гендир
сообщение 6.12.2017, 9:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2017
Пользователь №: 53303



От ТП запитаны два многоквартирных дома. В вечернее и утреннее время происходит самопроизвольное отключение одной из трёх фаз, на обоих домах. Примерно через 10 мин. также самопроизвольно данная фаза включается. Это происходит в течении 1,5 месяцев, началось в октябре. Проверка ввода в дома показала что проблема находится в ТП или кабеле между ТП и домами. Работники РЭС не успевают явиться в момент отключения и поставить диагноз отвечают, что в их сетях всё нормально.
Через первые три недели в одном из домов раскинули эту фазу меж другими двумя и на некоторое время отключения прекратились, но через две недели возобновились, причём отключение происходит по несколько раз за вечер (но не каждый день).
В ТП автоматики нет только рубильник и предохранители.

Возможно кто-то с подобным сталкивался ...?

Какие могут быть последствия если в доме вся нагрузка на две фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.12.2017, 10:05
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Причина в некачественном контакте. При большой нагрузке (вечером - час пик) плохой контакт нагревается и отходит. После остывания - восстанавливается.
Проблема в ТП, если только ваши дома не запитаны шлейфом (один дом через ВРУ другого дома).

Я встречал такую проблему на рубильниках такого типа:
плохой контакт был между губками и ножами.

Хотелось бы еще понять - эти ваши оба дома от одного рубильника запитаны (в ТП) или от разных?
Если от разных, то еще глубже надо смотреть.
Повреждение кабеля, ИМХО, маловероятно.

В общем, для начала, нужен внимательный осмотр нормальным электриком.

И, да, нагрузку на двух фазах держать нельзя. Только как очень краткосрочное явление.

Сообщение отредактировал S-cream - 6.12.2017, 10:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2017, 10:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попросите поставить на ТП и в ВРУ прибор для измерения показателей качества электроэнергии, чтобы зарегистрировать сиё недоразумение
на две фазы подключать можно, но не нужно
в МКД есть УК?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.12.2017, 14:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(гендир @ 6.12.2017, 13:22) *
В вечернее и утреннее время происходит самопроизвольное отключение одной из трёх фаз, на обоих домах. Примерно через 10 мин. также самопроизвольно данная фаза включается. Это происходит в течении 1,5 месяцев, началось в октябре.

Если честно - фигня какая-то.
Дело в том, что в течение такого промежутка времени- 1,5 месяца!!!! - давно уже выгорело бы всё......
В том числе и контакты рубильника...
Без восстановления через 10 минут...
Навсегда.





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 6.12.2017, 15:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Моя версия - кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.12.2017, 15:56
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ЛЕША, нет. Я тут рассказывал недавно такой случай из своей практики. Если хотите, могу поискать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 6.12.2017, 19:17
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А откуда ТП запитана? Может по высокой стороне проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.12.2017, 19:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 6.12.2017, 15:49) *
Если честно - фигня какая-то...

+100500... Брать большую биту и лупить наотмашь электриков и их начальников... ar15firing.gif
У меня дома (дом многоквартирный) в прошлом году такая же история была... Дергается напряжение, перекосы не пойми какие... "- вы знаете, у нас всё хорошо... электрики вчера всё осмотрели: ВРУ в порядке, на подстанции всё в порядке... мы даже не знаем в чем может быть дело... проблема наверное в городской сети..." а в реальности никто даже *опу от стула не оторвал, уроды конченные... В итоге написал жалобу в городскую администрацию, приехал человек с проверкой из жилинспекции, зашли вместе с ним на подстанцию... А там полный пиндец! Всё в грязи, воняет жженой изоляцией, контакты горяченные (смотрели тепловизором), ноль на соплях обугленный висит... Зато аутсорсеры и субподрядчики каждый месяц акты подписывают о проведенных ремонтах и профилактических работах... "- Электрики вчера были на подстанции с осмотром, там все хорошо..." слов нет приличных... icon_evil.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.12.2017, 1:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(S-cream @ 6.12.2017, 19:56) *
Если хотите, могу поискать.

Если не затруднит. Интересен каждый случай!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.12.2017, 7:32
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ЛЕША, единственное, что не по 10 минут были паузы.

http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=481725

А перекос был из-за прикрученных внатяг подходящих кабелей.
Рубильник как на фото выше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 8.12.2017, 8:49
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(ЛЕША @ 6.12.2017, 16:49) *
Если честно - фигня какая-то.
Дело в том, что в течение такого промежутка времени- 1,5 месяца!!!! - давно уже выгорело бы всё......
В том числе и контакты рубильника...
Без восстановления через 10 минут...
Навсегда.

Совершенно верно. Какая-то фигня. Два дома. Нагрузка на фазу ампер 100. И что бы плохой контакт многократно выключал и включал нагрузку - это из области невозможного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.12.2017, 8:54
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Zernomor @ 8.12.2017, 8:49) *
Нагрузка на фазу ампер 100.

Это как вы посчитали, интересно?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 9.12.2017, 8:48
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(S-cream @ 8.12.2017, 10:54) *
Это как вы посчитали, интересно?

Я не считал. Предположил. Возможно ошибся в любую сторону. Но это сути не меняет. Не может плохой контакт многократно выключать и включать значительную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.12.2017, 12:47
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Zernomor, вы по ссылке в сообщении номер 10 ходили?
Что именно из произошедшего невозможно?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.12.2017, 17:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Zernomor @ 9.12.2017, 9:48) *
...Не может плохой контакт многократно выключать и включать значительную нагрузку.

Может... ещё как может icon_rolleyes.gif ... был со мной такой случай, когда я ещё только начинал карьеру электрика... Моргала целая улица фонарей с периодом в 10 минут, целый день icon_eek.gif В итоге мы нашли излом алюминиевого питающего кабеля под оболочкой. И в итоге нам все "кабинетные теоретики" в один голос сказали - этого не может быть... Когда сидишь в теплом кабинете, много чего не может быть... icon_evil.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 9:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены