Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение кабеля , Как определить сечение жилы кабеля, зная её диаметр

МИШАНЯ
сообщение 20.3.2008, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2008
Пользователь №: 10753



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26

Caps, МИШАНЯ, отожмите.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.3.2008, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 20.3.2008, 15:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(МИШАНЯ @ 20.3.2008, 16:08) *
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26

Формула - правильная. Ответ - верный.
Треугольных жил не бывет. Бывают секторные.
Описываемые жилы от трехжильного или от четырехжильного кабеля? Марка? Напряжение?

http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1033.phtm - Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80
"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия"

http://cableua.com/2007/07/24/aaa.html
http://www.baurum.ru/wires-power/1927/
http://investcable.ru/vvg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_G
сообщение 28.3.2008, 15:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 24.7.2007
Из: Приморье
Пользователь №: 9070



S=пr^2, это правильно.

Хотя: площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту,
но у этой "треугольной" жилы углы закруглены и тебе не удастся вычислить площадь по этой формуле:
S=AB*CH/2

Вообще советую тебе скачать бесплатную прогу Электрик 5.9 на http://elektrik-soft.ru/
Она может очень много, вот это она тоже может:
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2008, 17:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7374
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У секторных жил площадь (сечение) вычисляется элементарно.
Измеряете радиус мнимой окружности, т.е. сектора в разрезе.
4 (5) сектора для 4, 5 жильного кабеля образуют окружность.
По формуле ПR2/4 для 4-х жильного, то же деленное на 5 для 5-и жильного.
Цитата
как определить сечение треугольной жилы19х19х26

По этой формулу для 4-х жильного
3,14*192/4=284 мм 2
Точность расчетов зависят от точности измерений.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»