Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по нагрузке

Teejay
сообщение 31.5.2018, 9:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Добрый день!
Как определить расчетную нагрузку пяти блоков розетки, подключенных шлейфом? В офисном здании
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 31.5.2018, 11:05
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



При кабеле 2,5 кв.мм. и автомате на линии 16 А не более 3 кВт.
Мало вводных данных.
-Длина линии
-Сечание кабеля
-Под что используются розетки (если офисы, то, наверное под ПК)
-Проектируете или уже проложено, если проложено, то что уже запитано от этих розеток и что хотите запитать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 31.5.2018, 11:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(___VITOS___ @ 31.5.2018, 13:05) *
При кабеле 2,5 кв.мм. и автомате на линии 16 А не более 3 кВт.
Мало вводных данных.
-Длина линии
-Сечание кабеля
-Под что используются розетки (если офисы, то, наверное под ПК)
-Проектируете или уже проложено, если проложено, то что уже запитано от этих розеток и что хотите запитать

Спасибо за ответ.
Длина линии до клемной коробки 30 м. От коробки до групп в кабинете по 10 м.
кабель ввгнг-ls 3x2,5
розетки используются под пк
только проектируем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения