maverig
сообщение 17.8.2018, 17:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Добрый день!
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников с формулировкой "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД"
Тип S203 C20
Номинальный ток 20 А
Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 100-200
Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-нуль», Ом
А 0,88
В 0,90
С 0,86
Измеренное значение тока однофазного замыкания, А
А 246
В 240
С 253
Время срабатывания аппарата защиты по время-токовой хар-ке 0,1 сек.
Подскажите, в чем может быть проблема? Ведь ток срабатывания, насколько знаю, должен быть минимум трехкратным?
Спасибо!

Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 18:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Во-первых Вы не указали какие измерения Вы производили.
Если пусконаладочные-приёмосдаточные, то, согласно ПУЭ, время отключения защитного аппарата не более 0,4сек.
А вот в эксплуатационных параметр время отсутствует. Там ток ЭМРх1,1 или по тепловому не менее 3-х кратного.
Во-вторых какая электроустановка. А то вдруг взрывоопасная....
ЗЫ. А может форму заполненного протокола не принимают? Фото протокола давайте.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2018, 18:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 17.8.2018, 18:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Цитата(ЛЕША @ 17.8.2018, 18:00) *
Во-первых Вы не указали какие измерения Вы производили.


Профилактические

Цитата(ЛЕША @ 17.8.2018, 18:00) *
Во-вторых какая электроустановка. А то вдруг взрывоопасная....


Не взрывоопасная, обычная подстанция шкафного типа

Цитата(ЛЕША @ 17.8.2018, 18:00) *
ЗЫ. А может форму заполненного протокола не принимают? Фото протокола давайте.


Форму приложил, но указание именно на измеренные токи короткого замыкания...

Сообщение отредактировал maverig - 17.8.2018, 20:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 18:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Если профилактические, то коэффициент 1,1 забыли.. Но, 20х10х1,1=220А - минимальный ток по ПТЭЭП У Вас поболее...
А также по ПТЭЭП возможно и по тепловому расцепителю 20х3=60А, огда совсем поболее...
Чего-то с принимающим случилось... icon_biggrin.gif Попробуйте с ним поговорить..
По форме протокола тоже есть вопросы.... icon_biggrin.gif Но это другая тема... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 17.8.2018, 18:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Спасибо!
Цитата(ЛЕША @ 17.8.2018, 18:44) *
По форме протокола тоже есть вопросы.... icon_biggrin.gif Но это другая тема... icon_biggrin.gif

Можете скинуть бланк, или ссылочку? Для сравнения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.8.2018, 19:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Скину, только позже. Я в отпуске...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 17.8.2018, 19:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



А, прошу прощения. Хорошего отпуска, спасибо за помощь! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.8.2018, 19:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3937
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(maverig @ 17.8.2018, 17:01) *
.... "измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД"


Видимо чукча, который это написал, был или дотошным преподом в ВУЗе или аспирантом...
Ответье ему, что сертификат соответствия их аппаратов защиты НТД можно запрсить у их производителя". icon_biggrin.gif

Сами же вычислите ему Iкз\In, приложите к протоколу C-характеристику с отмеченными на ней точками времени срабатывания и копию п.1.7.79 из ПУЭ. После чего напишите заключение о согласованности цепи с хар. аппаратов защиты.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2018, 19:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 17.8.2018, 19:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Спасибо, хороший вариант icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.8.2018, 1:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3799
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(maverig @ 17.8.2018, 17:01) *
Не принимают протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль»...

Уважаемый maverig! Именно из-за этой формулировки и не принимают:
Цитата(maverig @ 17.8.2018, 17:01) *
"измеренные значения токов КЗ не позволяют сделать вывод о соответствии аппаратов защиты требованиям НТД"
. Какими НТД Вы руководствовались, давая такое "скользкое" заключение на аппарат, вполне соответствующий всем требованиям действующих Норм?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2018, 19:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23018
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 25.8.2018, 2:30) *
Какими НТД Вы руководствовались

Иван, прочитать полностью первое сообщение лень?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 25.8.2018, 20:10
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Цитата(Ваня Иванов @ 25.8.2018, 1:30) *
Какими НТД Вы руководствовались, давая такое "скользкое" заключение на аппарат, вполне соответствующий всем требованиям действующих Норм?


Видимо, я двусмысленно выразился. Заключение дал не я, а принимающий отказал по причине несоответствия, по его мнению, измеренных значений нормам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2018, 20:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23018
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(maverig @ 25.8.2018, 21:10) *
по его мнению

требуйте обоснования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maverig
сообщение 25.8.2018, 21:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 50796



Цитата(с2н5он @ 25.8.2018, 20:36) *
требуйте обоснования


Вопрос решен, после обоснований протокол принят. Всем спасибо!