С Рождеством Христовым и прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста могу ли я выдать наряд на демонтаж старых деревянных опор под напряжением с использованием АГП? По правилам вроде как меня ничего не ограничивает, работа под напряжением с использованием основных СИЗ до 1000 В для изоляции человека от первичных токоведущих частей. Или я что-то не учел? Если все таки так допускается то я получается пишу в колонке тех.мероприятия - не требуются и все? или еще какие то дополнительные отдельные указания нужны? Или при работе с СИПом все теже общие основания как и для АС? Очень нужно отработать без отключений. Заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Nomatter,
НД можно выдать и на замену перегоревшей ЛБ. Как понять - "демонтаж старых деревянных опор по напряжением (у Вас опоры по U)..."? СИП на землю бросите (без отключения..)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Nomatter, НД можно выдать и на замену перегоревшей ЛБ. Как понять - "демонтаж старых деревянных опор по напряжением (у Вас опоры по U)..."? СИП на землю бросите (без отключения..)? Нет дело в том, что мы заменили опоры (новые поставили рядом) подрядчики повесили СИП и подключили ответвления к домам на новый СИП, теперь линия включена новая (отремонтированная), старый АС отключен и демонтирован с опор, нам осталось демонтировать сами опоры, я думаю либо пилой попилить с АГП или с помощью ПСКБМ завалить. Сообщение отредактировал Nomatter - 7.1.2018, 10:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вам нужен наряд на проведение работ вблизи лэп с использованием агп.
Вы же не на лэп проводите работы. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Nomatter,
НД на демонтаж д/опор в о/зоне действующей ВЛИ-0,4кВ. Тех мероприятия: предотвращение наклона (падения) опоры в сторону СИП с применением оттяжек на каждую д/опору. Выставление наблюдающего - обязательно. Обозначение ограждения зоны работ - обязательно. падение (бросание ) опоры - запрещается. Где-то так. |
![]() |
|
![]()