15
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
Потеряли "ноль" Ведь когда подгорает "ноль" напряжение растет. Откуда появляется на патроне напряжение в 70 V при отключенном питании? llaa, делайте заявку Уже не один раз делал. Но они увиливают. Я думал про перекос фаз. Думал, что посадили рядом на шару магазин или организацию (а их в доме почти 3 десятка). А у нас из-за этого поднялось напряжение. Но выявить это как? Сообщение отредактировал llaa - 31.10.2017, 16:45 |
|
|
|
31.10.2017, 17:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Но выявить это как? вам - никак... только жалобы писать. Пусть электричеством электрики занимаются - лучше будет для всех Сообщение отредактировал Ixtim - 31.10.2017, 17:16 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
31.10.2017, 17:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ведь когда подгорает "ноль" напряжение растет. Откуда появляется на патроне напряжение в 70 V при отключенном питании? Не обязательно. Вкрутите лампу накаливания, когда там будет 70 volts and посмотрите, будет ли она светиться. Сообщение отредактировал Инк - 31.10.2017, 17:20 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
31.10.2017, 17:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
Не обязательно. Вкрутите лампу накаливания, когда там будет 70 volts and посмотрите, будет ли она светиться. Да, лампы накаливания немного светятся при 70 V. Они постоянно вкручены. Они не сгорели при 300 V т.к. я ранее установил в них диоды, выдерживающие 1000 V. А некоторые лампы накаливания я подключил последовательно по 2 штуки, тем самым поделив напряжение. Сообщение отредактировал llaa - 31.10.2017, 17:38 |
|
|
|
31.10.2017, 19:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Как вариант: на один из светильников кинули другую фазу (не ту, которая разрывается выключателем) вместо родного нуля.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
31.10.2017, 19:31
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
|
|
|
31.10.2017, 20:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Они не сгорели при 300 V т.к. я ранее установил в них диоды, выдерживающие 1000 V. А некоторые лампы накаливания я подключил последовательно по 2 штуки, тем самым поделив напряжение. Простите, а Вы Если просто живёте в доме, то при отсутствии света в подъезде звоните в аварийно-диспетчерскую службу. Если освещение есть, то и не стоит лезть в общедомовое имущество... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
31.10.2017, 22:04
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Замеры напряжения по всему стояку делали или в каком-то конкретном месте? Выключатель общий на весь подъезд или нет? Замеры напряжения в ВРУ проводились?
-------------------- |
|
|
31.10.2017, 23:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Хорошо, допустим кто-то в подъезде это сделал. И из-за этого в 2-х подъездах то 300 вольт, то 70 вольт? Не обязательно в подъезде, может и в подвале. Это один из возможных вариантов, не 100% диагноз. Чтобы определиться дистанционно мне нужно намного больше инфы, чем вы дали. Вон коллега чуть выше требует больше данных, не рискуя выдвигать гипотезы -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
1.11.2017, 10:14
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
savelij® S-cream Инк
Я жилец. Замену лампочек делаем сами на своей площадке. Большинство жильцов нашего подъезда поступают также. Дело в том, что на вызов электрика диспетчер отвечает, что у электрика много работы и он сам выберет время в течении недели. На практике ждать электрика можно месяцами. Поэтому я установил диоды (ну я ранее об этом писал). А вызываем или по телефону или через систему связи, установленную на первом этаже. 5 лампочек на первом этаже, включая 1 на улице (все энергосберегайки) меняют консьержи за свой счет. Кроме того лампочка на улице возле крыльца и внутри 2 пары по 2 лампы длинные люминесцентные, образца СССР, включаются по вечерам ЖЭКом. И вот недавно включение этих ламп стало зависимо со всеми лампами на площадках. Когда ЖЗК утром отключает лампы с улицы, во всем подъезде (на площадках) света нет, точней на них 70 вольт (еле горят). А когда вечером включают, мои горят чрезмерно ярко, но не сгорают. У многих по этажам перегорели. А энерго-сберегайки люминесцентные пока горят. Напряжение на моей площадке 270 вольт. На первом этаже 300 вольт. Кто такие ВРУ? Про подвал вы правильно заметили. А еще есть комната дворника. Дворник у нас и слесарь и "пекарь". Оформился на 5-ти работах. Но в электрике слабо разбирается. Я с ним беседовал. Вроде не он. Если я что-то упустил или написал непонятно, спросите. |
|
|
1.11.2017, 10:20
Сообщение
#14
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
llaa, тогда сами не разберётесь. Рекомендую наехать на ЖЭК официально. Написать заявление в двух экземплярах, отнести в УК, один экземпляр с входящим номером себе оставить и пригрозить на словах, что будете выше жаловаться, если ситуация не поменяется. Сразу и у электрика время найдётся.
ВРУ - это, в вашем случае, электрощитовая. Вводно-распределительное устройство. -------------------- |
|
|
1.11.2017, 12:40
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
llaa, согласен с коллегами, сами вы решить проблему не сможете и не имеете права, нанять электрика тоже, как я понял, нельзя, поэтому только давить на контору. Упор делайте не на напряжение, которое вы наверняка замеряли неповереным вольтметром (а значит, к делу не подошьёшь), а на материальный ущерб от частого перегорания ламп и сопутствующие неудобства (темень). Про диоды и последовательное включение тоже лучше не говорить, это будет лишним демотиватором для конторы, мол "и так сойдёт!", подождут.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
1.11.2017, 14:15
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
|
|
|
1.11.2017, 14:42
Сообщение
#17
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
llaa, эх. УК в РФ - это управляющая компания в данном контексте.
Вряд ли КиевЭнерго у вас управляющая компания. Скорее - ЖЭК. -------------------- |
|
|
1.12.2017, 0:03
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46083 |
Приходил электрик их ЖЭКа с помощником. Вместо тестера у них лампочка 220 B (как они сказали, тестерами ЖЭК электриков не снабжает). Так они и не разобрались в причине неисправности. А исправили так: по подъезду сделали днем 160 В, а вечером еще меньше.
Меня совсем не привлекает общение с ЖЭКом. Я просто хотел знать причину неисправности, но как вижу это тайна за семью печатями. |
|
|
1.12.2017, 1:46
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Какой-то дебильный у вас ЖЕК: электрик с помощником(!) идут месяц на вызов (очень заняты), причину проблемы установить не могут,-соответственно и исправить ее. Значит надо бить лицо соответствующим мордам. Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
1.12.2017, 10:51
Сообщение
#20
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Я просто хотел знать причину неисправности, но как вижу это тайна за семью печатями. 99% постоянных форумчан разберутся в этой проблеме за полчаса или быстрее, при наличии доступа в ВРУ и везде, где надо. Дистанционно такие вопросы решаются очень тяжело. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 0:10 |
|