Автоматы - какие взять?

Leopold2005
сообщение 12.8.2005, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2005
Пользователь №: 3741



После совещания со своими местными электриками, я решил тянуть на кухню три ветки и вешать их на три отдельных автомата:

1) Плита (max 30А) - на автомат 32А и провод сечением 4 кв.мм.
2) Духовой шкаф (max 9.3А) - на автомат 16А и провод сечением 2,5 кв.мм.
3) Розеточная группа - на автомат 16А и провод 2,5 кв.мм.
+
4) Стиральная машина в ванной - на автомат 16А, провод 2,5 кв.мм. и УЗО 10mA.

Автоматы будут устанавливать в квартире в спец. металлическом ящичке. Перед этими автоматами электрики посоветовали мне поставить автомат на 40А, который позволит выключить свет сразу во всей квартире. Правильно, как считаете?

И вот еще какой вопрос: по словам тех же электриков покупать нужно не по 1, а по 2 автомата. Якобы один идет на фазу, а второй - на ноль. Так ли это?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 12.8.2005, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вероятно они имели в виду не по 2 автомата, а двухполюсные автоматы. Совершенно верно. Фаза и рабочий ноль должны отсекаться, а защитный ноль идет непрерывно по всей длине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leopold2005
сообщение 12.8.2005, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2005
Пользователь №: 3741



А можно сделать входной автомат двухполюсный, а за ним все просто однополюсные?

И еще: после входного автомата у меня будут стоять еще 4: один на 32А и 3 на 16А. Какой мощности нужно в этом случае ставить входной автомат? И какой провод подводить к нему и от него?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 12.8.2005, 20:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



По сути дела входной автомат защитную функцию и не должен выполнять. Вместо него можно поставить рубильник или пакетник отключающие фазу и рабочий ноль.
Однополюсные автоматы тоже можно ставить. Но если ваш дом сделан "правильно" и рабочий ноль глухозаземлен только на подстанции или хотя бы на вводе в дом, в этом случае поставив двухполюсники вы на 100% обезопасите себя от любого потенциала на корпусе пробитого чайника или микроволновки. Если же ноль заземлен в вашем щитке, использование двухполюсников экономически неоправдано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volt
сообщение 13.8.2005, 1:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.8.2005
Пользователь №: 3705



Рекомендую установить устройство защитного отключения.
В некоторых странах, его наличие является обязательным условием подключения к сети.
Но главное, оно реально защищает от поражения эл.током
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 13.8.2005, 5:27
Сообщение #6





Гости






Верно. УЗО вполне перекрывает функциональность автомата с расцепителем нуля (который двухполюсный). Он отключит и фазу, и ноль при любой утечке либо с фазы, либо с нуля.

Поэтому лучше сэкономить на автоматах и расставить УЗО. По максимуму - один противопожарный на 100 мА на вход (чем раньше, тем лучше, даже до счётчика), и по 30 мА на отдельные группы (на кухонные/ванные розетки - ОБЯЗАТЕЛЬНО, на освещение - необязательно).

Кстати, ток утечки стиральной машины может превысить 10 мА, стабильнее будет 30 мА, хотя 10, конечно, безопаснее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Слава_*
сообщение 15.8.2005, 17:06
Сообщение #7





Гости






Не путай УЗО с автоматом защиты.
УЗО только защита от утечки на землю!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 15.8.2005, 20:33
Сообщение #8





Гости






Не путаю. icon_smile.gif

На фазе обязан быть автомат.

Но нет необходимости расцеплять нуль одновременно с фазой (двухполюсным автоматом) если стоит УЗО, т. к. оно отключит и нуль, и фазу при пробое нуля на заземлённый корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eealex
сообщение 19.12.2005, 21:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2005
Пользователь №: 2722



Цитата(Слава)
Не путай УЗО с автоматом защиты.
УЗО только защита от утечки на землю!!!

А может от старения изоляции и происходит утечка и не обязательно на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 20.12.2005, 0:53
Сообщение #10





Гости






Несогласен с Вами, "Viktor2004". Несогласен с фразой "..Фаза и рабочий ноль должны отсекаться …" Ну, почему "… должны"? Могут, удобнее - может быть, но никак не "должны". Это раз. Ну, а это :"… По сути дела входной автомат защитную функцию и не должен выполнять….", по-моему, просто перебор. В квартире групповых автоматов ампер на 160, а Вы говорите такое. Вводной автомат выполняет ограничительную и защитную функции, как и в любом другом щите. Теперь вопрос: А какая разница, где повторно заземлен 0, для установки двухполюсника?
Теперь г-ну "Феодору" "…УЗО вполне перекрывает функциональность автомата с расцепителем нуля (который двухполюсный)". У УЗО и автомата разные функции, поэтому они не перекрывают, а дополняют друг друга. Двухполюсный автомат, стоящий после УЗО, помогает быстрее найти место утечки.
И еще вопрос к "Viktor2004". Если можно, объясните пожалуйста, зачем так много УЗО?
Это ведь довольно дорого. Я точно знаю, что при нормальном оборудовании, одного (30мА) на квартиру, даже оборудованную, хватит. Вот пример: 2 телевизора, 2 видео, компьютер, сканер, принтер, пара кондиционеров (а может и больше –уже не помню), духовка, стиралка, проточный водонагреватель, бойлер, СВЧ, 3-4 обогревателя, еще какая-то мелочь (типа: часы, телефоны и т.д. и т.п.). Одних лампочек штук 50. И на все – одно УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 20.12.2005, 20:20
Сообщение #11





Гости






Уточню: УЗО расцепляет нуль, поэтому автомат может не расцеплять нуль. Скажем, пробило чайник. Автомат отключился из-за КЗ. На корпусе теперь потенциал нуля. Как только этот потенциал заземляется, отключается УЗО.

Или другая ситуация: отключили и автомат, и УЗО (думаю, лучше в такой последовательности). Значит, обесточены и фаза(ы), и нуль.

Вывод: двухполюсный автомат с УЗО не нужен.