Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами электроустановки |
9.4.2018, 12:56
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 |
А какого года редакция?
У меня от 15-го года-на нулевой защитный. Открываю Консультант Плюс- у них в ПТЭЭп тоже на нулевой защитный. как и в ПУЭ, поэтому я склонен верить Консультанту Плюс. Там сведения должны быть достоверными. Сообщение отредактировал КОНСТАНТИНЫЧ - 9.4.2018, 13:15 |
|
|
|
9.4.2018, 13:59
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2015 Пользователь №: 45431 |
измерения нужно производить на нулевом рабочем проводнике! это однозначно... электробезопасность при замыкании на корпус, читай на нулевой защитный проводник, обеспечивается небольшим сопротивлением заземляющего устройства и надежной связью заземленных элементов с заземляющим устройством.. однако, про коротком замыкании фазы на рабочий ноль ток по контуру заземления может не потечь.. поэтому нужно проводить измерения сопротивления петли фаза-ноль... кроме того в некоторых случаях произвести измерения на защитном нуле может просто не получится... например при использовании функционального заземления или при наличии в линии УЗО
|
|
|
9.4.2018, 14:58
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 |
Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, конечно, но я думаю замеры нужно делать, как сказано и в ПУЭ и в ПТЭЭП, а это нулевой защитный проводник или корпус.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.4.2018, 15:16
Сообщение
#24
|
Гости |
измерения нужно производить на нулевом рабочем проводнике! это однозначно... электробезопасность при замыкании на корпус, читай на нулевой защитный проводник, обеспечивается небольшим сопротивлением заземляющего устройства и надежной связью заземленных элементов с заземляющим устройством.. однако, про коротком замыкании фазы на рабочий ноль ток по контуру заземления может не потечь.. поэтому нужно проводить измерения сопротивления петли фаза-ноль... Цитата кроме того в некоторых случаях произвести измерения на защитном нуле может просто не получится... я или при наличии в линии УЗО "... например при использовании функционального заземлени ..." - убираем, это не защитное заземление. "... или при наличии в линии УЗО" - здесь надо смотреть каким прибором производится измерение! Современные приборы, измеряющие непосредственно ток КЗ, делают это в течение одного периода, так, что УЗО не успевает реагировать на это искусственное КЗ (0,4 сек) по норме. |
|
|
|
9.4.2018, 16:33
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2015 Пользователь №: 45431 |
Pavel_Pismenny, Мы можем много о чем размышлять, конечно, но я думаю замеры нужно делать, как сказано и в ПУЭ и в ПТЭЭП, а это нулевой защитный проводник или корпус. да, действительно! посмотрел в интернете ПУЭ... не знаю какую редакцию) так и сказано "на корпус или нулевой защитный проводник"... у нас, в Беларуси, сформулировано просто "на корпус или нулевой провод".. на семинарах иногда поднимают этот вопрос, но, как правило, заключаем, что нужно мерять именно на рабочем нуле.. причины я указал выше) "... например при использовании функционального заземлени ..." - убираем, это не защитное заземление. "... или при наличии в линии УЗО" - здесь надо смотреть каким прибором производится измерение! Современные приборы, измеряющие непосредственно ток КЗ, делают это в течение одного периода, так, что УЗО не успевает реагировать на это искусственное КЗ (0,4 сек) по норме. может успеть.. УЗО должно срабатывать за 0,04с при 0,15 А |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 21:26 |
|