Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ |
24.4.2018, 9:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере? Разница сопротивлений обмоток для электродвигателей 0,4 кВ не нормируется, в паспорте электродвигателя заводских значений сопротивления обмоток нет.
|
|
|
|
24.4.2018, 9:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере? Разница сопротивлений обмоток для электродвигателей 0,4 кВ не нормируется, в паспорте электродвигателя заводских значений сопротивления обмоток нет. Уважьте человека, на хорошем мосте можно увидеть не симметрию обмоток, а витковые замыкания или нет, это уже другая тема. Дайте ему результаты замеров посмотрите что, он скажет. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2018, 13:31
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
24.4.2018, 13:51
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
|
|
|
|
24.4.2018, 15:51
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Замеры, замеры...
А шарик от подшипника зачем придумали? |
|
|
24.4.2018, 15:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
24.4.2018, 17:52
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере?.. для диагностики межвитковых замыканий нет смысла... лучше измерить индуктивности обмоток, даже один короткозамкнутый виток даёт уменьшение процентов на 20 от номинала... не заметить невозможно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
24.4.2018, 18:44
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
24.4.2018, 22:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А если у двигателя обмотки собраны в "звезду" и соединение спрятано в корпусе двигателя? Разбирать движок? А что звездой симметрию кто нибудь отменял? Замеры, замеры... А шарик от подшипника зачем придумали? Пробовали дедовский метод,искуственно создали витковое двиг 0.75/1500 шарик как вращался так и вращается |
|
|
25.4.2018, 0:20
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2018, 10:52
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
26.4.2018, 13:56
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Замерил сопротивление обмоток статора. Разница между обмотками 20 %. Подшипники поменяли и все работает. Электродвигатель 45 кВт SIMENS.
|
|
|
26.4.2018, 21:22
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
26.4.2018, 22:55
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
27.4.2018, 6:05
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Слишком большая разница. А причем здесь подшипники ? Электродвигатель отключился по тепловой защите. Или подшипники полетели, или замыкание в обмотке статора. Чтобы отправлять двигатель на перемотку нужны нормы, где было прописана допустимые значения. Для ЭД 0,4 кВ таких норм нет. |
|
|
27.4.2018, 10:42
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе
Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь. Сообщение отредактировал zendo057 - 27.4.2018, 10:47 |
|
|
27.4.2018, 13:34
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь. ИДО - хороший прибор, жаль нет в наличии. 0,4 кВТ вроде нигде не писал, 0,4 кВ имелось в виду. Замеры проводили мостом Р-333, не мультиметром. |
|
|
27.4.2018, 15:08
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Замеры проводили мостом Р-333. Хороший прибор, особенно со стрелочником. "Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от нормированного более чем на 3% для электродвигателей до 0,5 кВ включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей". "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004. ПУЭ Глава 1.8 ГОСТ 11828-86 При наличии такого разброса показаний, с эл.дв. явно что-то не в порядке. Как уже писал zendo057, замерьте ток по фазам. |
|
|
27.4.2018, 17:47
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 |
Хороший прибор, особенно со стрелочником. "Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от нормированного более чем на 3% для электродвигателей до 0,5 кВ включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей". "Объем и нормы испытаний электрооборудования". Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004. ПУЭ Глава 1.8 ГОСТ 11828-86 При наличии такого разброса показаний, с эл.дв. явно что-то не в порядке. Как уже писал zendo057, замерьте ток по фазам. 3 % это после ремонта электродвигателя при частичной смене обмоток. Браковать электродвигатель при расхождении более 3% я не могу. Поэтому работает с 20% расхождением. Четких норм, я не нашел. Для браковки ЭД 0,4 кВ нормируется только сопротивление изоляции. |
|
|
27.4.2018, 19:37
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
3 % это после ремонта электродвигателя при частичной смене обмоток. Браковать электродвигатель при расхождении более 3% я не могу. Поэтому работает с 20% расхождением. Четких норм, я не нашел. Для браковки ЭД 0,4 кВ нормируется только сопротивление изоляции. А кто запрещает применять "Объем и нормы испытаний электрооборудования". |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 12:55 |
|