Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
21.2.2018, 20:15
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ. Часто происходит пробой изоляци. Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
21.2.2018, 22:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Гугл сможет, например
|
|
|
22.2.2018, 1:31
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения достигают 400 кВ.
Резисторы ставили, действительно помогает. Самопальные резисторы работали лучше заводских. P.S. Э.Ф. и кабель имеют собственные емкость и индуктивность при протекании постоянного тока и работе короны без "пробоев" - все нормально, а при пробое возникает колебательный процесс и мы получаем последовательный контур со всеми вытекающими. Резистор вводиться для уменьшения добротности этого контура и соответственно уменьшению всплесков напряжения. Сообщение отредактировал eugevict - 22.2.2018, 10:44 |
|
|
22.2.2018, 11:35
Сообщение
#4
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель... Уважаемый Nail. Возможно, Вам поможет следующий отрывок из учебника физики: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
||
|
24.2.2018, 12:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем спасибо.
Правильно ли я понял? Емкость и индуктивность кабеля подключаются последовательно или параллельно (прошу прощения, в пост 3 написано "последовательно", понял). При пробое по фильтруемой среде, возникает ток (не знаю какой, но предполагаю больше номинального), ну а дальше в дело вступает последовательный последовательный контур (не знаю пока в резонансе ли он, скорее нет). В общем запутался я, не могу понять откуда на кабеле берется перенапряжения. Сообщение отредактировал Nail - 24.2.2018, 13:10 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
24.2.2018, 18:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В общем запутался я, не могу понять откуда на кабеле берется перенапряжения. Быстрое изменение магнитного потока в индуктивности , приводит к возникновению большого напряжения на этой индуктивности. Изменение магнитного потока, связаны с изменением тока через индуктивность. Но скорости нарастания тока препятствует ЭДС самоиндукции. При подключении в цепь конденсатора, на некоторой частоте, может произойти резонанс и процесс изменения магнитного потока в индуктивности значительно ускорится. Замыкание в цепи, может вызвать импульс высокой частоты, перекрывающий широкий спектр частот. Так может получиться, что соотношение емкости и индуктивности цепи, будет достаточно для возникновения колебательного резонансного явления. Включение в цепь дополнительного резистора изменяет параметры цепи и резонансного колебательного явления не происходит. Сообщение отредактировал rosck - 25.2.2018, 4:36 |
|
|
24.2.2018, 21:55
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами.
Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
25.2.2018, 1:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Физику процесса достаточно полно описал rosck, обратите внимание где происходят пробои кабеля. Возможно есть и другие технические причины.
|
|
|
25.2.2018, 12:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мужики спасибо, теперь хоть представление появилось.
Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами. Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем? Бумажная изоляция, бронированный кабель. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|