Какую нагрузку можно дать на каждую линию 380 V одновременно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую нагрузку можно дать на каждую линию 380 V одновременно? |
Гость_nSiv_* |
24.3.2018, 13:11
Сообщение
#1
|
Гости |
На входе автомат на 4 линии 50A (три фазы + один ноль).
Далее, ноль разветвляется на 3 линии к каждой фазе и нагружается приборами 220 V. Вопрос. Какую нагрузку можно дать на каждую линию одновременно с другими линиями? Если по формуле 220 В * 50 А = 11 кВт, то выдержит ли ноль, если на всех трёх линиях будет нагрузка по 11 кВт одновременно? Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
|
|
|
24.3.2018, 13:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А. при трех фазном симметричном питании/нагрузке по нулю "амперов" вообще не будетPS гусары, про гармоники молчать))) Не в том суть вопроса -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.3.2018, 15:23
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А линия длинная? А то мало ли?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.3.2018, 16:00
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
PS гусары, про гармоники молчать))) Не в том суть вопроса Совесть то имей, руки уже чешутся. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|
24.3.2018, 16:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
На входе автомат на 4 линии 50A (три фазы + один ноль). На каждую фазу,даже и при ассиметричной нагрузке не более 50А.Все дело в том что токи в фазах сдвинуты на 120 градусов и когда в одной из фаз максимум в остальных меньше.
Далее, ноль разветвляется на 3 линии к каждой фазе и нагружается приборами 220 V. Вопрос. Какую нагрузку можно дать на каждую линию одновременно с другими линиями? Если по формуле 220 В * 50 А = 11 кВт, то выдержит ли ноль, если на всех трёх линиях будет нагрузка по 11 кВт одновременно? Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
|
|
24.3.2018, 18:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вопрос конечно в теоретическом разделе. Поставить 4 полюсный автомат конечно можно, но не практикуется. Ну и если уж так, то нагрузка с трех линий будет уравниваться на шинке на которой они делятся, а ток от шинки в автома будет уже сказали какой. Ток в нуле каждой отходящей линии, будет равен фазному в этой линии.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:44 |
|