Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА? |
4.1.2018, 22:01
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Старый деревянный дом в деревне. Фаза и ноль. Хочу поставить дифавтомат на 100 мА, но у Шнайдера и АВВ их нет (надо на 25А). Брать на 300 мА побаиваюсь - чёта многовато по моему.
Вразумите, а? |
|
|
|
10.1.2018, 18:40
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
УЗО ПРОТИВ ВОЗГОРАНИЙ
"При значениях тока утечки 150 мА (это означает, что на данном участке цепи выделяется мощность 33 Вт) возникает реальная опасность возгорания изоляции. Для воспламенения изоляции необходимо действие мощности 40-100 Вт (по данным ВНИИПО – от 20 Вт). Выделение такой мощности возможно при протекании токов утечки в месте повреждения изоляции или возникновении «горячей точки» в зоне плохого контакта (незатянутые клеммы и т.п.)." Фаза и ноль и узо требуется модернизация Сообщение отредактировал Sist - 10.1.2018, 18:53 |
|
|
11.1.2018, 13:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Спасибо за вразумительный ответ. Значит куплю на 300 без раздумий.
Зы. И будем "модернизировать". |
|
|
11.1.2018, 23:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Или без раздумий купить на 100 мА, но не АВВ и не Шнайдер (коль уж нету)... дом то деревянный, зачем судьбу испытывать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
13.1.2018, 19:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Хотелось просто разобраться почему у именитых производителей нет 100 мА дифов. Сейчас же ситуация примерно прояснилась. Стомилиамперник ставить не хочется из-за возможно более частых срабатываний (сейчас стоит на 30 мА, но он уж больно часто вышибается - пришлось ставить к нему "байпас").
|
|
|
13.1.2018, 20:18
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Стомилиамперник ставить не хочется из-за возможно более частых срабатываний ... А вот если подумать... то с чего бы срабатывать дифу 100 мА за просто так? В доме можно набрать нагрузок на 30-50 мА прогнозируемой утечки?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.1.2018, 23:00
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Это мои фантазии. Далее развивать их при ответе данном мне выше нет никакого желания.
|
|
|
|
25.1.2018, 11:30
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(просто Гоша) Значит куплю на 300 без раздумий. Правильно - это оптимальное решение!Противопожарное УЗО (по требованию) должно быть на ток не более 500 мА. Существует обоснование, что до этой величины нагрев и искрообразование не способно принести возгорание. Таким образом 300 мА самое то, что нужно, а 100 мА можно установить на отдельные группы, в которые в свою очередь могут входить УЗО на 30 мА. Всё это обеспечит полную последовательную противопожарную селективность. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 3:27 |
|