Добрый день!
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников с формулировкой "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД" Тип S203 C20 Номинальный ток 20 А Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 100-200 Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-нуль», Ом А 0,88 В 0,90 С 0,86 Измеренное значение тока однофазного замыкания, А А 246 В 240 С 253 Время срабатывания аппарата защиты по время-токовой хар-ке 0,1 сек. Подскажите, в чем может быть проблема? Ведь ток срабатывания, насколько знаю, должен быть минимум трехкратным? Спасибо! Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 17:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Во-первых Вы не указали какие измерения Вы производили.
Если пусконаладочные-приёмосдаточные, то, согласно ПУЭ, время отключения защитного аппарата не более 0,4сек. А вот в эксплуатационных параметр время отсутствует. Там ток ЭМРх1,1 или по тепловому не менее 3-х кратного. Во-вторых какая электроустановка. А то вдруг взрывоопасная.... ЗЫ. А может форму заполненного протокола не принимают? Фото протокола давайте. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2018, 18:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
Во-первых Вы не указали какие измерения Вы производили. Профилактические Во-вторых какая электроустановка. А то вдруг взрывоопасная.... Не взрывоопасная, обычная подстанция шкафного типа ЗЫ. А может форму заполненного протокола не принимают? Фото протокола давайте. Форму приложил, но указание именно на измеренные токи короткого замыкания... Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 20:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если профилактические, то коэффициент 1,1 забыли.. Но, 20х10х1,1=220А - минимальный ток по ПТЭЭП У Вас поболее...
А также по ПТЭЭП возможно и по тепловому расцепителю 20х3=60А, огда совсем поболее... Чего-то с принимающим случилось... ![]() По форме протокола тоже есть вопросы.... ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Скину, только позже. Я в отпуске...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
А, прошу прощения. Хорошего отпуска, спасибо за помощь!
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3937 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
.... "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД" Видимо чукча, который это написал, был или дотошным преподом в ВУЗе или аспирантом... Ответье ему, что сертификат соответствия их аппаратов защиты НТД можно запрсить у их производителя". ![]() Сами же вычислите ему Iкз\In, приложите к протоколу C-характеристику с отмеченными на ней точками времени срабатывания и копию п.1.7.79 из ПУЭ. После чего напишите заключение о согласованности цепи с хар. аппаратов защиты. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2018, 19:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
Спасибо, хороший вариант
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль»... Уважаемый maverig! Именно из-за этой формулировки и не принимают: "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД" . Какими НТД Вы руководствовались, давая такое "скользкое" заключение на аппарат, вполне соответствующий всем требованиям действующих Норм?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23018 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Какими НТД Вы руководствовались Иван, прочитать полностью первое сообщение лень? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
Какими НТД Вы руководствовались, давая такое "скользкое" заключение на аппарат, вполне соответствующий всем требованиям действующих Норм? Видимо, я двусмысленно выразился. Заключение дал не я, а принимающий отказал по причине несоответствия, по его мнению, измеренных значений нормам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23018 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()