В России по методике Минтопэнерго РФ (ОРГРЭС 1993г) и методике ФСК STO-56947007-29.240.55.018-2009
достаточно прикоснуться к заземляющему спуску (или телу опоры) измерительной штангой. Что является достаточной для определения величины наведенного напряжения сразу на всех трех фазах. Нет необходимости мерить каждую фазу. Сейчас какие методики есть у вас? Правила разрешают организациям самим установить эти методики. вопрос такой: кто как мерит наведенное напряжение на ВЛ 6-110 кВ? 1 способ: ВЛ заземлен с двух сторон в РУ, плюс заземлен на месте замера, при замере касаемся спуска переносного заземления (ПЗ). 2 способ: ВЛ заземлен с двух сторон в РУ, но заземление на месте замера снимаем на одной фазе и касаемся самого провода, а не спуска ПЗ.
Прикрепленные файлы
STO_56947007_29.240.55.018_2009.pdf ( 497.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
metodicheskie_ukazanija_po_izmereniju_navedennykh___1_.doc ( 83.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 |
|
|