Капитальный ремонт хоз.способом , Предписания по замене опор, нормы сборки опор. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Капитальный ремонт хоз.способом , Предписания по замене опор, нормы сборки опор. |
Гость_Гость_Влад_*_* |
19.11.2017, 16:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Приветствую специалистов и за раннее благодарен за коментарии. Дело в том, что после монтажа опор (деревянных) хоз.способом постоянно различные комиссии пишут замечания без ссылок на нормативку, например во время последней проверки было замечание что расстояние между хомутами в местах сопряжения приставки и стойки опоры (10 кВ) не соответствует нормативам. Ссылку не указали. Часто любят ссылаться устно "типа где-то там в ПУЭ", где разумеется нет информации как собирать опоры так как это строительная часть и регламентируется СНИПом. Вообщем перерыл справочники и нашел два минимальных расстояния в одном 1100 мм между хомутами в другом 750 мм (справочник по сетям Макарова) но нет привязок ни к типу опор, ни к высоте, вообщем просто размеры. Типовые проекты вообще привязаны к марке опоры но то унификация. Тот же вопрос по расстоянию от стойки до укоса. Я считаю, что если строим хоз. способом (ремонтируем) а не по проекту то главное, чтобы выдерживались механические нагрузки и были соблюдены габариты так как унификации придерживаться не обязательно. Недавно отписался что зарубы под хомуты допускаются на определенный процент. Просто 50% рабочего времени тратим на отписки, может кто подскажет как воюет с "предписаниями" без ссылок?
|
|
|
|
19.11.2017, 16:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а чё воевать то - в ответ "прошу дать ссылку на НТД"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
19.11.2017, 17:19
Сообщение
#3
|
Гости |
а чё воевать то - в ответ "прошу дать ссылку на НТД" В том, то и дело что проверяющим из филиала отвечает начальник района на основании моей служебки, а он постоянно требует чтобы я искал в нормативке "что так можно" вместо того чтобы спросить филиал обоснование "почему так нельзя". Я раньше рылся в типовых проектах доказывал что можно и по одному подставному изолятору ШФ-20 на шлейф ставить а сейчас понимаю что не тем мы занимаемся. Нефтяники вообще из насосных компресорных труб опоры 35 кВ варят и они стоят в десятки раз дольше чем наши деревяшки на жб приставках "по всей науке". |
|
|
19.11.2017, 19:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
а сейчас понимаю что не тем мы занимаемся. Кому то вы дорогу перешли ? Пока не дадите "отлуп" как предложил с2н5он, так и будут писать ! Когда указываешь проверяющим на обоснование НТД, столько дерьма начинает лезть, додавишь свое -отстанут, еже-ли нет, со временем сожрут ! Можно проверить, дайте своему начальнику служебку и укажите что приступите к устранению после указания конкретных п.п. НТД - посмотрите какая будет реакция. |
|
|
|
19.11.2017, 19:21
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
В том, то и дело что проверяющим из филиала отвечает начальник района на основании моей служебки, а он постоянно требует чтобы я искал в нормативке "что так можно" вместо того чтобы спросить филиал обоснование "почему так нельзя"... Иначе говоря, вы постоянно объясняете что "не верблюды"?.. знакомо, очень знакомо... идиотизм проверяющих из филиала тоже приводил в ярость, особенно когда "пузыриться" начинал "специалист", знающий энергетику только по картинкам в учебнике... скажу так: Против волюнтаризма начальства воевать бесполезно, если оно поставило задачу вас затрахать - то затрахает... либо перестанет деньги платить... Так что вариантов немного - или терпите и исполняйте, или ищите другую работу... всё сказанное - имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 19.11.2017, 19:24 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
19.11.2017, 22:03
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
- Нэ так!
- Шо нэ так? А як надо? - Неведаю шо, но мени кажеться - НЭ ТАК! Мой диалог с инспектором энергонадзора (давно), после упаковки мыла в пОртфель претензии самоустранились.... Пожаловался в личной беседе, под рюмочку, в компании, начальнику отдела - этого "нетака" больше не присылали! |
|
|
20.11.2017, 7:21
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Иначе говоря, вы постоянно объясняете что "не верблюды"?.. знакомо, очень знакомо... идиотизм проверяющих из филиала тоже приводил в ярость, особенно когда "пузыриться" начинал "специалист", знающий энергетику только по картинкам в учебнике... скажу так: Против волюнтаризма начальства воевать бесполезно, если оно поставило задачу вас затрахать - то затрахает... либо перестанет деньги платить... Так что вариантов немного - или терпите и исполняйте, или ищите другую работу... всё сказанное - имхо С первой частью поста согласен на 100%, а со второй совершенно не согласен. Никто парня специально "затрахать" не хочет. Просто в сетях сложилась такая практика. Редчайший случай - получить от проверяющего ссылку НТД. Вот уже 15 лет доказываю, что "не верблюд". Я уже писал в другой теме: в начале своей работы в качестве проектировщика, я имел солидный трудовой стаж в эксплуатационной энергетике. Меня, конечно же, сразу возмутили без основательные требования проверяющих. Естественно в своих ответах я стал требовать ссылки на НТД. Они моих требований в упор не видели, но мои проекты стали согласовываться с 3-5 раза, а на каждое согласование 1 месяц. Поскольку Заказчику до лампочки наши дела с СО, а нужен результат, сложилось впечатление, что я не умею проектировать. Кому нужен такой работник? В результате пришлось перестраиваться и постоянно доказывать что я "не верблюд", причём аккуратненько, что бы не обидеть очень умных господ из проверяющих. Кипит в душе, но иначе никак. Повторюсь: работаю с четырьмя сетевыми организациями МРСК Урала. Везде одинаково. Так что поддерживаю конец поста: варианта только два. Я выбрал первый вариант потому, что работа не пыльная, а зарплата приличная. Сообщение отредактировал Zernomor - 20.11.2017, 7:30 |
|
|
|
20.11.2017, 14:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
С первой частью поста согласен на 100%, а со второй совершенно не согласен. Никто парня специально "затрахать" не хочет. Просто в сетях сложилась такая практика. Редчайший случай - получить от проверяющего ссылку НТД. Угу, только проверяющие поехали после ремонта хоз.способом. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2017, 14:44
Сообщение
#9
|
Гости |
... Дело в том, что после монтажа опор (деревянных) хоз.способом постоянно различные комиссии пишут замечания без ссылок на нормативку, например во время последней проверки было замечание что расстояние между хомутами в местах сопряжения приставки и стойки опоры (10 кВ) не соответствует нормативам. Ссылку не указали. ... А какая разница каким способом выполнялся ремонт, хозспособом или другим? Требования-то нормативных документов всё равно выполнять надо. Трудности с поиском? Интернет в помощь, не то что раньше кучу альбомов с типовыми проектами приходилось приобретать. |
|
|
20.11.2017, 16:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
А какая разница каким способом выполнялся ремонт, хозспособом или другим? Требования-то нормативных документов всё равно выполнять надо. подразумевается, что ремонт сделан "из говна и палок"... на сэкономленных средствах и материалах, добытых из под снега ...Трудности с поиском? Интернет в помощь, не то что раньше кучу альбомов с типовыми проектами приходилось приобретать. интернет считается надёжным источником? у нас вонь до небес поднимается, когда кто-нибудь скажет - "скачал документ из интернета"... Сообщение отредактировал Ixtim - 20.11.2017, 19:03 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2017, 17:56
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
20.11.2017, 18:09
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2017, 19:16
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
21.11.2017, 8:00
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
подразумевается, что ремонт сделан "из говна и палок"... на сэкономленных средствах и материалах, добытых из под снега ... интернет считается надёжным источником? у нас вонь до небес поднимается, когда кто-нибудь скажет - "скачал документ из интернета"... Временами приходится общаться с сотрудниками Госэкспертизы. Типовые проекты в их компьютерах скачены с интернета. По ним они проверяют наши проекты на соответствие. И всё в порядке, никто не возбухает. А где это у вас? Сообщение отредактировал Zernomor - 21.11.2017, 8:03 |
|
|
21.11.2017, 9:30
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Здесь же в сети можно узнать действующий документ или нет. Дело не в том, действующий он или нет. А в обязательности его применения. Не раз слышал фразу (не по электрике): "типа этот ГОСТ носит добровольный характер", его нет в техрегламенте и т.д. P.S. Сорри за оффтоп. Сообщение отредактировал Ant29 - 21.11.2017, 9:30 |
|
|
Гость_Гость_Влад_*_* |
21.11.2017, 15:33
Сообщение
#16
|
Гости |
А какая разница каким способом выполнялся ремонт, хозспособом или другим? Требования-то нормативных документов всё равно выполнять надо. Трудности с поиском? Интернет в помощь, не то что раньше кучу альбомов с типовыми проектами приходилось приобретать. Разница в том, что если работа выполняется по проекту то как правило указывается какая должна быть опора унифицированная опора или деталировка узлов. Если хоз способом то отремонтированная линия должна быть без отклонений от НТД, типовой проект это НТД? Где указано что на него нужно или можно законно ссылаться? Модели опор 10 кВ (с штыревой изоляцией в стойках без траверсы) я ни в одном проекте типовом не видел и тем не менее по всей области их ставят и принимают. А расстояние между хомутами или затесы под хомуты смело пишут что отклонения от НТД. В альбомах типовых решений какие только минимальные расстояния между хомутами не пишут причем без пояснения для каких именно опор, а у нас опоры не по типовикам вообще. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:02 |
|