срабатывает узо , вновь собранный щит

Гость_жанн_*
сообщение 18.3.2008, 20:29
Сообщение #1





Гости






Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.3.2008, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Монтажников не обидели? icon_confused.gif
Если групповой щит, отключите всю нагрузку, дальше включайте по-очереди по одному АВ.
На АВ от которого сработало УЗО проверьте правильность соединения ПЕ и Н.
Далее отбросьте на эту нагрузку Н или фазу, определяете с чего утечка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жанн_*
сообщение 18.3.2008, 20:48
Сообщение #3





Гости






Извините, если ни ясно объяснил....Я монтажник. Если бы было перепутанно Ре и N , то узо срабатывало сразу. Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт.
с УАЖЕНИЕМ жАНН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 19.3.2008, 0:03
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Мне кажется УЗО проверить несложно, а выход один включать АВ по очереди на каком выбьет там и искать по цепи причину. Кстати неплохо бы узнать причину когда найдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.3.2008, 0:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7288
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт.

Теперь разделите ватты на 220 В, будете иметь те 100 мА срабатывания УЗО.
Это говорит о том, что на какой-то нагрузке перепутаны Н с ПЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_жанн_*
сообщение 19.3.2008, 9:30
Сообщение #6





Гости






ПЕРЕПУТАННЫ... Столько коробок пересмотреть....Но, наверное, это верный ответ..Если бы ( а такое часто бывает) после монтажа оказалисть где-то соеденены РЕ и Н, то было бы проще.... Еще добавлю уточнение. Какую бы группу ни нагрузил, выбивает УЗО...Отключение по группам ни поможет...Скорее всего ,действительно, в какой-то коробке (неужели я такое смог!!) перепутанны.
Спасибо за помщь.
С уважением, Жанн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.3.2008, 23:27
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



коробки пока вскрывать не обязательно- достаточно прозвонить. а ещё неплохо было бы прокрутить мегером проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 30.3.2008, 19:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Я с таким явлением уже сталкивался. Прав электроник1, коробки вскрывать не обязательно. Обычно ошибки случаются в цепях освещения. Имхо, нужно отключить PE провод цепей освещения и прозвонить, а там видно будет. Хотелось бы знать результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zlatoust
сообщение 18.4.2008, 9:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2008
Пользователь №: 10981



Приве, Жан!
А провода, пока тащил, нигде не покоцал? Часто бывает, что при протяжке провода (жаже с двойной изоляцией типа ВВГ и ПУНП), особенно в стенах с направляющими под гипсокартон, частенько происходит задир как поясной, так и основной изоляции, и как следствие - токи утечки на корпус, что и чует УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 30.4.2008, 23:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



я думаю, что просто в зоне защиты УЗО где-то Н и РЕ соединены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.5.2008, 18:52
Сообщение #11





Гости






Часто помогает такой способ. Отбрасываем все отходящие земляные проводники с земляной шины, а потом при включенных автоматах поочерёдно сажаем их обратно. Тот, который отключит УЗО - наш. Останется только найти место, где ноль с землёй контачат. Обычно это никуда пока не подключенные и плохо заизолированные концы проводов или оголённый нулевой проводок, лежащий на металлокаркасе. Если же УЗО вышибает при подключении любого земляного, неисправность внутри щита.