Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Включение нагрузки при восстановлении питания

zendo057
сообщение 27.1.2018, 18:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(rosck @ 27.1.2018, 18:13) *
Я так делал.
Питание отключилось на полчаса и что?Как включить К2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.1.2018, 19:46
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(rosck @ 27.1.2018, 18:13) *
Я так делал.

В предложенной схеме имеется ряд недостатков . при нажатии на кнопку " CТОП " прежде чем отвалиться контактор , проидет какое-то время .пока разрядиться контактор

Цитата(zendo057 @ 27.1.2018, 18:48) *
Питание отключилось на полчаса и что?Как включить К2.

не путайте понятия ;
- технологический самозапуск , по условию работы .
перерыв в питании на время действия АВР секции или кратковременное снижение напряжения в следствии КЗ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2018, 19:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Все просто, при подачи напряжения реле К1 включается на короткий промежуток времени пока идет заряд конденсатора, как только конденсатор разрядится реле К1 отключится. Емкость конденсатора нужно подобрать так чтобы выдержка была около 1 секунды.

Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2018, 19:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.1.2018, 19:50
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



как в вашей схеме отключить двигатель нажимает на кнопку стоп и ...


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2018, 20:02
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 27.1.2018, 19:46) *
В предложенной схеме имеется ряд недостатков .

Есть один недостаток, если питание отключить и тут же включить схема не сработает, нужно время на разрядку конденсатора. Несколько минут. Но можно при желании усовершенствовать.

Цитата(moshkarow @ 27.1.2018, 19:50) *
как в вашей схеме отключить двигатель нажимает на кнопку стоп и ...

Эта схема работает как одновибратор, при подачи питания кратко временно срабатывает К1 в течении 1 секунды, потом оно отключается и схема работает в обычном режиме. То есть если нажать на кнопку стоп схема вернется в рабочее положение и К2 отключится.

Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2018, 18:45) *
zendo057,
rosck, мне кажется, что ваша схема защищена только от коротких провалов напряжения. При их длительности от секунды и выше она будет разваливаться

Роль конденсатора не поддержать К1 при отсутствии питания, а дать импульс на включение К1 при появлении питания. Конденсатор включен не параллельно а последовательно с К1
Доработал схему. Должна работать и при кратковременном отключении.

Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2018, 20:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 14.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.1.2018, 23:50
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2018, 17:45) *
zendo057, мы, видимо, говорим про разные виды реле. Я имел ввиду те, которые устанавливаются для управления освещением. У них один вход. При нажатии любой из множества параллельно подключенных кнопок происходит переход в другое состояние. Этакий механический аналог J-триггера. От дребезга они защищены хорошо. Ваше же похоже на RS-триггер. А какое имели ввиду вы? Можно пример? Вообще, ваша схема поста 6 на первый взгляд имеет право на жизнь. Но нужно почитать про предлагаемое реле
Вы имеете в виду реле с электронной начинкой?Я же про то что в посте 6,простое как грабли,чисто механическое.Помоему автор представил самую надежною и простую схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2018, 6:45
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



zendo057, ну может быть. Я лично не знаю таких реле. Я не хочу сказать, что их нет. Я хочу сказать ровно то, что сказал. Мне не доводилось с ними работать. Дайте, пожалуйста, их тип, я посмотрю и, скорее всего, соглашусь с вами, что эта схема абсолютно рабочая и абсолютно безопасная. Если это реле работает так, как я думаю


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.1.2018, 8:24
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



реле фииксации РП 8 9 12
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15171...195282822995477

Сообщение отредактировал moshkarow - 28.1.2018, 8:27


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.1.2018, 10:36
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



rosck, В Ваших схемах отпадает надобности кнопки пуск и следовательно весь этот набор элементов заменяет тумблер.Напомню,что кнопка пуск(без фиксации)и придумана что бы небыло не санкционированного включения.

Костян челябинский, Сейчас много всяких примочек на рынке,все знать не будешь.я так как и вы о таких реле не знал.В основном знаешь когда пользуешся,и инструкции сейчас мудненные,Открыл в нете РП8,9,12 читал и мало что понял.Когда с этим багажом прочитал схему в посте№6 то разобрался.Но как говорится-не надо все знать,надо знать где можно подсмотреть.

Сообщение отредактировал zendo057 - 28.1.2018, 9:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.1.2018, 11:20
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(zendo057 @ 28.1.2018, 10:36) *
rosck, В Ваших схемах отпадает надобности кнопки пуск и следовательно весь этот набор элементов заменяет тумблер.

Вы невнимательно читаете тему. ТС тумблер не нужен , ему нужны кнопки и автозапуск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.1.2018, 13:39
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я внимательно прочитал схему,в ваших вариантах кнопка пуск бессмыслена.

Сообщение отредактировал zendo057 - 28.1.2018, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.1.2018, 18:14
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(zendo057 @ 28.1.2018, 13:39) *
в ваших вариантах кнопка пуск бессмыслена.

А как же задание ТС.
Цитата(mr.entropiya @ 25.1.2018, 16:08) *
Нужно реализовать такую схему управления нагрузкой (в данном случае вентилятор 7,5 кВт), которая предполагает автоматическое включение при появлении (после исчезновения) напряжения цепи управления. Есть мысль применить двухпозиционное реле, но пока не могу до конца сообразить как схему реализовать. Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель и на самоподхват. Останов кнопкой Стоп




Цитата(mr.entropiya @ 26.1.2018, 17:06) *
да понимаете, в цехах веками устоявшееся сознание, на какой нибудь вентилятор или насос - кнопочный пост Пуск/Стоп. Зачем людей тумблером в панику вводить )

В моем варианте схема использовалась для работы с насосом. На этой водокачке нету оператора. Поэтому нужно было сделать авто запуск при подачи питания и установить защиту. В качестве защиты использовали недорогое китайское реле JD 6. В документации к этому реле была стандартная схема на кнопках. Вот и решил действовать строго по рекомендации. Хотя как выяснилось позже это реле имеет память на срабатывание аварии, пока не снимешь напряжение питания. Можно было подключить и через тумблер.

Сообщение отредактировал rosck - 28.1.2018, 18:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 29.1.2018, 11:56
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



rosck, У ТС четко написано нагрузка включается кнопкой пуск,затем в случае пропадания питания автоматом,у вас же сразу бес кнопки.Я понимаю что гдето вы использовали такую схему,но здесь вы предложили именно ее,поэтому и такая реакция.

Сообщение отредактировал zendo057 - 29.1.2018, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.1.2018, 4:00
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Мы как всегда привыкли всё усложнять там, где можно упростить. Эта задача решается до смешного легко и просто путём применения нажимного кнопочного выключателя типа ВК 011 НПр с механической фиксацией включенного и отключенного положения:
Прикрепленный файл  BK_011.png ( 124.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Надеюсь, всё и так понятно без подробного описания работы схемы.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.1.2018, 11:32
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2018, 3:00) *
Уважаемые коллеги! Мы как всегда привыкли всё усложнять там, где можно упростить. Эта задача решается до смешного легко и просто путём применения нажимного кнопочного выключателя типа ВК 011 НПр с механической фиксацией включенного и отключенного положения:
Прикрепленный файл  BK_011.png ( 124.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Надеюсь, всё и так понятно без подробного описания работы схемы.
А это что не тот же тумблер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.1.2018, 13:19
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



В условии задачи требовалось осуществлять запуск и останов вентилятора кнопками, а не тумблером:
Цитата(mr.entropiya @ 25.1.2018, 16:08) *
...Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель... Останов кнопкой Стоп.

Поэтому, уважаемый zendo057, в данном случае Вы не правы - это не одно и то же, хотя в принципиальной схеме никакой разницы нет. Разница во внешнем виде и принципе управления: нажал оператор кнопку "Пуск" - вентилятор включился, нажал кнопку "Стоп" - вентилятор выключился (что такое загадочный "тумблер" многие операторы могут и не знать, привыкли только кнопки нажимать). При исчезновении и последующем восстановлении питания вентилятор будет делать то, что задано оператором на панели управления, независимо от времени перерыва электроснабжения.
Единственное, что для полного счастья можно добавить ещё промежуточное реле KL для контроля исчезновения питания на фазе "А", чтобы двигатель не сгорел, оставшись на двух фазах:
Прикрепленный файл  AD_2.png ( 10.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Это может показаться излишеством. При надлежащей настройке теплового реле КТ двигатель не сгорит, однако тепловое реле после его срабатывания, как известно, необходимо снова взводить вручную, а с промежуточным реле KL этого делать не надо - как только появится питание на фазе "А" вентилятор снова заработает как ни в чём не бывало.
Согласен, что вариантов решения может быть много, но желательно выбирать самый оптимальный и надёжный во всех отношениях.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.1.2018, 23:40
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



УважаемыйВаня Иванов, Вы слишком много льете воды.Я всего лишь сказал что ваш выключатель идентичен тумблеру, все,а вы целую лекцию о вреде курения,которую я знаю на зубок.

Сообщение отредактировал zendo057 - 30.1.2018, 23:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Наблюдатель_*_*
сообщение 31.1.2018, 0:09
Сообщение #38





Гости






Цитата(zendo057 @ 30.1.2018, 23:40) *
Я всего лишь сказал что ваш выключатель идентичен тумблеру, все,а вы целую лекцию о вреде курения,которую я знаю на зубок.

Если бы знал назубок, то написал бы слово "назубок" слитно и предложил бы схему с кнопками, как Ваня Иванов. А теперь уже поздно после драки кулаками размахивать. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.3.2018, 13:37
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(mr.entropiya @ 26.1.2018, 11:26) *
Вроде придумал я вчера схемку, должно работать, на основе двухпозиционного реле.

Если еще не до конца придумали. В помощь реле времени с размыкающим контактом.
Прикрепленный файл  Scan.pdf ( 51.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 1.4.2018, 9:27
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



всё гениальное - просто. не нужно усложнять.
в обычную схему цепей управления электродвигателем можно вместо кнопок "Пуск", "Стоп" применить переключатель пакетный кулачковый ПП53-16А-1-080-1 производства, например, КЭАЗ, г.Курск, на два положения (вкл-выкл) и при подаче напряжение будет всегда двигатель включён, но его всегда можно выключить вручную.
или пакетный выключатель однополюсный на два положения (вкл-выкл) ПВ-1-16А, производства "Электротехник".

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 1.4.2018, 9:53


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы