Дифференциальная защита на базе РНТ-565 , Выставлление уставки

kirilll555
сообщение 12.2.2018, 14:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 53212



Добрый день ! Подскажите, как выставлять уставку(количество витков) на дифференциальном реле РНТ-565 У4(на фото)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 19.2.2018, 6:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У этого реле уставка срабатывания 100 АВ (100 ампер-витков). Т.е. если выставили 20 витков , то срабатывание реле будет при 5 амперах.
Количество витков для каждой обмотки указано на шкале реле.
Чтобы понять, для примера возьмите только одну какую либо из обмоток и экспериментируйте с изменением количества витков.

Сообщение отредактировал НИР - 19.2.2018, 6:20