Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переносное заземление , Можно ли использовать переносное заземление 10кВ на 0,4кВ

ice.kuban
сообщение 11.5.2018, 17:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54133



Всем, доброго вечера! Вот задался таким вопросом можно ли использовать заземление 10кВ (25мм2) на линии 0,4кВ, где обычно используют сечение 16мм2. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде даже лучше. Если бригада использует чаще работает на 0,4кВ, можно купить 1 на 10 и 1 на 0,4кВ и пусть при необходимости вешают от 10кВ ПЗ. Но почему-то какая-то неуверенность) как-будто в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2018, 18:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так то можно, только кол-во штанг с зажимами тоже?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 12.5.2018, 10:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).

Сообщение отредактировал Евгений - 12.5.2018, 10:55


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.5.2018, 11:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ice.kuban @ 11.5.2018, 18:51) *
...в институте говорили, что нельзя, а я в этот момент вышел в туалет)
на целый год вышел что ли? icon_biggrin.gif


Цитата(Евгений @ 12.5.2018, 11:53) *
... по стойкости к токам КЗ посчитать...
вот основной критерий применяемости ПЗ icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.5.2018, 15:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ice.kuban
сообщение 14.5.2018, 12:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54133



Цитата(Евгений @ 12.5.2018, 10:53) *
Нужно еще по стойкости к токам КЗ посчитать, а то, может, Вам на 0,4 кВ не то, что 25 мм2, а все 50 мм2 нужны. Если по расчетам сечение не меньше нужного, то вешайте десяточное на 0,4 (как выше сказали - проводников то хватит?).

А как посчитать? Не понятно немного. По проводникам, Вы правы, ответ лежит на поверхности)))) Это уже заработался. На 0,4кВ 4 будет проводника (3 фазы+ ноль), а на 10кВ (3 фазы). Вот и ответ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Всем спасибо. Может кто-то тоже задаст такой вопрос, и найдет ответ здесь)

PS Жму руку и говорю всем спасибо за ответы)

Цитата(шахтер @ 12.5.2018, 15:04) *
ice.kuban, А током бить не будет от заземления, вдруг там остаточное останется от 10000 V. ?


Думаю ничего не ударит.
1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки".
2. Даже если что-то будет, я думаю если правильно снимать ПЗ, то остаточный ток уйдет в землю...ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.5.2018, 5:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ice.kuban, Я просто пошутил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.5.2018, 15:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Конструктивно они разные. 0,4 кВ устанавливают:очки, перчатки; выше 1000 В - добавляется штанга со специальным конструктивом для крепления ПЗ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.5.2018, 15:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ice.kuban @ 14.5.2018, 12:18) *
1. Работы выполняются со снятием напряжения. А заземление это элемент "страховки".
страховки? Т.е необязательно?)))
а про наводимое напряжение слышали?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.5.2018, 18:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(ice.kuban @ 14.5.2018, 12:18) *
А как посчитать?

Лень все переписывать в сообщение, поищите в поисковике СО 153-34.03.603-2003, п.2.17.4, п.2.17.5.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 7:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены