Ввод в дом

Валерий 1
сообщение 2.4.2018, 15:40
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Ваня Иванов @ 1.4.2018, 15:46) *
...
Отсюда следует, что в случае применения выносного вводного устройства повторное заземление PEN-проводника находится на стороне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроснабжающей организации (на ответвительной опоре с выносным вводным устройством) и обязанность по его изготовлению и эксплуатации лежит на этой организации. Но если потребитель согласился с техническими условиями, в которых предлагается система заземления типа ТТ, то уже он должен самостоятельно изготовить и эксплуатировать своё ЗУ естественно за свой счёт. Вроде бы мелочь? Однако, если подсчитать расходы на изготовление десятков тысяч ЗУ и их эксплуатацию, измерение сопротивления, ремонт в случае его повреждения, коррозии и т.д., то получается внушительная сумма. Поэтому электроснабжающим организациям очень выгодно переложить все эти расходы на плечи наивных потребителей – пущай платют!

повторное заземление при системе заземления TN-C-S, должно быть на каждом вводе и его заземляющее устройство (на вводе потребителя) - это обязанность самого владельца этого вводного устройства, вне зависимости от принятой системы заземления.

а вот ЗУ повторных заземлений ВЛ-0,4кВ, которые положены по ПУЭ (гл. 2.4 Заземление. Защита от перенапряжений, начиная с п.2.4.38 и далее ) и которые не связаны с ответвлением потребителей - обязанность сетевой организации.

при ненадлежащей и откровенно плохой эксплуатации воздушных сетей в ситуациях, о которых я уже писал ранее, возможен перекос фаз, падение фазного проводника на PEN-проводник, а также появление в следствии этого в совмещенном нулевом и защитном проводнике (PEN-проводнике) длинных ВЛ-0,4кВ существенных напряжений. Кроме того в воздушных сетях (ВЛ-0,4кВ) вполне вероятно появление грозовых перенапряжений. А в следствие безнадзорности и др. причин при присоединении к вводному устройству (к PEN-проводнику и путем перемычки между PE и N) на корпусах электрооборудования электроприемников жилого дома вполне возможно присутствие напряжения.
Общепринятая система заземления TT для частных жилых домов вообще исключает появление потенциала в заземляющем PE-проводнике потребителя и следовательно на соединенных с ним корпусах электрооборудования.

Цитата
(ПУЭ-7)
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.

Цитата
Цитата
Технический циркуляр (Ассоциация "Росэлектромонтаж")
№ 31/2012
«О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства»


3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.

Цитата
7.1.1. Настоящая глава Правил (ПУЭ-7) распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания";

Цитата
* Настоящие нормы и правила (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания) распространяются на проектирование жилых зданий (многоквартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.


Сообщение отредактировал Валерий 1 - 29.5.2018, 21:22


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.4.2018, 20:37
Сообщение #42





Гости






Валерий 1, ТС живёт в Белоруссии (самоназвание - Республика Беларусь). Ему Ваши ссылки на российские документы не нужны, там своих идиотов хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.4.2018, 10:20
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость @ 2.4.2018, 19:37) *
Валерий 1, ТС живёт в Белоруссии (самоназвание - Республика Беларусь). там своих идиотов хватает.
Поддерживаю вас коллега.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 3.4.2018, 14:41
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Гость @ 2.4.2018, 22:37) *
Валерий 1, ТС живёт в Белоруссии (самоназвание - Республика Беларусь). Ему Ваши ссылки на российские документы не нужны, там своих идиотов хватает.

согласен - у нас своих ... хватает.

Цитата
в Белоруссии

неправильно пишете - р.Беларусь, так они себя называют и очень обижаются когда не так.
ссылка - как правильно Беларуссия или р.Беларусь

а почему вы решили, что я только топик-стартеру отвечаю.
многие, здесь, со своими "бесценными" советами не церемонятся и дают бесплатные советы ему (ТС).

ответ предназначен тем "знатокам", которые норм не знают, но дают бесполезные советы для домохозяек.
и по-моему они совсем не читают ответов оппонентов.
это для тех, кому лишь бы ответить и не отвечать за свои слова.
как один "умник" на этом форуме написал "лишь бы пукнуть".
а вот для профессионалов, в т.ч. для проектировщиков, которые своим посещением форум не балуют (отсюда такие самомнения, отличные от норм) - это будет полезно знать.

и ещё друзья, лучше тему "не засирать" бесполезным флудом.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.4.2018, 17:40


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.4.2018, 21:07
Сообщение #45





Гости






Цитата(Валерий 1 @ 3.4.2018, 14:41) *
...
ответ предназначен тем "знатокам", которые норм не знают, но дают бесполезные советы для домохозяек.
...

Спасибо, уважаемый Валерий 1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dicproovnon
сообщение 12.6.2018, 11:08
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.6.2018
Пользователь №: 54272



Полезно! спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 13.6.2018, 16:46
Сообщение #47


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Валерий 1 @ 2.4.2018, 15:40) *
Технический циркуляр (Ассоциация "Росэлектромонтаж")
№ 31/2012
«О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства»
3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
7.1.1. Настоящая глава Правил (ПУЭ-7) распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания";

ПУЭ-7
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 x 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 4.7.2018, 20:16
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



если хотите можете самостоятельно прочитать в интернете касательно области действия серии ГОСТов Р 50571.ХХХ (Электроустановки зданий, последние релизы от 2016г.) и их бОльшая актуальность в сравнении с ПУЭ-7 (всё более и более устаревающие в этой области (электроустановки зданий) последняя редакции от 2003г.). Почувствуйте разницу.
Да и касаются эти перечисленные вами пункты многоэтажных жилых зданий, в которых влияние воздушных ВЛ-0,4кВ думаю бесполезным, т.к. сети к этим многоквартирным жилым домам как правило кабельные. Так что пока действительно соблюдается действие, согласно этим вашим пунктам, и никакого противоречия моим цитатам нет, просто область распространения другая - индивидуальные жилые дома, садовые домики и коттеджи - с присоединением к воздушным ВЛ-0,4кВ. Причем сама ВЛ-0,4кВ может быть выполнена по системе заземления TN (TN-C или TN-C-S). Об этих весьма распространенных сетях ПУЭ-7 умалчивает. Зато серия ГОСТов 50571.ХХХ дает рекомендации, о которых я упомянул выше.

могу конечно дать ссылки на актуальность серии ГОСТов 50571.ХХХ (Электроустановки зданий) в сравнении с устаревающим ПУЭ-7, если такое действительно интересно, надо только потратить время, которого не так много.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.7.2018, 20:29


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 18:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены