Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?

Гость_oleg877_*
сообщение 24.4.2018, 1:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?
Или как правильно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.4.2018, 5:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 989
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Не бывает розеток с медными контактами,-так что зажимайте алюминий смело.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCo
сообщение 28.4.2018, 16:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 54079



Цитата(oleg877 @ 24.4.2018, 1:52) *
Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?
Или как правильно сделать?

Эти наконечники называются НШВИ - Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный
Наконечник делают из меди с применением лужения.
Ваши алюминиевые провода однопроволочные, поэтому ему не требуется "оконцевание" НШВИ наконечником
А медные "контакты" в розетке как вы говорите - такого никто из нас не видел, они у вас скорее всего латунные



--------------------
https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.4.2018, 21:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



А омеднённые бывают? )


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCo
сообщение 29.4.2018, 23:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 54079



Цитата(Инк @ 28.4.2018, 21:16) *
А омеднённые бывают? )

Электротехника/Материаловедение сила, жаль наш педагог был очень суровым, что не позволило мне в целом на 100% овладеть предметом. Но в целом если говорить не о контактах соприкосновения розетки и вилки которые в основном из латуни или луженой латуни, а говорить о наших болтовых и других соединения розетки с подходящим кабелем, то я точно могу сказать, что имеет место быть гальванические процессы при соприкосновении меди и алюминия. Если вы дотошны и вам нужен ответ куда более точный чем мой, вы можте воспользоваться поисковой системой. Кстати, иногда возникают вопросы к электрику на достаточно простые темы как этот, но не всегда он может ответить четко, и создается впечатление, что он пытается вас нае.... обмануть, но на самом деле есть моменты в профессиональной деятельности которые доходя до автоматизма, и не всегда вы сможете в силу своих личных качеств с ходу ответить на них. Исходя из вышеизложенного, хочу сказать, что я и мои коллеги всегда готовы помочь советом, но на мой взгляд ответы на такие простые и провокационные вопросы можно найти в интернете )))))


--------------------
https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 30.4.2018, 11:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(AlexCo @ 29.4.2018, 22:03) *
на мой взгляд ответы на такие простые и провокационные вопросы можно найти в интернете )))))

В электротехнике много на первый взгляд простых вопросов, но по сути холиварных icon_smile.gif Контакт медь-алюминий один из них.
Я тоже не видел розеток с медными контактами, но не раз попадались с виду медные, вероятно омеднённая железка. Может быть имеет смысл залудить места контакта с алюминием. Но 16 амперной это розетку всё равно не сделает icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 7:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены