29.1.2018, 14:27
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Описание схемы: 3 шт генераторы 0,4 кВ 1,3 МВа каждый работает через свою ТП 0,4/6 кВ на общие шины 6 кВ.
(Нарисовать не могу, т.к. по неизвестной причине картинки не загружаются, думаю и так понятно) Расстояние между генераторами и ТП - десятки метров. "Нули" генераторов и трансформаторов заземлены на общий контур заземления. Кабель КТП 2.2-ГПГУ 1.4 КТП 2.3-ГПГУ 1.5 КТП 2.4-ГПГУ 1.2 ф А 1024 1033 981,3 ф В 1123 1204 1322,4 ф С 1179 1287 1262 ноль 627 568 422,4 в контур 8 25 101 8 108 39 Непонятки: 1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле? 2 Куда течет ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)? Мозг кипит (а тундра оттаивает от контура заземления) Нулевые и заземляющие соединения протянуты по 2 раза "до усрачки", толку 0 |
|
|
|
29.1.2018, 14:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А зачем N вообще тянуть и заземлять? Нагрузкой генератора является трехфазный трансформатор. Однофазных нагрузок нет.
Корпуса заземлили и хорош. А по ВН всё в норме? |
|
|
29.1.2018, 14:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
29.1.2018, 14:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Сунцов Денис. До этого всё работало нормально? Или Вы запустили эту схему впервые?
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
29.1.2018, 15:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
29.1.2018, 15:10
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Для включения синхронных генераторов на параллельную работу необходимо строгое соблюдение следующих условий:
1) равенство напряжений всех генераторов; 2) равенство частот всех генераторов; 3) совпадение порядка чередования фаз всех генераторов; 4) равенство углов сдвига между э.д.с. всех генераторов и напряжением на шинах. Последнее условие сводится к геометрически одинаковому положению роторов генераторов относительно обмоток своих статоров. Процесс приведения генераторов в такое состояние, при котором все перечисленные условия будут выполнены, называется синхронизацией генераторов. Если все генераторы синхронизированы правильно, то включение их на параллельную работу протекает спокойно, без появления в системе каких-либо дополнительных уравнительных токов. Если же хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, то между генераторами появляются значительные уравнительные токи! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
29.1.2018, 15:38
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
1. Даже если фазные токи будут равны по величине, это не значит что геометрическая сумма токов будет равна нулю. Зависит от характера нагрузок. Соотвественно ток в нуле зависит не только от величины, но и от направления фазных токов.
Сдается мне все проблемы из-за нарушения синхронизма генераторов + специфика нагрузок. Векторные диаграмы помогут ответить на вопрос. |
|
|
|
29.1.2018, 16:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
присоединяюсь к предыдущим ораторам... ТС как то совсем слабо осветил проблему... с синхронизацией генераторов очень много нюансов
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
29.1.2018, 16:20
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Schneider Electric предупреждает:
Заземление параллельно-соединенных генераторных установок (подсоединение нейтралей к общему заземлению (схема заземления TN или TT) может приводить к токам замыкания на землю (гармоники 3-го порядка и гармоники порядка, кратного 3). Для предотвращения протекания таких токов между генераторными установками рекомендуется установить развязывающее сопротивление в заземляющей цепи. |
|
|
30.1.2018, 6:13
Сообщение
#10
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Или Вы запустили эту схему впервые? совершенно верно, новый объект, скоро будет еще 3 ГПГУ (на аналогичных такой эффект не наблюдается, обнаружили по оттаиванию снега) Для включения синхронных генераторов на параллельную работу необходимо строгое соблюдение следующих условий: Так все гены близнецы-братья! Синхронизация выполняется панелями управления генами, проблем никаких. Единственное отличие от других аналогичных объектов- тр-ры 0,4/6 кВ разные, как по мощности, так и по Uk Это моя основная версия объяснения непонятных токов схема |
|
|
||
|
30.1.2018, 6:28
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Всё таки наверное силовой N-проводник между генераторами и трансформаторами не нужен
|
|
|
30.1.2018, 6:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Но тогда стальная полоса контура от 600 А попросту расплавится
|
|
|
30.1.2018, 7:10
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
С Вашей схемой конечно не встречался, но N тр-ра для чего заземлять?
|
|
|
30.1.2018, 7:19
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
30.1.2018, 8:13
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле может где-то кз |
|
|
30.1.2018, 9:17
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
мои очередные мысли:
В идеальной 3-х фазной системе (равенство всех U и I) тока в нуле нет, присутствует только U и I прямой последовательности. В моем случае, при несимметрии токов со стороны 6 кВ (10-15%), на НН тр-ра появляется U и I нулевой последовательности. Где "вылезет" U нулевой последовательности? -на нулевой шпильке трансформатора. Из-за разного сопротивления трансформаторов значения потенциалов нулевой последовательности на каждом тр-ре будут разными, соответственно потечет уравнительный ток через контур и нулевые жилы кабеля. Получается, этот ток нулевой последовательности никак не влияет на работу генераторов (в обмотки он не попадает, т.к. Хг>>Rконтура и нулевой жилы. и "вырабатывается" на нулевых выводах тр-ров. |
|
|
30.1.2018, 9:18
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7328 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Группы соединений ТР одинаковые?
Попробуйте без 1600 кВА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.1.2018, 11:51
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
1.7.5 ПУЭ у Вас выполниться, если заземлите нейтраль генератора, нейтраль тр-ра по по этому пункту по Вашей схеме заземлять не надо.
|
|
|
5.2.2018, 12:16
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1. А кабели на сколько близко лежат друг к другу?
2. А по очереди их по отдельности не пробовали включать? Так не замеряли? Сообщение отредактировал scasi - 5.2.2018, 12:18 |
|
|
6.2.2018, 20:59
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Сунцов Денис) в контур 8 25 101 8 108 39..... Как-то непонятно сочетание цифр в первом и втором предложении.ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)? Может всё же: 8+25+108=141 8+39+101=148 Цитата если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле? Думаю из-за разницы синхронизации. Цитата(gomed12) Попробуйте без 1600 кВА. Да! Непонятна разница токов в совершенно одинаковых каналах (2 верхних по схеме).Отключение 1600 покажет более точную картину..... Сообщение отредактировал Rezo - 6.2.2018, 21:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|