Вопрос по сечениям кабелей

jast321
сообщение 11.5.2018, 14:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Доброго дня. У меня парочка вопросов.
Могли бы объяснить почему такая нелинейная зависимость в сичении от силы тока.
Посмотрите, например берём алюминий:

При сечении 2,5мм, номинальный ток 21А. Те есть на 1 мм² приходиться 8,4А.
При сечении 16мм, номинальй ток 70А. То есть на 1мм² приходиться 4,3 А.
При сечении 120мм номинальный ток 230А. То есть на 1 мм² приходиться1,9А.
Получается, что чем больше ток, тем необходимо увеличивать сечение. И увеличение нелинейно.
Почему зависимость не линейная, что является следствием этого ?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вольт Ампер
сообщение 11.5.2018, 15:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 51690



В силу электромагнитных причин плотность тока не равномерна по сечению проводника.
Для примера - тык
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 18:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Вольт Ампер, Для учета скин эффекта при 50Гц, сечение должно быть просто до безобразия большим...

А нелинейность тут банально обьясняется теплоотдачей/охлаждением проводника


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 11.5.2018, 19:11
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Вольт-ампер, Я думал, что на таких низких частотах скин эффект не проявляется. Можно ли доверять этому источнику?

Цитата(haramamburu @ 11.5.2018, 18:20) *
нелинейность тут банально обьясняется теплоотдачей/охлаждением проводника

Вы имейте ввиду, что в толще сечения проводник очень плохо охлаждается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2018, 19:38
Сообщение #5





Гости






всегда считал. что виноват поверхностный эффект.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.5.2018, 20:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(jast321 @ 11.5.2018, 19:11) *
Вы имейте ввиду, что в толще сечения проводник очень плохо охлаждается?
скажем так, хуже, чем множество тонких суммарно такого же сечения, но разнесенных в пространстве


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.5.2018, 22:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чтобы не заморачиваться со скин эффектом, достаточно знать, что толщина скин-слоя для медного проводника на промышленной частоте составляет более 9 мм. То есть сколь нибудь значительное влияние этот эффект окажет при сечениях от 240 мм2


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 12.5.2018, 0:58
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Понятно.
И второй вопрос. Все из той же таблицы.
Почему для кабеля одного и того же сечения при напряжении 380 вольт номинальный ток меньше, чем при 220В.
Ведь ток это отношение заряда ко времени. Не пойму, почему они не одинаковы и зависят от напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.5.2018, 1:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(jast321 @ 12.5.2018, 4:58) *
И второй вопрос. Все из той же таблицы.

Таблички взяты из откуда? icon_biggrin.gif Хрен знает откуда...
Воспольуйтесь таблицами из ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.5.2018, 6:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 12.5.2018, 1:40) *
Таблички взяты из откуда? Хрен знает откуда...

Взяты из учебно-методических материалов, разработанных неизвестным птушником для курсов электромонтеров при МГУ (Мытищинский городской университет) icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2018, 8:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



jast321, а в каком месте вы профессионал, простите? Некоторые чайники, спрашивающие в соответствующем разделе, подготовлены лучше вашего

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.5.2018, 8:18


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.5.2018, 9:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(jast321 @ 11.5.2018, 14:34) *
Почему зависимость не линейная, что является следствием этого ?


Зачем тебе хоть это надо то? Не работает что то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 12.5.2018, 10:13
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Цитата(ЛЕША @ 12.5.2018, 1:40) *
Таблички взяты из откуда? icon_biggrin.gif Хрен знает откуда...
Воспольуйтесь таблицами из ПУЭ.

Да таблицы взяты из интернета. В различных источниках таблицы с такой зависимостью.
В учебнике ПУЭ такой зависимости тока от напряжения не указано. Все таки зависимости нет?

Цитата(Dimka1 @ 12.5.2018, 9:06) *
Зачем тебе хоть это надо то? Не работает что то?

Нет, все работает. Обратив на это внимание, решил уточнить. Так как не понятно, как татое вообще может быть.


Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2018, 8:18) *
jast321, а в каком месте вы профессионал, простите? Некоторые чайники, спрашивающие в соответствующем разделе, подготовлены лучше вашего

Конечно я не профессионал. В рамках данного раздела указано, что "люди далекие от электричества".
Я хоть немного, но с ним знаком.
Извините, прошу модератора перенести тему в соответствующий раздел, если она не соответствует данному разделу.

Сообщение отредактировал jast321 - 12.5.2018, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.5.2018, 12:07
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(jast321 @ 12.5.2018, 0:58) *
Почему для кабеля одного и того же сечения при напряжении 380 вольт номинальный ток меньше, чем при 220В.

Вам уже пояснили - табличку составил человек "немного знакомый с электричеством".
Для сетей 380/220 В в зданиях
"При 220В" - однофазная цепь, 2 рабочих проводника.
"При напряжении 380В" - трехфазная цепь, 3-4 рабочих проводника.
↑число пров. - ↓теплоотдача - ↓допуст.ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.5.2018, 16:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1351
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(jast321 @ 11.5.2018, 19:11) *
Я думал

"Было бы большой ошибкой думать..." (с) В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, том и страницу не помню.

Цитата(savelij® @ 11.5.2018, 22:03) *
Чтобы не заморачиваться со скин эффектом, достаточно знать, что толщина скин-слоя для медного проводника на промышленной частоте составляет более 9 мм.

Этож какой придурок вам эту фигню нашептал? И каким же надо быть тупорылым дебилом, чтоб в эту фигню поверить.

Сообщение отредактировал чукча - 12.5.2018, 15:55


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2018, 17:02
Сообщение #16





Гости






Цитата(чукча @ 12.5.2018, 16:07) *
...
Этож какой придурок вам эту фигню нашептал? И каким же надо быть тупорылым дебилом, ...

А что, без оскорблений никак нельзя? Давайте рассуждать по существу вопроса! Что Вы сможете сказать? ГГ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.5.2018, 19:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(чукча @ 12.5.2018, 16:07) *
Этож какой придурок вам эту фигню нашептал? И каким же надо быть тупорылым дебилом, чтоб в эту фигню поверить.

Да просто взял и заглянул в таблицу "Толщина скин слоя для обычных материалов", чтобы на склероз потом не сваливать... , на промышленной частоте 50 Гц для меди это значение 9330 мкм.
Теперь встречный вопрос. Нет желания извиниться за свой распущенный язык?! Может помочь? icon_evil.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.5.2018, 19:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1351
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(savelij® @ 12.5.2018, 19:39) *
Нет желания извиниться за свой распущенный язык?!

Это тот случай, когда назвать как это называется, значит нарушить правила, а назвать как-то иначе, значит соврать себе и окружающим. Полагаете второе лучше? А я думаю, что первое.

Сообщение отредактировал чукча - 12.5.2018, 20:00


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.5.2018, 20:14
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



чукча, простите, но что-то не понял... Извиняться за хамство Вы не намеряны и иных данных по глубине скин слоя у Вас не имеется? Так можно понимать Вас последний пост?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 12.5.2018, 20:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1351
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



savelij®, прошу извинить, явно не прав. Не знаю, что это со мной. Не иначе я тут и есть тупорылый дебил.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены