Диего
сообщение 30.6.2018, 14:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. Какой ток по первичке у этого зверя, чтобы кабель подобрать
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.6.2018, 19:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Диего @ 30.6.2018, 14:12) *
Здравствуйте. Какой ток по первичке у этого зверя, чтобы кабель подобрать

А табличку не пробовали отмыть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 1.7.2018, 7:18
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Нет шильдика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 1.7.2018, 21:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Сильно на ТД-500 похож...
Прикрепленное изображение

Ток в первичной обмотке:
при исполнении на 220В — 145А, на 380В — 82А

Сообщение отредактировал Marten - 1.7.2018, 23:38


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 1.7.2018, 23:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Диего @ 1.7.2018, 7:18) *
Нет шильдика

На верхней крышке квадратная, это не она ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 2.7.2018, 5:26
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Это фото с интернета, просто у нас такой же и совсем без опознавательных знаков. По первичке квадратов 10 мм2 по меди хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 2.7.2018, 14:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



А на какое напряжение первичка Вашего сварочного трансформатора расчитана, нам значит хрустальный шар подскажет, да? Хотя в любом случае 10мм.кв. не хватит.
Или Вы не знаете на какое напряжение СТ достался?
Тогда разберите панели кожуха и посмотрите каким сечением провода первичка намотана.
На 220В должна быть шинка АПСД 5.3 х 8мм
На 380В АПСД 4.0 х 6.3мм

Да и вообще, что за угадайки, хватит - не хватит?
Найдите поиском главу ПУЭ 1.3, там таблицы сечений есть, с учетом по типу проводов\кабелей и условиям прокладки...
Смотрите какого сечения хватит.
Максимальные токи для сварочника в зависимости от исполнения по питающей сети - я давал.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 3.7.2018, 5:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Сварочник на 380В. Вчера подключили и произвел замеры: ток холостого хода 17ампер, по первичке, на максимуме без реостата до 80А доходит. Так то надо квадрат 25 по меди, я про 10мм2 обмолвился из-за того,что кабель при сварке не постоянно находится под таким током. На инверторе кабель 2,5 мм2, хотя ток достигает 35 ампер по первичке на максимуме, по крайней мере на нашем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 3.7.2018, 9:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Диего @ 3.7.2018, 7:41) *
Так то надо квадрат 25 по меди, я про 10мм2 обмолвился из-за того,что кабель при сварке не постоянно находится под таким током.
Глянул в ПУЭ таблица 1.3.6, для двухжильного медного кабеля при прокладке в воздухе при сечении 16мм^2 ток до 90А.
(Кабель кстати может быть и с третьей, заземляющей, жилой. При определении количества жил многожильного проводника, заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.)

Не думаю что разница в цене между 10 и 16 квадрат кабеля будет очень существенной. За то при таком кабеле, уж точно можно не заморачиваться о ПН цикла его токовой нагрузки.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 3.7.2018, 9:45
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Понятно. Спасибо