Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Питание двухтрансформаторной подстанции

HotCoffee
сообщение 22.5.2018, 17:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста. Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП? Приложу схему на учебное курсовое проектирование. Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как? И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции (тоже приложено)?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал mic61 - 22.5.2018, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.5.2018, 17:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 17:10) *
Если источники и ЛЭП w1 и w2 разные, то напряжение на ввод каждого трансформатора будет разным, как и нагрузка. Получается, что непосредственное подключение к ЛЭП невозможно, но когда как?


Почему "разные"? Это напряжения генераторов разные (6,3 кВ и 10 кВ), но напряжение вторичной обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 (повышающих) одинаково 110 кВ! Т.е. еще раз: коэффициент трансформации Т1 и Т2 6,3/110 кВ, а Т3 - 10/110 кВ (все повышающие.) Генераторы работают на данный "островок" единой энергосистемы безо всякого вреда для себя icon_biggrin.gif
Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 17:10) *
И ещё вопрос: что представляет из себя мостик и перемычка в схемах подстанции ?


"Мостик" от "перемычки" (ее еще называют "ремонтной перемычкой") отличается наличием высоковольтного выключателя (в данном случае 110 кВ.) В "перемычке" выключателя нет, а есть только разъединители.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.5.2018, 18:04
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



G1, G2, G3 - генераторы (независимые источники) одной электростанции. Т1, Т2, Т3 - повышающие трансформаторы этой же электростанции. Т1 и Т2 синхронизированы и работают параллельно на линию W1; Т3 синхронизируется с W1 на шинах высокого напряжения понижающей подстанции. Источники независимые, но напряжения после повышающих трансформаторов должны быть близки по амплитуде и по фазе, чтобы их можно было подключить на параллельную работу. Смотрите условия включения на параллельную работу трансформаторов.

Сообщение отредактировал Null - 22.5.2018, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 22.5.2018, 18:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Цитата(mic61 @ 22.5.2018, 17:52) *
Почему "разные"? Это напряжения генераторов разные (6,3 кВ и 10 кВ), но напряжение вторичной обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 (повышающих) одинаково 110 кВ! Т.е. еще раз: коэффициент трансформации Т1 и Т2 6,3/110 кВ, а Т3 - 10/110 кВ (все повышающие.) Генераторы работают на данный "островок" единой энергосистемы безо всякого вреда для себя icon_biggrin.gif


"Мостик" от "перемычки" (ее еще называют "ремонтной перемычкой") отличается наличием высоковольтного выключателя (в данном случае 110 кВ.) В "перемычке" выключателя нет, а есть только разъединители.

Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение.
Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.5.2018, 18:18
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 18:10) *
Не могу понять, казалось бы, простой вещи. Как происходит питание двухтрансформаторной подстанции от двух разных источников и по разным ЛЭП?

На двухтрансформаторных подстанциях каждый трансформатор питается от своей линии, на параллельную работу они включаются только при переключениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.5.2018, 19:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 17:10) *
Мощность,передаваемая по линиям будет разная.Протяжённость и тип ВЛ тоже разный.Соответственно разное падение напряжение будет на линии и в конце разное напряжение.
Ну а перемычка с мостом являются токоведущими частями же?

В различных режимах сети будет по разному. Если каждый трансформатор Вашей ПС будет работать от своей ВЛ (выключатель мостика и ремонтная перемычка отключены), то действительно напряжения на стороне 110 кВ трансформаторов ПС будет отличаться. Величина напряжения действительно будет зависить и от длинны/сечения ВЛ, тока нагрузки, параметров повышающих трансформаторов на стороне генерации. Различие может быть до нескольких кВ. Если же трансформаторы ПС работают впаралелль (выключатель перемычки или рем.перемычка включены), то напряжение на стороне 110 кВ ПС будет одинаково. А по разному будут загружены генераторы электростанции (понятно, что более мощный генератор будет больше загружен.)

Реально между линиями W1 - W2 могут находиться несколько двухтрансформаторных ПС (для 110 кВ от 2-х до 4-х) со схемой "мостика", включенных с помощью выключателей перемычки последовательно по стороне 110 кВ (т.н. "транзит 110 кВ".)
Т.о. каждая ПС имеет двухстороннее питание от различных независимых источнико (кольцевая сеть, 1 категории энергоснабжения.) А рем.перемычка нужна в этом случае для возможности выводы выключателя перемычки в ремонт без разрыва транзита.
Все это несколько сумбурно, да больно тема обширная... Вы спрашивайте более конкретно, попробую ответить поточнее.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 22.5.2018, 19:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Всё-равно большое вам спасибо,после вашего ответа стало намного понятнее.Хотелось бы вам задать последний вопрос.Перемычка или мостик по существу что собой представляет?Гибкий провод,жёсткую шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.5.2018, 19:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Прикрепленное изображение
- это 35 кВ

Сообщение отредактировал Null - 22.5.2018, 19:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.5.2018, 19:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 19:06) *
... Перемычка или мостик по существу что собой представляет?Гибкий провод,жёсткую шину?

"Перемычка" - это не кусочек провода, такой, как на печатной плате. Это и не гибкий провод, и не жесткая шина. Это - перемычка между двумя ВЛ, которые заходят на ПС.
"Перемычка" - это часть электроустановки 110 кВ. Конструктивно - это гибкий трехфазный шинопровод, подвешенный через гирлянду изоляторов на бетонный или металлический портал (П-образные опоры высотой метров 10.) С этого шинопровода идут гибкие же спуски на разъединители, выключатель, трансформаторы тока, согласно однолинейной схемы. Вот все вышеперечисленное - это и есть "перемычка"

Да, согласен с коллегой Null, что рядом стоящие аппараты (разъединитель с трансформаторами тока) могут соединять и жесткой шиной. На на ПС 110 кВ все же гибкие шины встречаются чаще.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 22.5.2018, 23:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Всем большое спасибо за разъяснение.Очень благодарен)

Честное слово,хотел уже закончить,но вынужден задать ещё один вопрос.Касается всё той же двухтрансформаторной подстанции.Если обе питающие линии двухцепные,то есть четыре однолинейных питающих провода(прошу простить за возможную некорректность),то как эти четыре линии будут подключатся к двум вводам ПС?

Сообщение отредактировал HotCoffee - 22.5.2018, 23:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.5.2018, 14:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 22.5.2018, 22:06) *
... Если обе питающие линии двухцепные,то есть четыре однолинейных питающих провода(прошу простить за возможную некорректность),то как эти четыре линии будут подключатся к двум вводам ПС?

Чет Вы напутали. Четыре ВЛ к схеме "мостика" не подключишь никак!


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены