Уважаемые посетители форума, профи.
Может невнимательно смотрел инет, форумы, инструкции к счетчикам, но не нашел схему подключения 3-х фазного счетчика (типа меркурий) непрямого включения (через т/т) в сеть 0,4 кВ с изолированной нейтралью. В настоящий момент просто не подключен, а вернее откушен провод 10 клеммы, который "супперспециалисты" присоединили к "земле". Так как приборы контроля изоляции объектов диагностировали аварийный режим. Помогите ссылкой на НТД со схемой подключения. |
|
|
|
21.1.2016, 8:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения
Меркурий -------------------- |
|
|
21.1.2016, 10:11
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет. Она есть для 100В (трансформаторное включение). Во всяком случае, "мостики" между токовыми и напряженческими катушками (обозначены красным)не должны быть установлены. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.1.2016, 10:24
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет. Она есть для 100В (трансформаторное включение). А если внимательно посмотреть ? Документ "Техническое описание Меркурий 230" Приложение 1 страница 36 "Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. " -------------------- |
|
|
|
22.1.2016, 1:06
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения Меркурий Схем нашел много, для всех случаев, кроме схемы подключения в сеть 0,4 с изолированной нейтралью. Обратился к производителю, прошли сутки, ответа нет. Полагаю, что и их поставил в тупик. Нашел в инете схему прямого двухэлементного включения счетчика. Doc38.pdf ( 132.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472 можно, конечно, модифицировать на два трансформатора тока, но вопрос: откуда эта схема?? и правильным ли будет учет электроэнергии?? А самый лучший вариант - это ссылка на готовую схему подключения через т/т А если внимательно посмотреть ? Документ "Техническое описание Меркурий 230" Приложение 1 страница 36 "Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. " Я так понимаю, что тираж документов разный, поэтому корректней было бы приложить картинку. Во всяком случае, если на картинке имеется нулевой провод, подсоединенный к счетчику, то это не то, что нужно. |
|
|
22.1.2016, 19:17
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А если внимательно посмотреть ? Документ "Техническое описание Меркурий 230" Приложение 1 страница 36 "Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. " А если внимательнее посмотреть? У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим? Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля. Вполне вероятно, что у производителя даже есть специальная модификация для IT. Только её ждать придётся три месяца. Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах. Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С. Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2016, 19:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.1.2016, 21:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
А если внимательнее посмотреть? У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим? Да, сам не досмотрел!. Беру свои слова назад. -------------------- |
|
|
|
24.1.2016, 21:02
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Добавлю, что крайняя схема (без нуля) точно так же будет работать правильно с тремя ТТ, включенными одинаково во всех трех фазах (для тех, кому ТТ девать некуда).
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.1.2016, 9:34
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С. Спасибо за схемку. А можно скинуть ссылку на документ? Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах. У меня чаще водоплавающие объекты, питание которых без разделительного трансформатора, выпрямителя или преобразователя. Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля. Другими словами: обрезав провод, идущий на "0" у схемы меркурия с изолированной нейтралью, проблема решена? счетчик работает правильно и никаких переделок не нужно? |
|
|
29.1.2016, 10:13
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А можно скинуть ссылку на документ? Это экстраполяция схемы В.3 из мануала (отсюда) с исключением ТН. У меня раз был казус. Потребовался учет на Δ220 с изолированной нейтралью. Подключили счетчик 3х127/220 согласно типовой схемы, но без нуля. Счётчик не светится. Подаем между фазным и нулевым контактами счетчика 130В - всё работает. К производителю: тот отвечает, что в некоторых моделях данных счетчиков БП устроен таким образом, что требуется ноль. Соорудили "звезду" из трех резисторов, середину подали на нулевой контакт - до сих пор работает. Проверили анализатором - не врёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
1.2.2016, 6:36
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
Это экстраполяция схемы В.3 из мануала (отсюда) с исключением ТН. Понятно, мы тоже экстраполировали пару схем, но для "обязательства" соответствующей службы требуется официальный документ. |
|
|
Гость_Гость_Martynovich Maxim_*_* |
30.8.2018, 9:43
Сообщение
#12
|
Гости |
Это экстраполяция схемы В.3 из мануала ) с исключением ТН. У меня раз был казус. Потребовался учет на Δ220 с изолированной нейтралью. Подключили счетчик 3х127/220 согласно типовой схемы, но без нуля. Счётчик не светится. Подаем между фазным и нулевым контактами счетчика 130В - всё работает. К производителю: тот отвечает, что в некоторых моделях данных счетчиков БП устроен таким образом, что требуется ноль. Соорудили "звезду" из трех резисторов, середину подали на нулевой контакт - до сих пор работает. Проверили анализатором - не врёт. Подскажите пожалуйста, какие вы выбирали резисторы? У меня система с изолированной нейтралью РУ-0,4 кВ и два ТТ, требуется нулевой провод. Хочу попробовать Ваш метод. Заранее благодарен. |
|
|
Гость_гостььь_* |
27.9.2018, 1:10
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Гость_гостььь_* |
27.9.2018, 1:22
Сообщение
#14
|
Гости |
например, если мы возмем счетчик EPQS то там в паспорте указанно :
Цитата Элементы электронной схемы счетчика питаются от импульсного источника питания с и если подключить его по схеме которую предлагали выше широким диапазоном по напряжению. Он обеспечивает работоспособность счетчика в диапазоне напряжения сети от 50 до 260 В. Источник питания защищает счетчик от коротких перенапряжений типа «молния». Он не связан с какой-либо одной фазой поэтому счетчик работает даже тогда когда напряжение присутствует хотя бы в одной фазе и подключен «нуль». В случае отключения "нуля" счетчик будет продолжать работать, если напряжение присутствует в любых двух фазах. Цитата ...Нашел в инете схему прямого двухэлементного включения счетчика. где фаза В садится на 0 провод счетчика. то в такой схеме счетчик EPQS просто сгорит так как напряжение между ножкой 2 и 11 будет больше 260в , а точнее 380в. но при линейном напряжении в 380 и без 0 он будет работать..
Прикрепленный файл Doc38.pdf ... |
|
|
Гость_гостььь_* |
27.9.2018, 1:31
Сообщение
#15
|
Гости |
схема блока питания современного єлектросчетчика примерно такая:compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/44241.jpg[/img]
|
|
|