Зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление |
26.7.2005, 20:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2004 Пользователь №: 762 |
Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит?
|
|
|
|
Гость_Ламер_* |
27.7.2005, 11:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус,
недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было |
|
|
Гость_volt_* |
2.8.2005, 21:46
Сообщение
#3
|
Гости |
Ты сделал только заземление, а про зануление забыл.
|
|
|
Гость_Феодор_* |
3.8.2005, 1:04
Сообщение
#4
|
Гости |
???
Если щиток нормальный, больше никакого "зануления" не надо. |
|
|
|
3.8.2005, 18:54
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 3705 |
Цитата 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
....... 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. Приваренная "полоска железа" к колонне может быть только полоской, но не заземлением или занулением |
|
|
Гость_Феодор_* |
4.8.2005, 2:31
Сообщение
#6
|
Гости |
К колонне - уравнивание потенциалов, к щитку - заземление.
|
|
|
3.5.2013, 20:54
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 |
Здравствуйте. Прочитал прикрепленные темы, ответа так и не нашел.... Как сделать зануление? откуда брать?
Я так понял, что ноль нужен дабы получить 220 вольт, а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода. Особенно не кипятитесь ежели не прав. |
|
|
|
5.5.2013, 8:03
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Я обычно пускаю 4 проводный 3 фазы и РЕ на корпус, недавно насос двигателя запитал 3жильным кабелем, а корпус заземлил на контур. т в том и в другом случае при приемке инспектором вопросов не было А у Вас, что до сих пор Ростехнадзор принимает электроустановки? Или вернее что за инспектор ? Ноль выполняет не только рабочую функцию, что бы получить 220 В, но и защитную, от поражения эл. током. И если у Вас система с глухозаземленной нейтралью, то защитный проводник необходимо присоединить именно к нулю источника питания, в зависимости от системы заземления. Сообщение отредактировал 100778 - 5.5.2013, 8:00 |
|
|
5.5.2013, 10:05
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода. Заземление без зануления запрещено в системе TN. нулевой защитный для двигателя необходим для создания достаточного тока кз при однофазном замыкании фазы эл. двигателя на корпус. проводится проверка петля фаза - ноль. |
|
|
5.5.2013, 10:27
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ноль нужен дабы получить 220 вольт, а для трехфазного двигателя ноль не нужен, т.е. к мотору подходят три провода. Чтобы двигатель работал, достаточно трёх проводов; это верно. Ноль нужен не только для получения 220, он необходим (в данном случае) для защиты нашего организма от поражения электрическим током при пробое двигателя на корпус. Поэтому - четыре провода. Общая точка "звезды" туда не подключается. Поскольку защита от попадания фазы на корпус осуществляется при помощи тех же защитных устройств (тепловое реле и автомат), что и защита от КЗ и перегрузки, необходимо надёжное их срабатывание. Если просто заземлить корпус моторчика, при пробое на корпус защита не сработает. Как-то так... Извиняюсь перед 100778 за частичное дублирование ответа. Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2013, 10:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
5.5.2013, 17:12
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Тут есть проблема.Есть станок деревообрабатывающий.На нем штук десять моторов разных.Я смонтировал проводку к двигателям трехжильным проводом.А ноль защитный взял от электрощита,приварив полоску от щита к станку и еще приварил полоску от щита к арматуры колонны,на которой стоит щит.Вроде бы можно так делать.Но кое-кто говорит,что это неправильно.Кто рассудит? Люди верно говорят, что у Вас нет нулевого рабочего проводника. В Вашем случае необходимо (если Вы имели ввиду разделение в щите РЕN проводника питающей сети на РЕ и N) соблюсти требования ПУЭ пункт 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. |
|
|
5.5.2013, 17:51
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
у Вас нет нулевого рабочего проводника. А он там нужен? А ПУЭ обратную силу имеет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.5.2013, 18:42
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Согласен, нулевой рабочий там не нужен только защитный, тогда не нужно разделять РЕN питающей сети на РЕ и N в щите. Доведите РЕN до движков и выполните зануление. В посте №5 оговаривается верный ответ.
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 5.5.2013, 18:44 |
|
|