Режимы нейтрали |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Режимы нейтрали |
31.7.2005, 18:38
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Господа, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу режимов нейтрали. Мне нужна инфа по этому вопросу. Есть ли преимущества компенсированной над глухозаземлённой, резитивной или изолированной нейтралью? Если кто знает и сможет поделиться про наблюдаемые там перенапряжения, буду очень признателен.
|
|
|
|
31.7.2005, 22:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
На кораблях используется изолированная нейтраль.
Преимущества: В случае пробоя фазы на корпус КЗ нету, зато есть резерв времени для поиска места контакта. Недостатки - необходимость постоянной вахты на пульте энергоснабжения, и если произойдет контакт фазы с нулем, потенциалы других фаз относительно корпуса будут 380 а не 220 В. |
|
|
1.8.2005, 7:45
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Да, и ещё перенапряжения по постоянному потенциалу достаточно высоки, могут доходить и до 500-600 В, а может и выше . Точную цифру сказать не могу, мы эти опыты ещё не проделывали. Хотя перенапряжения зависят от ёмкостей фаз относительно земли или корпуса судна.
|
|
|
Гость_Митрий_* |
1.8.2005, 11:28
Сообщение
#4
|
Гости |
Однозначно сказать какой способ заземления нейтрали лучше, а какой хуже нельзя. У каждого есть свои достоинства и недостатки.
Все это вытекает в различные варианты замыканий на землю, а также методы их обнаружения. Советую почитать книги уважаемого Михаила Абрамовича Шабада. |
|
|
|
Гость_Феодор_* |
3.8.2005, 1:11
Сообщение
#5
|
Гости |
Имелся в виду контакт фазы с нулём?
А ПУЭ предпочитает TN-S. |
|
|
Гость_Феодор_* |
3.8.2005, 1:31
Сообщение
#6
|
Гости |
Тьфу ты, фазы с корпусом?
|
|
|
6.8.2005, 13:26
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Дело в том, что мы занимаемся исследованиями режимов нейтрали, фиксируем перенапряжения и пр. Уже некоторых результатов достигли, но выложиь я и не имею права. Хотел поинтересоваться что об этой вещице коллеги думают.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:41 |
|