Подскажите братцы! Электроплита с 5 проводами. Из стены тоже 5 проводов. Розетка 4 штыря. Какой провод выкинуть?
|
|
|
|
26.3.2008, 20:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не надо ничего выкидывать. Замените розетку на коробку клеммную для электроплит КлК-5А (5М, 5С)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.3.2008, 21:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 10808 |
Что такое клемная каробка?
|
|
|
26.3.2008, 22:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
23.9.2009, 23:22
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 11259 |
Имеется ситуация. Нужна помощь.
В начале года была установленна промышленная электропечь 16 kWt, подключена кабелем КГ 4*4, в цепи между общим щитом и печью был установлен 4-х полюсной автомат 25А в боксе, а от бокса до распред.щита ВВГ 4*4. Печь была Б/У, у нее неработала какая-то релюха, хозяин был предупрежден о необходимости срочного ремонта. Автомат в течении полугода трижды менялся, в течении непродолжительного времени эксплуатации каждый автомат регулярно начинал отбивать. Последний раз был установлен 32А, хозяиин очередной раз предупрежден, что это не мера и печь необходимо ремонтировать. В итоге автомат 32А держался как мог, но изоляция на проводе от бокса до щита пожелтела, нулевой провод сильно грелся и грел нулевую шину, в результате нагрева основной ноль расслабился и отгорел. Вопрос: есть ли во всей этой ситуации мои упущения и если есть то какие |
|
|
24.9.2009, 7:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
С самого начала вы наверное не разобрались как подключены нагревательные элементы и сколько их исправных -до вас какой-то умелец переключил нагр. элементы на 220в в итоге рабочий ноль не выдержал -нужно было включать на 380 в а ноль использовать в качестве защитного мощность была бы чуть меньше но проблем бы небыло. Мое мнение.
-------------------- |
|
|
24.9.2009, 20:12
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 11259 |
Спасибо, я тоже предполагал что проблема может быть во внутренних "доработках". Разбираться во внутреннем устройстве печи не было времени, ни желания. Клиенту в день подключения, было предложено обратиться в фирму по производству промышленного оборудования для кухонь, для полной диагностики, там еще проблемы были с отключением-включением духового шкафа. Клиентом приглашался какой то кентовый спец, тот "грамотно" исключил из цепи какую то релюху. Возможно это тоже повлияло. Что касается подключения то у печи есть заводская подписанная колодка для подключения кабеля, все было сделано
грамотно. |
|
|
|
Гость_ВВ_* |
26.9.2009, 2:04
Сообщение
#8
|
Гости |
Вопрос: есть ли во всей этой ситуации мои упущения и если есть то какие… у печи есть заводская подписанная колодка для подключения кабеля… Насколько можно понять, разбираться в том, как подключены ТЭНы в Ваши обязанности не входило. Исходя из вышеизложенниго, единственная Ваша ошибка – замена АВ 25А на АВ 32А. Собственно, даже для АВ 25А кабель 4кв – впритык. Заменив АВ, Вам следовало заменить и кабель. Вы забыли, что АВ 32А вполне может час держать ток более 46А. Так что, хорошо, что отгорел ноль. Если бы был пожар, вполне возможно, что Вы были бы крайними. |
|
|
26.9.2009, 18:14
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 11259 |
Насколько можно понять, разбираться в том, как подключены ТЭНы в Ваши обязанности не входило. Исходя из вышеизложенниго, единственная Ваша ошибка – замена АВ 25А на АВ 32А. Собственно, даже для АВ 25А кабель 4кв – впритык. Заменив АВ, Вам следовало заменить и кабель. Вы забыли, что АВ 32А вполне может час держать ток более 46А. Так что, хорошо, что отгорел ноль. Если бы был пожар, вполне возможно, что Вы были бы крайними. При каждой замене автомата клиент устно предупреждался о возможных последствиях. После того как отгорел ноль была взята расписка, в том что он обо всем предупрежден, и никаких претензий иметь не будет. всегда считал для кабеля 1,5мм-3,5kWt; 2,5мм-5,0kWt; 4мм-6,5kWt. Сообщение отредактировал sunsaech - 26.9.2009, 18:52 |
|
|
Гость_ВВ_* |
26.9.2009, 18:37
Сообщение
#10
|
Гости |
При каждой замене автомата клиент устно предупреждался … А при чем здесь «клиент»? Вы спросили: «…есть ли во всей этой ситуации мои упущения...» - я ответил. А, скажем, если бы возник пожар, прокуратуру вряд ли бы заинтересовало то, что Вы кого-то предупреждали. И, возможно, расписка не поможет.
|
|
|
|
26.9.2009, 19:42
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.5.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 11259 |
Задавая вопрос меня интересовала практическая сторона, т.е. практически кто как делал и какой результат. Различные программы по подсчету сечения показывают разные результаты в одних 4мм достаточно в других надо использовать 30% запаса и сечение 6мм. Хотя 4мм уже предполагает нагрузку до 30А, а рабочий ток печи не превышает 19А. Поэтому я уверен, что 4мм хватает. А клиент при том при всем посчитал для себя экономически выгоднее заменить подпорченный, часто выбивающий автомат на новый. Вместо того чтоб отремонтировать печь. Напомню что она была б/у и эксплуатировалась не у него, поэтому что с ней и как неизвестно. А что касается прокуратуры, приходилось сталкиваться, там работают грамотные люди, уж они то точно разберутся, что к чему. И расписка в том числе будет иметь значение.
|
|
|
27.9.2009, 0:19
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 15674 |
Ваше упущение было только в том, что Вы не настояли на ремонте, а при категоричном отказе обеспечить невозможность эксплуатации плиты с письменным извещением Энергонадзора. Уволить Вас насильно не смогут, зато Вы оградите себя от уголовной ответственности в случае, не дай Бог, гибели кого-нибудь из поваров, если там что-нибудь коротнет. Не мне Вам рассказывать - электричество опасно своей невидимостью!
|
|
|