сообщение 15.2.2015, 10:28
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.2.2015
Из: Харьков
Пользователь №: 44019



Цитата(Гость @ 3.2.2015, 17:04) *
Нужно предусматривать и средства синхронизации с системой, и делительную автоматику, которая будет угадывать, от чего частота резко ушла, и еще ряд прибамбасов.


Цитата(Pantryk @ 4.2.2015, 9:06) *
Без системы их тоже надо предусматривать, а то как же они в параллель работать будут. И еще даже сложнее, т.к. в случае с системой частотное регулирование будет выполнять система, а на генераторах отлько отдаваемую мощность поддерживать.


Можно об этих мероприятиях и системах для параллельной работы узнать по -подробнее, если возможно, на конкретных примерах. Собираю материал по подключению и параллельной работе минитурбин на котельных. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry372911


--------------------
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2015, 10:56
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Bodryi @ 15.2.2015, 9:28) *
Можно об этих мероприятиях и системах для параллельной работы узнать по -подробнее, если возможно, на конкретных примерах. Собираю материал по подключению и параллельной работе минитурбин на котельных.[/url]

Если верить статистике, в Латвии больше половины электроэнергии производится ко-генерационными установками.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.2.2015, 20:46
Сообщение #23


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Для ТС, если все еще только в проекте, то выгоднее (с энергетической точки зрения) купить сразу высоковольтный генератор, а для собственных нужд купить маленький трансформатор 6/0,4 кВ.
Цитата
Можно об этих мероприятиях и системах для параллельной работы узнать по -подробнее

По подробнее я вам не помогу. Но если вдруг найдете что-то толковое, то мне тоже былобы интересно узнать подробности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 12.10.2018, 16:02
Сообщение #24





Гости






Подскажите какую максимальную мощность можно повесить на повышающий транс 2500кВА с 0,4/6, если у конечного потребителя установлены понижающие трансы. Если я правильно понимаю то на мой мой транс нагружается только с 6кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 22:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены