3.4.2018, 22:00
Сообщение
#21
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Соч-му:
озвученный ТСом контроль потребителей Вероятно перераспределение потребителей по другим фазам для большей симметричности. Облегчение оргмероприятий при ремонте, при выдаче мощностей, подключении новых абонентов. Полезное, в целом дело. -------------------- |
|
|
|
3.4.2018, 23:08
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Анекдот в тему.
Цитата Ложась спать программист ставит рядом на столик 2 стакана. Один с водой - если захочет пить, второй пустой - если не захочет. . С ними так всегда. Решение уже вроде со стороны электриков поступило, но они не ищут простых решений, и тяжело принимают которые не поддаются их логике. |
|
|
3.4.2018, 23:53
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
Идите учите электротехнику для ПТУшников. Я готов слушать Вас бесконечно (с).А можно причаститься, чтобы Вы объяснили недоучке, то есть мне. Желательно простыми словами, тезисно. Например: - если выдернуть из автомата две фазы, то ток в нулевом проводе не увеличится. А если и увеличится, то более низкое сечение нулевого провода вкупе с тем, что у него хилое крепление (как было написано выше), никакой роли не сыграет. - автоматов которые контролируют порядок чередования фаз или обрыв одиночной фазы - не бывает, и не может быть по определению... Сколько умных ПТУшников-то собралось. В годы моей юности, наш преподаватель по ТОЭ называл таких "знатоки третьего закона Кирхгофа". Вам уже не единожды сказали: "отключить от автомата"... Где в этой фразе увидели трансформатор? Это был вопрос по фотографии на предложение отключить "сверху". Есть два варианта - вытащить провод из автомата, или отсоединить его от шины, куда он крепится болтом. Для иллюстрации, болт находится под трансформатором тока на шине. Если читать всю дискуссию целиком а не отдельные слова, вроде должно же быть понятно, не? Всё же было написано ранее, у нас один раз уже выгорела фаза из за того что был плохой контакт в зажимном гнезде автомата. Алюминий и медь расплющены болтом, без наконечников. И да, если есть не супер геморройный вариант выполнить работу без вынимания-вставления проводов и последующего затягивания клемм на этих автоматах, то да - я бы предпочёл лишний раз эти провода не дёргать. Они и так жатые-пережатые. Моя задача в первую очередь не повредить КТП.Пошаговую инструкцию с минимальными затратами человеко*часов привёл S-cream. За что ему большое человеческое спасибо. Я реально не догадался что достаточно отключать только одну фазу в один момент времени, думал дёргать две.p.s. У матрицы есть есть прибор "монитор линии". Их надо два если прозванивать по одной фазе, и 4 если сразу все. Один (или 3) ставится в режим передачи, другой в режим приёма. Передают тестовые данные в любом режиме PLC, на экранчике удобно показывается уровень сигнала и данные. Идеально подходят для решения данной задачи. Но стоят 50к рублей за штуку!!! При этом их себестоимость менее 2-х тыс. руб, это голая плата PLC модема с тривиальной прошивкой. Уроды |
|
|
4.4.2018, 0:15
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Моя задача в первую очередь не повредить КТП. 1. отключите на первой опоре 2. погасите полностью ТП, выньте один высоковольтный предохранитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
4.4.2018, 0:27
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
|
|
|
4.4.2018, 0:51
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Есть такое определитель. Надо ткнуть фазу, а индикатор покажет A B C или N
https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=Rtq53QuYUNA -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
4.4.2018, 1:00
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
Есть такое определитель. Надо ткнуть фазу, а индикатор покажет A B C или N Это старая модель. У нас на опоре 5 проводов, новые модели ещё показывают F если ткнуть в фонарный провод. Но их пока нет в едином реестре нотификаций ФСБ, поэтому таможня не пропускает, и у нас купить нельзя. А так да, решило бы проблему. Ещё раз спасибо за помощь новичку. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.4.2018, 6:26
Сообщение
#28
|
Гости |
|
|
|
4.4.2018, 6:59
Сообщение
#29
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну стркмиться к ней мы должны
lelik1, я бы на вашем месте вместо боязни трогать потроха тп, нашел бы наконечников и пресс и привел бы соединения в порядок. -------------------- |
|
|
4.4.2018, 7:31
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Есть такое определитель. Надо ткнуть фазу, а индикатор покажет A B C или N https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=Rtq53QuYUNA Вы знаете есть у меня подобный определитель (да уточню, не точно именно такой ) так вот из личной практики пользования таким определителем. Он таки да показывает ПОРЯДОК ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ. Как бы это объяснить даже не знаю. Короче подключаешь его к фазам и он вам показывает где у вас A,B,C. Меняешь местами провода от прибора на фазах, и он вам опять показывает где A,B,C.То есть этот определитель выбирает произвольно любую фазу как фазу А и относительно этой произвольно выбранной фазы определяет две другие как фаза В и фаза С. Да для подключения электроустановок где нельзя ошибиться в какую сторону запустится электродвигатель этого достаточно, но отследить фазы от подстанции по деревне не прокатит. ПРИ каждом новом подключении этого определителя к трем фазам, фаза *А* у него будет как карта ляжет, а две другие относительно этой произвольно выбранной. Это примерно как имеете вы с двигателя 6 концов, ну прозвонили и три любых назначили как НАЧАЛО ОБМОТОК. И дальше от этого произвольного выбора и пошли плясать.Все это условно, где конец где начало, так же и фазы где А где В эти определители определяют чисто условно. Чтобы не ошибиться в какую сторону начнет вращаться электродвигатель, если это важно для электроустановки, и завод изготовитель подписал на клемнике куда какую фазу подключить. |
|
|
|
4.4.2018, 9:04
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Шутку оценил, спасибо это не шутка хорошо, вариант - выключаете автомат, и снизу на любой из проводов автомата подаёте фазу проводом близким по сечению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.4.2018, 16:16
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
Ну стркмиться к ней мы должны Очевидно что в идеальном мире это самый разумный вариант - погасить ТП на день, обжать концы, ноль починить (который после выгорания болтом затянут), заодно пройти по территории, схему составить, проверить что на счётчиках фаза/ноль не перепутаны, контрольные показания снять... Весь вопрос упирается в человеческий фактор. У меня административная должность, ответственность на мне. Я в плане выполнения данных работ - некомпетентен, у меня другая профессия. Практика показывает что электрики, как и все, как правило имеют специализацию. Кто-то красиво механизмы ставит, кто-то хорошо щиты собирает, кто-то с линиями работает. Очень, например, непросто было найти электрика который нормально подключает дома, не колет нашу голую линию СИП-зажимами и не разводит сопли на опорах. Казалось бы, ну что проще - ан нет.lelik1, я бы на вашем месте вместо боязни трогать потроха тп, нашел бы наконечников и пресс и привел бы соединения в порядок. Хорошего электрика, которому можно доверить КТП - я лично не знаю. Наверное их много вокруг, и, как правило, каждый утверждает что уж он-то точно правильно переделает этот ужас, что развели до него абстрактные другие горе-электрики. Но мне проверять квалификацию нового человека на своем объекте не хочется. Поэтому приходится придумывать алгоритмы, рассчитанные на электрика обычного. Который запланирует работу на 4 часа, возьмет ещё один заказ на день, поймёт что не успевает и что в автомате шестигранник нестандартный, затянет отвёрточкой, а у меня опять потом фаза гореть будет. Который не будет заранее покупать маленький трансформатор тока, а просто заедет на рынок по пути - и ВНЕЗАПНО обнаружит, что на рынке только большие, возьмёт их, и разведёт сопли. У которого куска провода не будет с собой, и который будет колхозить из того что есть. Человеческий фактор... Я в первом посте написал, что если такая работа интересна - пишите, будем говорить предметно. Мы - юрлицо. Московская область, рядом с г. Бронницы. Вы знаете есть у меня подобный определитель (да уточню, не точно именно такой ) так вот из личной практики пользования таким определителем. Он таки да показывает ПОРЯДОК ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ. Я в самом первом посте задал как раз вопрос по этому поводу. Приборов чередования фаз много, но хотелось бы услышать есть ли опыт использования такого прибора при подключении только ДВУХ фаз и БЕЗ нейтрали. В описании некоторых приборов указано, что при подключении двух фаз они показывают направление вращения. Я бы предположил, что это именно то что надо - если мы цепляемся к известной фазе щупом, то в щитке определяем вторую - вольтметром если та же, а для двух оставшихся прибор должен показывать противоположное направление вращения. Вопрос был именно в том - работают ли такие приборы без нейтрали (очевидно что нет, хотя а вдруг...) и будут ли работать, если прибор подключить к железному забору вместо нейтрали (скорее всего да). Но это уже теоретическая дискуссия, такой подход действительно не оправдан, лучше уж фазу на КТП отключать. |
|
|
4.4.2018, 17:52
Сообщение
#33
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я в самом первом посте задал как раз вопрос по этому поводу. Приборов чередования фаз много, но хотелось бы услышать есть ли опыт использования такого прибора при подключении только ДВУХ фаз и БЕЗ нейтрали. Две фазы без нейтрали дадут Вам переменку 380 и все. Предлагаю вот что. Ссылки давать не буду что бы меня не заподозрили в скрытой рекламе. Наберите в поисковике "интернет через розетку" Выберите модемы и купите два. Далее Вам понадобятся два ноутбука с разъемом Ethernet. И затем экспериментируйте. Втыкаете адаптер в розетку в одном доме, подключаете туда ноут, второй адаптер втыкаете в розетку в другом доме, подключаете второй ноут. Если связь между двумя ноутами появилась, значит они на одной фазе сидят, если не появилась, значит на разных. Чем ближе к ТП тем связь будет хуже, так как на ТП ВЧ заградителя нету. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.4.2018, 17:56 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
||
4.4.2018, 19:04
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 |
Наберите в поисковике "интернет через розетку" Выберите модемы и купите два. Уже.В Питере компания есть, делает свои PLC модемы. Сегодня висел с ними на телефоне. У них дешёвая модель стоит 1500руб за штуку. Заказал у них 4, к ним будет нужен самый дешёвый роутер на который можно поставить dd-wrt. Три модема подсоеденяются к роутеру, на роутере порты раскидываются по VLAN, модемы подсоединяются проводами напрямую к роутеру. На роутере пишется скрипт, посылает в порт ICMP пакет (ping). В первый порт - один пакет, спит две секунды. Во второй порт - пакет, 300мс пауза, пакет, пауза 2 секунды. В третий - три пакета через 300 мс и пауза в две секунды. Принцип работы - первые три модема с роутером запихиваютмя в коробку, подключаются к фазам на КТП. Четвёртый модем носится с собой. На модеме две лампочки: жёлтая - связь установлена, красная - передача/приём данных. Модем подключается в точке измерения, ждём жёлтую лампочку, смотрим на красную лампочку. Сколько раз красная лампочка мигает в две секунды - такая фаза. Никаких нотбуков, никакой настройки, кроме однократной прошивки роутера. Бюджет - 4 модема и роутер, 4*1500+1000=7000руб. Пару часов потрахаться с настройкой. Мне кажется прибор будет полезен в любом случае. Если заработает - отпишусь с отчётом. |
|
|
4.4.2018, 19:12
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
4.4.2018, 20:17
Сообщение
#36
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну, каждый пляшет так, как ему нравится. По секрету скажу, что расстояние между клеммами двухполюсного автомата равно расстоянию между штырьками стандартной вилки.
по поводу электриков. Звоните, спрашиваете, есть ли пресс в инструментарии. Если есть, то это, с большой вероятностью, неплохой, востребованный электрик. Можете контрольный вопрос про ток в нулевом проводе задать Неужели товарищ столбовой электрик вам не может помочь в этом вопросе? Так-то, при ответственном подходе, поставить 18 наконечников на фазы, и 4 на нули - особой квалификации не требуется. Впрочем, как хотите. ИМХО, "ничего не делать, пока работает" рискованней, чем сделать. -------------------- |
|
|
4.4.2018, 20:25
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Я в самом первом посте задал как раз вопрос по этому поводу. Приборов чередования фаз много, но хотелось бы услышать есть ли опыт использования такого прибора при подключении только ДВУХ фаз и БЕЗ нейтрали. В описании некоторых приборов указано, что при подключении двух фаз они показывают направление вращения. Я бы предположил, что это именно то что надо - если мы цепляемся к известной фазе щупом, то в щитке определяем вторую - вольтметром если та же, а для двух оставшихся прибор должен показывать противоположное направление вращения. Вопрос был именно в том - работают ли такие приборы без нейтрали (очевидно что нет, хотя а вдруг...) и будут ли работать, если прибор подключить к железному забору вместо нейтрали (скорее всего да). Но это уже теоретическая дискуссия, такой подход действительно не оправдан, лучше уж фазу на КТП отключать. ТОТ приборчик что у меня ему ноль не нужен совсем. Но подключать его нужно именно ко всем трем фазам. Да отключать одну фазу на КТП и тупо смотреть у кого нет света. В чем проблема я даже вас понять не могу если честно. Можно просто на вводе в дом индикатор к проводам подносить, который наличие фазы определяет бесконтактным методом. Цена этого индикатора 200 рублей. То есть и хозяин дачи вам не нужен. Отключили и пошли с таким индикатором по домам . Привязали его к удочке, и прислоняйте именно к СИПу или что там у вас до дома идет. Пищит значит это не тот дом, и не та фаза что вы отключили. Сообщение отредактировал шахтер - 4.4.2018, 20:35 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.4.2018, 21:57
Сообщение
#38
|
Гости |
|
|
|
5.4.2018, 4:54
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер, да он ноль перегрузить боится. Думает, что токи в нуле могут быть больше, чем в фазе. Потому что его преподаватель ТОЭ вместо преподавания сего предмета байки рассказал
-------------------- |
|
|
5.4.2018, 10:08
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
шахтер, да он ноль перегрузить боится. Думает, что токи в нуле могут быть больше, чем в фазе. Потому что его преподаватель ТОЭ вместо преподавания сего предмета байки рассказал Так если две фазы останутся в работе, ток ноля будет ровно половина от тока одной фазы, при симметричной нагрузке на этих фазах. Если нагрузка на этих фазах разная, то ток по нолю будет все равно меньше чем в любой из фаз. Как он тот ноль может перегрузить? Это все выдумки. Да вы это и сами прекрасно знаете. Так что это я не вам писал,это тем кто за ноль переживает. Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2018, 10:10 |
|
|