Нужны принципиальные схемы на светодиодные контроллеры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужны принципиальные схемы на светодиодные контроллеры |
24.2.2015, 11:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2015 Пользователь №: 44255 |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу помочь с принципиальной схемой на вот такие приборы: 1. VARTON EB40-095-0-280-2180 2. Gauss OL107003040 Led driver 40w У нас в организации уже несколько штук вышли из строя с похожей симптоматикой, новые покупать дорого, наш электрик мог бы восстановить устройства, но ему требуется принципиальная схема. Заранее благодарю за помощь! |
|
|
|
24.2.2015, 19:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата наш электрик мог бы восстановить устройства раз может восстановить, значит не составит труда и схему составить, имея оригинальную плату... Или гугл-картинки в помощь...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.2.2015, 9:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата с похожей симптоматикой с похожей на что?
|
|
|
Гость_Гость_Leon_*_* |
26.2.2016, 14:27
Сообщение
#4
|
Гости |
Драйвер Varton EB 40-095-0-480.
Схема не понадобилась. Вылечилось заменой электролита 47,0х25V. |
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
11.5.2016, 14:20
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо за наводку Гость_Leon_*- тоже вылечил драйвер заменой конденсатора указанного выше.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.8.2016, 12:26
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо, то же вылечил.
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.9.2016, 12:48
Сообщение
#7
|
Гости |
Товарищи, можно для не специалистов фоточку с указанием что поменять?!
Визуально все целые. Не пойму как его найти. Маркировку не видно. Спасибо! |
|
|
|
Гость_Гость Сергей_* |
15.12.2016, 11:47
Сообщение
#8
|
Гости |
ровно посередине платы, рядом с самым большим конденсатором, в диаметре 4 мм и высота где то около7-8мм, рядом с елементом похожим на транзистор кт трехногим, у меня этот кондёр был клеем основательно замазан.
|
|
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
27.1.2017, 10:32
Сообщение
#9
|
Гости |
драйвер eb1-176-264/30-040 v1.0
Дефект - светильник зажигается не сразу, начинало с одной минуты, с каждым днём всё больше, до 20 минут. Таких светильников куча. Заменил в двух штуках указанный выше 47,0х25В - заработало. Ещё три светильника спасти не успели - выгорели SMD элементы на плате. ВЫВОД: как только начинает включатся с задержкой сразу менять кондёр!!! |
|
|
Гость_Гость_* |
4.8.2017, 10:12
Сообщение
#10
|
Гости |
сразу меняйте и 22мкф 50в
|
|
|
|
Гость_Хвость_* |
30.9.2017, 20:08
Сообщение
#11
|
Гости |
Спасибо за подсказку, Leon! После смены 22х50 и 47х25 заработало.
|
|
|
12.10.2017, 19:33
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2017 Пользователь №: 51607 |
Ещё три светильника спасти не успели - выгорели SMD элементы на плате. В двух аналогичных БП (VARTON EB30-095-0-2120-2180), тоже сгорели SMD-элементы - R12, R13, R32, рядом с элементом, похожим на КРЕН'ку (742 QW A8 CA4K). Скажите, это последствия высыхания конденсаторов? Можно ли заменить SMD на обычные сопротивления? Не поможете найти их номиналы? |
|
|
Гость_Гость_cooper_*_* |
27.10.2017, 18:35
Сообщение
#13
|
Гости |
тоже сгорели SMD-элементы - R12, R13, R32, рядом с элементом, похожим на КРЕН'ку (742 QW A8 CA4K). Скажите, это последствия высыхания конденсаторов? Можно ли заменить SMD на обычные сопротивления? Не поможете найти их номиналы? Это последствие сгорания ключевого транзистора, в эмиттере которого они стоят. В EB40-095-0-280-2180 они по 4,7 Ом 3 шт. Конечно можно заменить и не smd.
|
|
|
27.10.2017, 21:51
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.2.2017 Пользователь №: 51607 |
Это последствие сгорания ключевого транзистора, в эмиттере которого они стоят. В EB40-095-0-280-2180 они по 4,7 Ом 3 шт. Конечно можно заменить и не smd. Прошу прощения за ламерский вопрос (перепаять могу, но в схемотехнике разбираюсь с трудом), а который там ключевой транзистор? У меня именно EB40-095-0-280-2180. Один светильник восстановил - тот, который отключался на ночь и однажды утром просто не включился, благодаря советам выше, а те, что работали в холлах круглосуточно, без выключения, не могу из-за сгоревших сопротивлений. Собственно это уже больше интерес - их восстановить, стать чуть ближе к пониманию схем и процессов. |
|
|
Гость_Гость_Серега_*_* |
22.11.2017, 14:34
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_uef_* |
23.8.2018, 17:03
Сообщение
#16
|
Гости |
ht tps mysku ru blog diy 61447 ht ml - тут с картинками
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.10.2018, 8:47
Сообщение
#17
|
Гости |
Здравствуйте!
Благодарен всем, ответившим в этой теме. У меня такой вопрос. Если нет подходящего по параметрам конденсатора, можно впаять взамен другой со схожими характеристиками? К примеру нет 47мкф 25в, но есть 100мкф 25в. Хочу узнать, чем для блока питания может обернуться такая замена? Может подскажкте чем еще можно замень? Я в электронике слаб, поэтому не ругайтесь, если мой вопрос покажется вам глупым. |
|
|
12.10.2018, 9:12
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ставьте. Для БП ничем плохим не обернётся, если речь о фильтре идёт...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
15.10.2018, 8:39
Сообщение
#19
|
Гости |
Ставьте. Для БП ничем плохим не обернётся, если речь о фильтре идёт... 100мкФ впаивать не стал. Побоялся. Есть сомнения что это фильтр. Этот кондер стоит перед понижающим трансформатором, точно как описано в теме выше. Я подозреваю ( в силу своих поверхностных знаний в электроннике), что он служит в R-C цепочке генератора частоты и менять его емкость нельзя. Нашел электролит 47мкФ, 35В. Впаял. Все работает хорошо |
|
|
Гость_Гость_* |
4.6.2019, 13:53
Сообщение
#20
|
Гости |
И Мне помогло! Спасибо!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:18 |
|