Не могу найти норму НД, которая регламентирует выбор номинала теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки. В нете только встречаю рекомендации ( 125% от номинального тока эл.двигателя), которые не ссылаются ни на какой НД. ПУЭ 5.3.56 и 5.3.57, не подходит. Из какого НД эта рекомендация ( 125% от номинального тока эл.двигателя)? Сообщение отредактировал Nail - 9.3.2018, 9:00 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
9.3.2018, 13:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
И.Ф. Шапавалов справочник по расчету электрических сетей 1986г ст 86
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.3.2018, 18:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
11.3.2018, 11:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
И.Ф. Шапавалов справочник по расчету электрических сетей 1986г ст 86 Спасибо, а может ли справочник считаться НД, и можно ли на него ссылаться в протоколах? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
11.3.2018, 11:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А можно узнать, что за протокол?
Если ПФН, то всё понятно - 3-х крат. и всё. Без ссылок.. А у вас что? Или это "Акт визуального осмотра"? Тогда в проекте д.б. ссылки на НД... Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.3.2018, 11:58 |
|
|
11.3.2018, 17:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А можно узнать, что за протокол? Если ПФН, то всё понятно - 3-х крат. и всё. Без ссылок.. А у вас что? Или это "Акт визуального осмотра"? Тогда в проекте д.б. ссылки на НД... Не Леша, это не для протокола, я думал есть эта норма в НД. Ну ладно, пусть будет справочник. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
11.3.2018, 17:37
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Не могу найти норму НД, ГОСТ Р 50030.4.1-2012. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели... Таблица 3 - Пределы срабатывания реле перегрузки с выдержкой времени при подаче тока во все полюса |
|
|
|
11.3.2018, 20:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
хоть я и указал справочник . но все же считаю его устаревшим .
Есть электронные токовые реле , токовые реле с температурной компенсацией , реле повышенной точности , реле с изменяемым классом . мое мнение надо- придерживаться заводской инструкции по настройке реле -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
13.3.2018, 12:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3696 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не могу найти норму НД, которая регламентирует выбор номинала теплового реле для защиты электродвигателя от перегрузки. Уважаемый Nail. Посмотрите, пожалуйста, эти Методические указания, глава 6 "Защита электродвигателей от перегрузок", подраздел 6.5 "Методика расчёта уставок тепловой защиты электродвигателей". -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
13.3.2018, 18:57
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Уважаемый Nail. Посмотрите, пожалуйста, эти Методические указания, глава 6 "Защита электродвигателей от перегрузок", подраздел 6.5 "Методика расчёта уставок тепловой защиты электродвигателей". Спасибо, очень интересно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 2:02 |
|