Сгорел дом. Помогите.

Александр-К
сообщение 1.2.2018, 0:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода.
Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.2.2018, 1:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Необходим чертёж/рисунок дома, расположения проводов, счётчиков и мест замыкания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.2.2018, 2:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 4:03) *
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона.
8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры

Вот эти предложения очень напрягают. Как это "близко" и кто разрешил постройку "близко" к проводам ЛЭП?
Фото бы с места происшествия...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2018, 7:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 1:03) *
Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме.

что же Вы от нас их скрываете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 1.2.2018, 8:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03) *
Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода.
Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти?

для уточнения требуется.
Что из себя представлял кабель заземления.Изолированный голый.Какое сечение.Имел ли он контакт по пути прохождения до счетчика с железными элементами дома.(крышей. отливом. трубами)На каком протяжении проходил по стене.Как проходил (на изоляторах или прибит гвоздями). Кто делал заземление .Как вижу в шар, нарисовал.
Не было у меня земли и не будет.А если и будет то не менее 100 квадрат.Чтоб и от молний не сгореть.
Хотя если подумать то ну ее на------- Это ж получается телевизор будет заземлен и по кабелю земля придет через антенну на крышу.Это кстати один из вариантов вашего пожара.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2018, 12:52
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 9:13
Сообщение #6





Гости






Что было построено первым, дом или ЛЭП? Вопрос основополагающий, ответив на него, будем знать виновника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.2.2018, 10:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а потому что делать надо было всё сразу по нормальному, как положено. не ужели вы раньше не замечали что голый провод проходит через чур близко к дому и металлическим его частям? вот за свою халатность и поплатились..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-К
сообщение 1.2.2018, 13:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



Мы этот дом купили 8 лет назад, сами не строили. Поэтому всех тонкостей я не знаю. Опора гнилая насквозь, наклонялась в сторону дома вместе с проводами всю осень. Электроснабжающая организация все это знала (приезжали, смотрели), но ничего не изменилось. Фото и схемы сейчас не загружаются. Попробую сбросить вечером

Ввод с изоляторов алюминиевым кабелем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.2.2018, 13:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04) *
..Электроснабжающая организация все это знала (приезжали, смотрели), но ничего не изменилось.

Время такое, что все надо фиксировать.. Как минимум регистрация вызова, если не шевелятся повторные вызовы, запросы почему не шевелятся (заказными), обращения в ИОВ.. А когда приезжали всех на фото и видео по-снимать (включая опору), номера машин.. вопросы по-задавать на месте. Гнилушку наверно и сейчас можно отфоткать, с её наклонами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.2.2018, 15:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03) *
Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом...
Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти?

Вы задали бессмысленный вопрос для форума... здесь ясновидцев практически нет, и наотвечают вам в стиле ла-ла-ла, бла-бла-бла... И что самое интересное - вы сами знаете ответ, почему сгорел ВАШ дом... icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 15:40
Сообщение #11





Гости






Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03) *
... Почему появились эти КЗ в доме? ...

Они не в доме появились, а на крыше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-К
сообщение 1.2.2018, 18:25
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



Файлы JPEG (фото и схема) не подгружаются. Может нужно грузить в другом формате?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.2.2018, 18:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Грузите на сторонний файлообменник. Ссылку потом сюда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.2.2018, 19:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Автор! Если уж создали тему (а вопрос серъёзный), тогда уж говорите всё как есть.
Цитата
вроде какой-то провод был прилипшим к крыше.
Так вроде или нет?
Цитата
один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара
Так перегорел или прилип?
Откуда знаете, что примерно за час до пожара?
Значит наблюдали и думали, "авось пронесёт"?
Цитата
увидел под сайдингом пламя
В каком месте? Что было рядом?
Цитата
нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода.
Вот от него и пошло, а не от крыши!
Могу предположить, что металлокрыша заземлена, заземляющий проводник малого сечения, что и привело к его возгоранию/калению когда сетевой провод воздушной линии "прикипел" к крыши, пока не отгорел вовсе.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-К
сообщение 1.2.2018, 22:04
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



Схема

Фото
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-К
сообщение 1.2.2018, 23:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



за час до пожара фазный пережгло о крышу, его обнаружили и востановили электрики.Пламя появилось ,на фото самый сгоревший угол и стальная проволочина заземления , рядом ввод.

то что зажгло заземление 100%,почему в доме несколько КЗ.Может быть в нулевом фаза , а там телевизоры ,конвектора ,водонагреватель?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2018, 0:11
Сообщение #17





Гости






Если дело дойдёт до суда, в первую очередь будут рассматривать вопрос что было построено первым. Если дом - виноваты сетевики, т.к. не выдержали положенные расстояния до дома. Если первой была построена ВЛ - виноваты хозяева дома, это они не выдержали нужные расстояния. А в последовательности возгорания, тут я согласен с уважаемым Rezo: линия замкнула на крышу, провод "прилип". От этого раскалился заземляющий проводник (пламя под сайдингом), т.е. под сайдингом стена уже горела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2018, 1:00
Сообщение #18





Гости






Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04) *
...Опора гнилая насквозь, наклонялась в сторону дома вместе с проводами всю осень. Электроснабжающая организация все это знала (приезжали, смотрели), но ничего не изменилось...

Налицо нарушение ПУЭ-6, гл. 2.4 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ" п.2.4.39 и аналогичного п.2.4.58 ПУЭ-7.
Вопрос заключается в следующем: чей объект построен раньше? Если ВЛ-0,4 кВ существовала до постройки жилого дома - виноват прежний владелец дома. Если же дом был построен раньше, чем была возведена ВЛ-0,4 кВ - виноват владелец ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.2.2018, 1:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Согласен с предыдущими коллегами. Причиной пожара является нарушение требований действующих правил к минимально допустимому расстоянию от проводов ВЛ-0,4 кВ до жилого дома, всё остальное - это уже последствия данного нарушения. Кроме этого существует Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, которое устанавливает следующие охранные зоны для ВЛ-0,4кВ:
2 м – воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-0,4кВ.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.2.2018, 2:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



По фото ВЛ-0,4кВ проходит через участок (над участком).
Если все строилось официально, то местные РЭС обязаны были сделать вынос ВЛ за пределы участка.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.2.2018, 2:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения