![]() ВЛ под наведённым напряжением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВЛ под наведённым напряжением |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 44187 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
В России по методике Минтопэнерго РФ (ОРГРЭС 1993г) и методике ФСК STO-56947007-29.240.55.018-2009
достаточно прикоснуться к заземляющему спуску (или телу опоры) измерительной штангой. Что является достаточной для определения величины наведенного напряжения сразу на всех трех фазах. Нет необходимости мерить каждую фазу. Сейчас какие методики есть у вас? Правила разрешают организациям самим установить эти методики. вопрос такой: кто как мерит наведенное напряжение на ВЛ 6-110 кВ? 1 способ: ВЛ заземлен с двух сторон в РУ, плюс заземлен на месте замера, при замере касаемся спуска переносного заземления (ПЗ). 2 способ: ВЛ заземлен с двух сторон в РУ, но заземление на месте замера снимаем на одной фазе и касаемся самого провода, а не спуска ПЗ.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 17:03 |
|
![]() |