Питание двухтрансформаторной подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание двухтрансформаторной подстанции |
22.5.2018, 17:10
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста. Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? Приложу схему на учебное курсовое проектирование. Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как? И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции (тоже приложено)?
Сообщение отредактировал mic61 - 22.5.2018, 17:33 |
||
|
|||
|
22.5.2018, 17:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как? Почему "разные"? Это напряжения генераторов разные (6,3 кВ и 10 кВ), но напряжение вторичной обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 (повышающих) одинаково 110 кВ! Т.е. еще раз: коэффициент трансформации Т1 и Т2 6,3/110 кВ, а Т3 - 10/110 кВ (все повышающие.) Генераторы работают на данный "островок" единой энергосистемы безо всякого вреда для себя И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции ? "Мостик" от "перемычки" (ее еще называют "ремонтной перемычкой") отличается наличием высоковольтного выключателя (в данном случае 110 кВ.) В "перемычке" выключателя нет, а есть только разъединители. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.5.2018, 18:04
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
G1, G2, G3 - генераторы (независимые источники) одной электростанции. Т1, Т2, Т3 - повышающие трансформаторы этой же электростанции. Т1 и Т2 синхронизированы и работают параллельно на линию W1; Т3 синхронизируется с W1 на шинах высокого напряжения понижающей подстанции. Источники независимые, но напряжения после повышающих трансформаторов должны быть близки по амплитуде и по фазе, чтобы их можно было подключить на параллельную работу. Смотрите условия включения на параллельную работу трансформаторов.
Сообщение отредактировал Null - 22.5.2018, 18:06 |
|
|
22.5.2018, 18:10
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Почему "разные"? Это напряжения генераторов разные (6,3 кВ и 10 кВ), но напряжение вторичной обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 (повышающих) одинаково 110 кВ! Т.е. еще раз: коэффициент трансформации Т1 и Т2 6,3/110 кВ, а Т3 - 10/110 кВ (все повышающие.) Генераторы работают на данный "островок" единой энергосистемы безо всякого вреда для себя "Мостик" от "перемычки" (ее еще называют "ремонтной перемычкой") отличается наличием высоковольтного выключателя (в данном случае 110 кВ.) В "перемычке" выключателя нет, а есть только разъединители. Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение. Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же? |
|
|
|
22.5.2018, 18:18
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? На двухтрансформаторных подстанциях каждый трансформатор питается от своей линии, на параллельную работу они включаются только при переключениях. |
|
|
22.5.2018, 19:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение. Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же? В различных режимах сети будет по разному. Если каждый трансформатор Вашей ПС будет работать от своей ВЛ (выключатель мостика и ремонтная перемычка отключены), то действительно напряжения на стороне 110 кВ трансформаторов ПС будет отличаться. Величина напряжения действительно будет зависить и от длинны/сечения ВЛ, тока нагрузки, параметров повышающих трансформаторов на стороне генерации. Различие может быть до нескольких кВ. Если же трансформаторы ПС работают впаралелль (выключатель перемычки или рем.перемычка включены), то напряжение на стороне 110 кВ ПС будет одинаково. А по разному будут загружены генераторы электростанции (понятно, что более мощный генератор будет больше загружен.) Реально между линиями W1 - W2 могут находиться несколько двухтрансформаторных ПС (для 110 кВ от 2-х до 4-х) со схемой "мостика", включенных с помощью выключателей перемычки последовательно по стороне 110 кВ (т.н. "транзит 110 кВ".) Т.о. каждая ПС имеет двухстороннее питание от различных независимых источнико (кольцевая сеть, 1 категории энергоснабжения.) А рем.перемычка нужна в этом случае для возможности выводы выключателя перемычки в ремонт без разрыва транзита. Все это несколько сумбурно, да больно тема обширная... Вы спрашивайте более конкретно, попробую ответить поточнее. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.5.2018, 19:06
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Всё-равно большое вам спасибо,после вашего ответа стало намного понятнее.Хотелось бы вам задать последний вопрос.Перемычка или мостик по существу что собой представляет?Гибкий провод,жёсткую шину?
|
|
|
|
22.5.2018, 19:35
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
22.5.2018, 19:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Перемычка или мостик по существу что собой представляет?Гибкий провод,жёсткую шину? "Перемычка" - это не кусочек провода, такой, как на печатной плате. Это и не гибкий провод, и не жесткая шина. Это - перемычка между двумя ВЛ, которые заходят на ПС. "Перемычка" - это часть электроустановки 110 кВ. Конструктивно - это гибкий трехфазный шинопровод, подвешенный через гирлянду изоляторов на бетонный или металлический портал (П-образные опоры высотой метров 10.) С этого шинопровода идут гибкие же спуски на разъединители, выключатель, трансформаторы тока, согласно однолинейной схемы. Вот все вышеперечисленное - это и есть "перемычка" Да, согласен с коллегой Null, что рядом стоящие аппараты (разъединитель с трансформаторами тока) могут соединять и жесткой шиной. На на ПС 110 кВ все же гибкие шины встречаются чаще. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.5.2018, 23:06
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Всем большое спасибо за разъяснение.Очень благодарен)
Честное слово,хотел уже закончить,но вынужден задать ещё один вопрос.Касается всё той же двухтрансформаторной подстанции.Если обе питающие линии двухцепные,то есть четыре однолинейных питающих провода(прошу простить за возможную некорректность),то как эти четыре линии будут подключатся к двум вводам ПС? Сообщение отредактировал HotCoffee - 22.5.2018, 23:07 |
|
|
|
23.5.2018, 14:45
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Если обе питающие линии двухцепные,то есть четыре однолинейных питающих провода(прошу простить за возможную некорректность),то как эти четыре линии будут подключатся к двум вводам ПС? Чет Вы напутали. Четыре ВЛ к схеме "мостика" не подключишь никак! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 4:18 |
|