![]() Дизель-генератор и рекуперация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дизель-генератор и рекуперация |
Гость_Дмитрий Орлов_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как ведет себя дизель-генератор, если в него пытаются рекуперировать энергию. Вопрос возник из следующей ситуации. Привод постоянного тока с возможностью рекуперации стоит на грузовой лебедке крана. При движении груза вниз энергия опускания переходит в дизель. Как это происходит в самом дизеле и какие защиты у него есть???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2004 Пользователь №: 1579 ![]() |
А можно по подробнее, что это за дизель-генератор?
А вообще если сфазировано правильно(совпадают напряжение, частота и т.д.), то ничего не происходит. Но если идет не совпадение, то в генераторе возникает тормозной момент, и дизель по просту глохнет. Или ,что хуже всего, может возникнуть короткое замыкание в генератор, в зависимости от токого на сколько мощный источник реуперации. На генераторе должна быть в этом случае автоматика отключения при возникновении напряжения на выводе генератора отпостороннего источника питания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |