Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ввод в дом

zendo057
сообщение 4.12.2017, 18:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2017, 14:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Что так никто и не ответит?Сам я специалист по станочному оборудованию,еслибы не себе то и не спрашивал бы сделал бы и все было бы гут ,дом я построил для себя любимого,поэтому и вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2017, 14:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9101
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



АВБШВ нужно в трАншею. Если подключено 16ю, то и здесь брать 16. А почему не берешь 15 кВт? О трёх фазах?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2017, 15:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Не беру потому что не дают,не хватает мощностей,домик в деревне(дачный вариант).Костян почему не рекомендуете 10ку и в трубу ПНД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2017, 17:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9101
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет технической возможности - такого не предусмотрено в постановлении правительства #861. За 550 руб. тебе должны выдать ТУ на 15 кВт. Изучи вопрос. Тебя просто дурят. Ну и на тот случай, если все таки пробьешь, я бы заложил четырёхжильный кабель

По поводу ВВГ в трубе. Как бы можно... Но лучше применять специально обученные кабели


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2017, 17:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Костян, название города не заметил? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2017, 17:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9101
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, неа. Сорри. icon_redface.gif

Все предыдущие слова про 15 кВт прошу считать бредом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2017, 22:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я думаю не в месте проживания дело.Представте деревня замухрышка,линия воздушка на ладан дышашчяя так что пока 15квт это только мечта.Но самое главное что от моего крыльца 240м раскинулось живописнейшее озеро со всеми своими . дарами.Это я к слову.ато ведь не променете спросить,что потянуло в такие дебри.
Да кстати на два моих вопроса ответа так и не получил,вернее на полтора(шутка)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 13:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый zendo057! Вы уверены, что у Вас система заземления ТТ ? А меня что-то гложат смутные сомнения, и думаю, что у Вас система TN-C. Но это к делу не относится, просто так к слову (шибко "чайники" стали умными, разбираются в системах заземлений, а сечение провода подобрать не могут). icon_smile.gif


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.12.2017, 19:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Уважаемый Ваня Иванов,зазноваться не надо.Система заземления у меня ТТ,сечение кабеля я выбрал 10мм2,что для 4квт вполне достаточно.Хотел посоветоваться по повторному заземлению,т к никогда вводом не занимался.А вы сразу;шибко чайники...;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.12.2017, 18:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zendo057 @ 12.12.2017, 19:43) *
Уважаемый Ваня Иванов,зазноваться не надо.Система заземления у меня ТТ,сечение кабеля я выбрал 10мм2,что для 4квт вполне достаточно.Хотел посоветоваться по повторному заземлению,т к никогда вводом не занимался.А вы сразу;шибко чайники...;

Уважаемый zendo057, а нельзя ли подробнее изложить Ваши мысли по поводу повторного заземления в системе ТТ? Насколько я понимаю, система ТТ по определению подразумевает наличие "своего" заземления у потребителя, а вот в системе TN, которая рекомендуется следующим пунктом ПУЭ (изд. 7-е) 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN, такого заземления может и не быть. Или я опять стал зазнОваться?


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2017, 2:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 18:25) *
Или я опять стал зазнОваться?
Что есть, то есть.. icon_wink.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 18:25) *
в системе TN, ... такого заземления может и не быть.
При питании от опоры ВЛ "должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника"

Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2017, 18:25) *
Уважаемый zendo057, а нельзя ли подробнее изложить Ваши мысли по поводу повторного заземления в системе ТТ?

Нормальные мысли, ТС говорит не о повторном заземлении PEN(PE) проводника в TN, а о повторном заземлении РЕ-проводника в ТТ. Первичное ЗУ при ТТ расположено точно так же, на вводе в ЭУ. ЭУ данного потребителя начинается со щитка на опоре. Повторные ЗУ м.б. в здании, в баньке, в парнике..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2017, 4:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 4.12.2017, 18:55) *
Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.

Строго говоря, при расстоянии 6м такой необходимости нет. Однако для молниезащиты все равно некое ЗУ изобразить у домика было бы полезно. Кроме этого на участке м.б. иные строения, расположенные далее 20м от первого ЗУ.
Интересно, как выглядит схема вашего щитка на опоре. Если ТТ начинается с "опорного" щитка, то там необх. УДТ (помехозащищенный ?). А перед ним автомат и ОПН ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 17.12.2017, 15:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Коль заинтересовались-расскажу.Щиток висит на опоре,запитан АВВГ2*16.Питание на вводной автомат.Далее на счетчик.Со счетчика фаза на автоматы,ноль нашину N.Заземляющий контур присоединен к корпусу щитка,и на шину РЕ.Вопрос заключался в повторном заземлении ни РЕН (его здесь нет) проводника а РЕ.Но если внимательно прочитать мои посты,то там уже все это сказанно.А наш коллега Ваня Иванов ухватился за какойто хвост и упрямо гнет свою линию.В Ваших способности Ваня ни кто не сомневается но и Вы будте корректней.С уважением.
Олега,щиток выполнен мной согласно проекта разработанной соответствуючей службой и к тому еще не бесплатно.Все остальнык приблуды я установлю в ящике в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 26.3.2018, 9:02
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(zendo057 @ 4.12.2017, 20:55) *
Доброго дня коллеги.Построил дом,теперь нужно его подключить.Имеем ящик на опоре подключенный АВВГ2*16,схема заземления ТТ.Труба ПНД от ящека к дому в троншею.Теперь вопрос:Каким проводом подключить?Есть два варианта. ВВГ3*10 или отдельными гибкими проводами типа ПВ3.Сечение меньше не хотелось бы.Выделенная мощность всего 4КВТ,но тем не менее.И еще прицепом.Расстояние от ящика до дома(ввода) 6м.Нужно ли делать повторное заземление или достаточно третьего провода,сечением повторюсь 10кой.

при системе заземления - ТТ, обязательно собственное заземляющее устройство на вводе в дом, изолированное (никак не соединяемое) от провода PEN воздушной линии 0,4кВ.


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 28.3.2018, 6:54
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Система ТТ для жилых домов не применяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2018, 10:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



НИР, система ТТ не карается расстрельной статьёй и применяется в обоснованных случаях.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.3.2018, 12:28
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(НИР @ 28.3.2018, 5:54) *
Система ТТ для жилых домов не применяется.

Поясните.Вопрос о однофазном вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2018, 14:42
Сообщение #19





Гости






Цитата(НИР @ 28.3.2018, 6:54) *
Система ТТ для жилых домов не применяется.

Где категоричный запрет на применение системы ТТ? ПУЭ, "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника." Далее: "7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.". Ваше утверждение нормативным документом подтвердите пожалуйста, думаю всем интересно будет ...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2018, 13:58
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



ПУЭ-7, п.7.1.13 пойдёт?
Если не пойдёт то ещё поищу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены