Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Монтажников не обидели?
![]() Если групповой щит, отключите всю нагрузку, дальше включайте по-очереди по одному АВ. На АВ от которого сработало УЗО проверьте правильность соединения ПЕ и Н. Далее отбросьте на эту нагрузку Н или фазу, определяете с чего утечка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_жанн_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Извините, если ни ясно объяснил....Я монтажник. Если бы было перепутанно Ре и N , то узо срабатывало сразу. Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт.
с УАЖЕНИЕМ жАНН |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Мне кажется УЗО проверить несложно, а выход один включать АВ по очереди на каком выбьет там и искать по цепи причину. Кстати неплохо бы узнать причину когда найдете.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт. Теперь разделите ватты на 220 В, будете иметь те 100 мА срабатывания УЗО. Это говорит о том, что на какой-то нагрузке перепутаны Н с ПЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_жанн_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ПЕРЕПУТАННЫ... Столько коробок пересмотреть....Но, наверное, это верный ответ..Если бы ( а такое часто бывает) после монтажа оказалисть где-то соеденены РЕ и Н, то было бы проще.... Еще добавлю уточнение. Какую бы группу ни нагрузил, выбивает УЗО...Отключение по группам ни поможет...Скорее всего ,действительно, в какой-то коробке (неужели я такое смог!!) перепутанны.
Спасибо за помщь. С уважением, Жанн |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
коробки пока вскрывать не обязательно- достаточно прозвонить. а ещё неплохо было бы прокрутить мегером проводку.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Я с таким явлением уже сталкивался. Прав электроник1, коробки вскрывать не обязательно. Обычно ошибки случаются в цепях освещения. Имхо, нужно отключить PE провод цепей освещения и прозвонить, а там видно будет. Хотелось бы знать результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 10981 ![]() |
Приве, Жан!
А провода, пока тащил, нигде не покоцал? Часто бывает, что при протяжке провода (жаже с двойной изоляцией типа ВВГ и ПУНП), особенно в стенах с направляющими под гипсокартон, частенько происходит задир как поясной, так и основной изоляции, и как следствие - токи утечки на корпус, что и чует УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 ![]() |
я думаю, что просто в зоне защиты УЗО где-то Н и РЕ соединены.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Часто помогает такой способ. Отбрасываем все отходящие земляные проводники с земляной шины, а потом при включенных автоматах поочерёдно сажаем их обратно. Тот, который отключит УЗО - наш. Останется только найти место, где ноль с землёй контачат. Обычно это никуда пока не подключенные и плохо заизолированные концы проводов или оголённый нулевой проводок, лежащий на металлокаркасе. Если же УЗО вышибает при подключении любого земляного, неисправность внутри щита.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |