Добрый день, подключаем СНТ, стоит ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа, задача поменять трансформаторы тока с 400/5 на 300/5, шины 60мм и трансформаторы тока с 400/5 налазят свободно, а у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм.
Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Не возникнет ли вопросов у электросетевой компании при приемке приборов учета? |
|
|
||
|
|
7.9.2018, 18:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шины чьи?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.9.2018, 11:12
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
Тп принадлежит СНТ, значит и шины их.
|
|
|
8.9.2018, 12:25
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Снабженца утопите.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
8.9.2018, 12:50
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
А по существу?
|
|
|
8.9.2018, 15:13
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Озвучте толщину шины.
Далее смотрим ПУЭ 1.3.22, таблица 1.3.31. Сопоставляем размеры шины с длительно допустимым током в таблице. А можно взять такой трансформатор тока Немного слесарных работ и всё готово. |
|
|
9.9.2018, 16:40
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
Толщина 5мм, а разница или разрезать и ставить тт такой как вы предлогаете или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.
|
|
|
|
|
9.9.2018, 16:50
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да нет никакой разницы. Энергосбыту вообще фиолетово, лишь бы не воровали...
|
|
|
9.9.2018, 18:43
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пилите Шура, пилите (с)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.9.2018, 22:03
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
11.9.2018, 15:35
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
12.9.2018, 17:25
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа... у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм. Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Допустимый длительный ток по ПУЭ для алюминиевых шин сечением 60х6 составляет 870 А, а для алюминиевых шин сечением 50х5 – 665 А. Разница составляет 30% или в 1,3 раза меньше. В первом случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 603 кВА, во втором случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 461 кВА тоже меньше в 1,3 раза. Вывод: при заявленной мощности нагрузки 140 кВА ничего страшного не произойдёт, можно слегка подрезать, однако о термической стойкости этих шин при возникновении близкого трёхфазного КЗ лучше не думать – авось пронесёт... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
13.9.2018, 7:36
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54646 |
Ваня Иванов,
спасибо |
|
|
14.9.2018, 17:55
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Чем вызвана замена тр-ра тока ? Пусть пишут официальную бумагу .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|