![]() Подключение оборудования из США 208 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение оборудования из США 208 В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
Добрый день! Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А
Нужна помощь в выборе или трансформатора или возможно стабилизатора напряжения примерно на 8-10 кВт с регулировкой выходного напряжения. ![]() Сообщение отредактировал Alex_Mamaev - 19.6.2018, 20:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Автотрансформатор 1 кВт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
Разве не мало будет одного кВт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Даже много, исходя из того моря информации, что вы дали
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Даже много, исходя из того моря информации, что вы дали Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь? Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А 208 x 30 = 6 240 Вт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ты что слепой или тупой? Мощность считать умеешь? А у тебя прямо культура так и прёт наружу. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? А какой допуск по напряжению в США?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Alex_Mamaev, а сколько вольт разницы между номиналом вашего аппарата и напряжением в вашей розетке? ... Костян, я вот думаю там и частота в сети другая, не будет ли это тоже влиять? Я мельком пробежался по этим центрифугам в сети, там оказывается довольно сложное устройство. Да и напряжение 208 В какое-то не стандартное, может там какой-то свой хитрый блок питания стоит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый автор, почитайте про трансформаторы вольтодобавки если заморочится с перемоткой простого трансформатора Вам легко хватит трансформатора на 0,6 кВт. Но это надо делать самому, там вторичка перематывается более толстым проводом. От типа соединения обмоток зависит будет ли эта штука понижать или повышать напряжение. Раньше так отматывали счетчики, сейчас этого не сделаешь. Так что технология трансформатора работающего как вольтодавка забыта. Если самому делать этого не охота купите себе стабилизатор где напряжение на выходе можно забить в мозги стабилизатора. Ну думаю на 6 кВт хватит. Понижать всегда легче чем повышать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость сочувствующий_, вот и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах. и мне тоже... откуда ТС выкопал 208 В? в Америке стандарт 110 В для маломощных потребителей и 220 В для мощных... На 220 В без проблем включается в нашу сеть, при условии достаточной мощности... Никакие трансформаторы, стабилизаторы, интеграторы не нужны... Сдаётся мне, ТС чего-то темнит или троллит... Сообщение отредактировал Ixtim - 19.6.2018, 18:07 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Трамп по гарантии заплатит.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
и мне тоже... откуда ТС выкопал 208 В? в Америке стандарт 110 В для маломощных потребителей и 220 В для мощных... На 220 В без проблем включается в нашу сеть, при условии достаточной мощности... Никакие трансформаторы, стабилизаторы, интеграторы не нужны... Сдаётся мне, ТС чего-то темнит или троллит... Спасибо за ваш совет, может и напрямую подключим. На фото посмотрите, наконец-то получилось прикрепить) Трамп по гарантии заплатит. Хорошо бы Гость сочувствующий_, вот и мне интересно тоже. Почему автор озабочен какой то разницей в 12 Вольт, которая наверняка укладывается и в российские и в американские нормы, но его не интересует разница в частотах. Почему не интересует, я же совета по подключению прошу. Уважаемый автор, почитайте про трансформаторы вольтодобавки если заморочится с перемоткой простого трансформатора Вам легко хватит трансформатора на 0,6 кВт. Но это надо делать самому, там вторичка перематывается более толстым проводом. От типа соединения обмоток зависит будет ли эта штука понижать или повышать напряжение. Раньше так отматывали счетчики, сейчас этого не сделаешь. Так что технология трансформатора работающего как вольтодавка забыта. Если самому делать этого не охота купите себе стабилизатор где напряжение на выходе можно забить в мозги стабилизатора. Ну думаю на 6 кВт хватит. Понижать всегда легче чем повышать. Спасибо! Можете посоветовать такой стабилизатор с регулятором выходного напряжения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Alex_Mamaev, Не стабилизаторы не мое. Где то читал про такой случайно, как его звали не помню.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Основное фазное напряжение сети США, в соответствии со стандартом, составляет 120 Вольт (от 114 до 126 Вольт).
Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт. Наиболее надёжным способом получить такое напряжение от Российской электросети является применение понижающих однофазных 220 → 120 и трёхфазных 380 → 208 трансформаторов. Эта информация с сайта http://www.ekskon.ru/transformatory/ponizh...anskoj-texniki/ Частота для подобной центрифуги, думаю, не критична, так как управление двигателем частотно-регулируемое. Сообщение отредактировал Null - 20.6.2018, 7:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Логично было бы "списатся" с производителем, и получить консультацию из тех.отдела...
Цитата Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт. И не только... ГОСТы США, они такие многогранные... ![]() Сообщение отредактировал Marten - 20.6.2018, 9:48 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 15:55 |
|
![]() |