Номинальный рабочий ток контакторов, промежуточных реле

ALev
сообщение 1.5.2018, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2018
Пользователь №: 54093



Здравствуйте. В характеристике контактора указывается такой параметр как номинальный рабочий ток. У контактора может быть несколько силовых полюсов. Вопрос, номинальный ток относится к одному полюсу или ко всем полюсам в сумме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.5.2018, 23:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



К одному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2018, 1:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17529
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ALev @ 1.5.2018, 23:24) *
.. или ко всем полюсам в сумме?

На всякий случай. При параллельном включении контактов их номинальные токи складываются с понижающими коэффициентами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 3:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



На всякий случай icon_biggrin.gif
Если на трёхполюсном автоматическом выключателе написано 50А, то это тоже относится к одному полюсу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.5.2018, 12:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 2:49) *
На всякий случай icon_biggrin.gif
Если на трёхполюсном автоматическом выключателе написано 50А, то это тоже относится к одному полюсу.

К каждому силовому полюсу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2018, 13:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17529
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 3:49) *
на трёхполюсном
А в случае 2 или 4 полюса ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 13:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 2.5.2018, 17:25) *
А в случае 2 или 4 полюса ? icon_smile.gif

Издеваетесь потихоньку-помаленьку? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2018, 15:37
Сообщение #8





Гости






Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 13:47) *
Издеваетесь потихоньку-помаленьку? ...

Нет, конечно! Олега не издевается, просто у Вас:
Цитата
Если на трёхполюсном автоматическом выключателе написано 50А, то это тоже относится к одному полюсу.

Уместнее было написать к КАЖДОМУ полюсу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 16:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



"Сознаю свою вину, меру, степень, глубину..."© icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2018, 16:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17529
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уточнял, на всякий (иной) случай icon_wink.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2018, 15:37) *
Уместнее было написать к КАЖДОМУ полюсу.

.. не указывая на трехполюсность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.5.2018, 16:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) *
К каждому силовому полюсу.

Это был самый адекватный ответ. Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные. Вот вам и 4 полюс на 50 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.5.2018, 20:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(шахтер @ 2.5.2018, 16:43) *
Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные.

А если , к примеру, речь о модульном контакторе? У него, вполне вероятно, все полюса идентичны... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.5.2018, 20:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 2.5.2018, 20:35) *
А если , к примеру, речь о модульном контакторе? У него, вполне вероятно, все полюса идентичны... icon_wink.gif

Не всегда. И надеяться я бы на это не стал. Потому нагрузку номинальную подключил бы только на контакты которые обозначены как силовые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.5.2018, 23:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.5.2018, 7:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 2.5.2018, 23:49) *
Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
Может в природе существуют и иные варианты, поэтому не спорю. icon_wink.gif

Но это всегда написано в документации сколько там силовых контактов. Если модульный на 2 контакта то там всегда оба силовые. Ну или скажем так я такие только и видел. Но все равно всегда листаю описание чтобы убедится, а там правда оба силовые? Потому и написал что человек ответил грамотно, уточнив что это ток одного силового контакта пускателя. А уж все там силовые или нет, пусть автор вопроса сам уточняет в каждом конкретном случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.5.2018, 10:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17529
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) *
К каждому силовому полюсу.
Цитата(шахтер @ 2.5.2018, 16:43) *
Это был самый адекватный ответ. Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные. Вот вам и 4 полюс на 50 ампер.

Есть мнение, что полюсность контакторов (2-х, 3-х, 4-х полюсный) определяется числом силовых контактов, включая дополнительный. Слаботочные контакты не в счет.

Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2018, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.5.2018, 12:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 3.5.2018, 10:56) *
Цитата(zendo057 @ 2.5.2018, 12:44) *
К каждому силовому полюсу.

Есть мнение, что полюсность контакторов (2-х, 3-х, 4-х полюсный) определяется числом силовых контактов, включая дополнительный. Слаботочные контакты не в счет.

Я на эту тему что то не думал. Учту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения