Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть ИБП Mustek 3027 подключенный через байпас. Необходимо в серверной комнате провести перекомутацию силовых кабелей. Какая корректна процедура перевода серверов на питание от сети? Где то слышал, что нельзя просто механический внешний байпас переключить и это понятно почему. Насколько я понимаю, мне необходимо сначала перевести режим работы ИБП на его внутрений байпасс, а потом уже переключать внешний механический? Это верно? И если верно, то нигде не могу найти как перевести UPS Mustek 3027 в режим работы байпас. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цель какая? Нужно снять ИБП не отключая оборудования сервера?
Если переводить на не ИБПшный байпас, то у Вас хоть как будет кратковременное отключение. ИМХО |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да, цель: снять ИБП не отключая серверы.
Цитата Если переводить на не ИБПшный байпас, то у Вас хоть как будет кратковременное отключение. Я боюсь что когда я буду переключать внешний байпас, переводя ИБП в какой то специальный режим, на входе PDU у меня будет питание от ИБП с батарей и с электросети через внешний байпас... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата Я боюсь что когда я буду переключать внешний байпас, переводя ИБП в какой то специальный режим, на входе PDU у меня будет питание от ИБП с батарей и с электросети через внешний байпас... Не стоит включать в сеть одновременно с работающим ИБП сторонний байпас. Мой совет только один - обесточить сервер на время проведения работ, предупредив сотрудников. Для спокойствия души можно и ночью это сделать. Если кто из коллег на форуме знает как это сделать без отключения серверного оборудования, тоже с удовольствием поучусь и приму к сведению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В мощных бесперебойниках внешний байпас вполне штатное решение и безразрывное переключение на него также штатная ситуация. Однако ваш ИБП не из этой серии устройств, а потому изъятие его не возможно без перерыва в электроснабжении.