![]() Проблема с сетью в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с сетью в квартире |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Есть ситуация: измеряю мультметром APPA503 напряжение в розетке между фазным и нулевым проводником =230 В, между фазным и заземлением =117 В, между нулевым и заземлением = 82В. Речь идет о квартире, помещение коридор, дому 5 лет. Почему у меня относительно заземляющего проводника такие значения напряжений ? И очень интересно почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ? Какие проверки необходимо выполнить в квартире ? Где может быть проблема ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
И очень интересно почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ? Какие проверки необходимо выполнить в квартире ? Где может быть проблема ? Уважаемый Дмитрий! Это не проблема - так и должно быть. Почему? Потому что фазный проводник + нагрузка + нулевой проводник представляют собой делитель напряжения. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Уважаемый Дмитрий! Это не проблема - так и должно быть. Почему? Потому что фазный проводник + нагрузка + нулевой проводник представляют собой делитель напряжения. Я правильно понимаю, если я отключу из розеток все электрооборудование, то при измерении напряжения между нулевым и заземляющим проводниками я должен получить нулевые значения напряжений ? Хотелось бы убедится что у меня нигде не перепутаны заземляющие и нулевые проводники в квартире, как это сделать ? Вскрыть соединительные коробки в квартире нет возможности, доступ только к распределительному щитку в квартире и к розеткам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я правильно понимаю, если я отключу из розеток все электрооборудование, то при измерении напряжения между нулевым и заземляющим проводниками я должен получить нулевые значения напряжений ? Неправильно! Нулевой проводник используете не только Вы, но и другие потребители, которые тоже представляют собой делитель напряжения. Поэтому на нулевом проводнике практически всегда присутствует опасное для жизни напряжение. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 12:44 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
У вас нет земли. Двигайтесь по направлению к источнику, пока не найдёте обрыв - квартирный щит>подъездный>домовой...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Автор, не слушайте Ванюшу. Это местный, как бы это помягче... Ваши измерения указывают на то, что ваш так называемый земляной проводник нигде не соединяется с нулевым. Что для многоквартирных домов категорически противопоказано. Короче, нужна информация по вашему дому, подъездному щиту. Желательно с фотографиями
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.6.2018, 15:02 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я правильно понимаю, если я отключу из розеток все электрооборудование, то при измерении напряжения между нулевым и заземляющим проводниками я должен получить нулевые значения напряжений ? Хотелось бы убедится что у меня нигде не перепутаны заземляющие и нулевые проводники в квартире, как это сделать ? Вижу, товарищ не понимает! Для того, чтобы убедиться в "чистоте" нулевого проводника, нужно отключить все автоматы, в том числе и вводной, отключить все электроприборы и выкрутить лампы освещения (отсоединить светильники), оставив выключатели освещения включенными, отсоединить нулевой проводник в распределительном щитке, соблюдая меры предосторожности, и только после этого можно проверить мегаомметром сопротивление изоляции между фазным и нулевым проводником, а также между нулевым и защитным РЕ-проводником, которое должно быть не менее 0,5 МОм или не менее 500 кОм (это минимум!). Как правило сопротивление изоляции исправной электропроводки составляет десятки и даже сотни Мегаом (МОм). И не слушайте тех, кто говорит Вам что-то другое! Для особо одарённых приведу пример, который только что здесь обсуждался. Многоквартирный дом имеет трёхфазный ввод, потребители распределены по фазам, но кто и когда включает свои электроприборы - неизвестно. Поэтому в многоквартирных домах практически никогда не бывает равномерной нагрузки по фазам! Следовательно, по нулевому проводнику течёт ток, а поскольку сопротивление нулевого проводника никогда не равно 0, на нём возникает падение напряжения в строгом соответствии с законом дедушки Ома: U = IхR. Ток I не равен нулю, сопротивление R не равно нулю, значит и напряжение U тоже не должно быть равным нулю! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 17:30 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и посчитай, Ванюша, какой ток должен идти по нулевому проводнику в 16 квадрат алюминия (минимальный стояк для девятиэтажек с электроплитами, а чаще 25 или 35), чтобы случилась разница потенциалов с РЕ в 82 вольта. На средней для девятиэтажек длине в 30 метров этого нулевого провода.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 12.6.2018, 17:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ну и посчитай, Ванюша, какой ток должен идти по нулевому проводнику в 16 квадрат алюминия (минимальный стояк для девятиэтажек с электроплитами, а чаще 25 или 35), чтобы случилась разница потенциалов с РЕ в 82 вольта. На средней для девятиэтажек длине в 30 метров этого нулевого провода. Вижу, что и этот товарищ ничего не понимает! Такая разность потенциалов может возникать в основном за счёт протекания тока через нагрузки по цепи фазный проводник - нагрузка - нулевой проводник. На этот вопрос я уже ответил раньше, а в последнем посте говорил, что на общем "нуле" потенциал никогда не равен нулю, так же как и сопротивление защитного РЕ-проводника и сопротивление ЗУ никогда не равно нулю! Вот и появляются "барабашки". Как проверить, что у ТС в квартире всё нормально я тоже рассказал и разжевал, так что не надо "гнать волну"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Опять ты, Ваня жопой виляешь.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Опять ты, Ваня жопой виляешь. Нет уважаемый Костян челябинский, это Вы начали "нести пургу" в посте № 6, но потом поняли свою ошибку и перевели стрелки на меня! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 18:11 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну ну. Расскажите пожалуйста, в чём пурга
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 17:23 |
|
![]() |