Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Линия освещения

Гость_Вагабунд_*
сообщение 11.5.2018, 15:04
Сообщение #1





Гости






ЛЭП-0,38 кВ выполнена трёмя фазными и нулевым проводом А-35. Также в линии имеется 1 провод для освещения А-16 (светильники на опорах ЛЭП-0,38). Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 11.5.2018, 17:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 819
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Вы в формулах ничего не напутали?
Может I=U/R?
Надо полагать, что вместо "не как" вы имели в виду "никак".
На светильниках, как вы написали, может быть только фазное напряжение.

з.ы. корень третьей степени из линейного - это расчет в трёхфазном выпрямителе.

Сообщение отредактировал Zolan77 - 11.5.2018, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 18:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 15:04) *
Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф,
да, т.к. освещение у вас запитано от одной фазы, а не от трех


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aidar
сообщение 12.5.2018, 9:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25639



по формуле I=S/Uф,
Да правильно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.5.2018, 16:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 14:04) *
... Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???

Совершенно верно. Эта формула I=S/Uф в Вашем случае работает правильно.
S = SQRT(3)*Uл*Iл - универсальная (с точки зрения различного соединения приемников - звезда или треугольник) формула определения мощности (полной в данном случае) только для симметричной нагрузки. У Вас нагрузка явно несимметричная (однофазная).


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kathychicag
сообщение 16.5.2018, 21:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2018
Из: Сочи
Пользователь №: 54158



Это обычные формулы из физики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.5.2018, 22:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(kathychicag @ 16.5.2018, 20:55) *
Это обычные формулы из физики?

Ну да. Из раздела "электротехника".
А чем они Вам подозрительны?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 15:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены