Догрузочные резисторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Догрузочные резисторы |
22.9.2010, 12:10
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Доброго времени суток. Известно, что при подключении счетчиков ЭЭ через измерительные трансформаторы, последние должны быть нагружены не менее, чем на 35%. При использовании трансформаторов тока со вторичным током 1А догружают резисторами, т.к. величина тока не позволяет нагрузить ТТ только за счет сопротивления кабеля, эл.контактов и потребляемой мощности электронных счетчиков. Совсем другое дело при использовании ТТ со вторичным током 5А. Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом, мощность нагрузки при 0,1 Ом составит 25*0,1=2,5 ВА (25 - 5 в квадрате, если кто не понял). Т.е. при номинальной нагрузке ТТ в 5 ВА, фактическая нагрузка получается 50% только за счет сопротивления эл.контактов. Вроде как все нормально...
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? Не ошибаюсь ли я, отказываясь от установки догрузочных резисторов в измерительные цепи ТТ с током 5А? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
22.9.2010, 12:29
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? 1. Цитата Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом - взято с потолка.2. Где сопротивление проводов? Приложение: НОРМАЛИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА (87 кБ) http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2010, 13:13
Прикрепленные файлы
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2010, 13:31
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. Кузнецов "Техническое обслуживание измерительных трансформаторов" - М.: "НЦ Энас", 2005 г.
Другой вопрос, насколько обосновано и правомерно мое использование этой информации при расчетах... Спротивление проводов, естественно, учитывать тоже требуется, и в проектных расчетах я это делаю. Здесь не стал приводить потому, что вопрос был не в этом, не в точном расчете. Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ. За ссылку отдельное спасибо. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
22.9.2010, 14:10
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ведь сопротивление проводов еще увеличит нагрузку на ТТ, а меня интересует вопрос необходимости установки догрузочных резисторов, т.е. именно ДОГРУЗКИ, а не разгрузки ТТ. Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
22.9.2010, 15:14
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Что-то у меня в башке не срастается... ...с законом Ома... Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ. Сообщение отредактировал Joker - 22.9.2010, 15:15 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
22.9.2010, 15:42
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Ток - 5 А (в данном случае не зависит от величины сопротивления, зависит только от тока в первичной обмотке). Увеличение сопротивления на величину сопротивления проводов повлечет за собой увеличение нагрузки ТТ. Тьфу, затупил... S=I2Z Значить, провода надо короче и толще? А включать догрузуку в параллель... Чисто теоретически: при замене индукционного счетчика на электронный Z цепи заметно уменьшается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2010, 19:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... А включать догрузуку в параллель... ... Я бы, все таки, включал последовательно. И еще. Не всегда получается проверить нагрузку ТТ практически (измерением.) А при рассчетах нагрузки не забыть бы учесть схему соединения ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
23.9.2010, 8:09
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Естественно, догрузка в цепи ТТ включается последовательно. Roman D, наша цель - увеличить S за счет увеличения R.
Но вопрос остался: из практики, часто ли ставят догрузочные резисторы в ТТ со вторичным током 5А при учете ЭЭ по присоединениям 10 кВ? ТТ и счетчик установлены непосредственно в ячейке. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
23.9.2010, 9:17
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
часто ли ставят догрузочные резисторы в ТТ со вторичным током 5А при учете ЭЭ по присоединениям 10 кВ? Из нескольких сот счетчиков в нашем хозяйстве - пока ни одного не видел. То, что догрузочники установлены последовательно - это понятно. Но если расчетное сопротивление контактов настолько чудовищное, то как номинальная вторичная нагрузка S2ном с коэффициентом мощности cos= 1 (max 2,5 ВА!) вообще может вписываться в ГОСТ? Тут фактически требуется разгрузка ТТ. Вот что сбивает с толку... Может, милиомы? Жаль, не нашел книжку Кузнецова в электронном виде. Сообщение отредактировал Roman D - 23.9.2010, 9:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.9.2010, 9:45
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
В ГОСТ это как раз вписывается идеально: загрузка ТТ должна быть в пределах 25-100%. Т.о., даже при номинальной мощности ТТ 10 ВА, мы попадаем в этот предел (с учетом сопротивления кабеля и мощности электросчетчика будет побольше 25 %). При мощности ТТ 5 ВА, тоже неплохо... Другое дело, если мощность всего 2,5 ВА - вот тут уже проблема.... К счастью, с такой маленькой мощностью встречаются довольно редко.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
23.9.2010, 11:51
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я приводил выше курсивом параметр из ГОСТа (табл.5 параметр 6); там этот типоряд состоит состоит из значений 1;2;2,5 ВА.
Для косинуса 0,8 типоряд уже другой (пункт 7 той же таблицы). В методике, что я выкладывал выше, Z приравнивают к R. Вот и непонятно, какой из 2 типорядов применять правильно... Источник прилагается. Сообщение отредактировал Roman D - 23.9.2010, 11:54
Прикрепленные файлы
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.9.2010, 15:15
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Обычно завод-изготовитель в паспорте указывает, какая номинальная нагрузка соответствует каждой обмотке ТТ, в зависимости от класса точности.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
23.9.2010, 17:02
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот теперь думаю: а у нас-то счетчики заменили на электронные, а у них Z меньше... Недогруз?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.9.2010, 11:32
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
надо проверять. У электронных счетчиков потребляемая мощность значительно меньше индукционных
Сообщение отредактировал Joker - 24.9.2010, 11:33 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
2.11.2010, 1:01
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2010 Пользователь №: 19831 |
Как я понял надо взять 6 резисторов по 75 Ом. и после каждого третьего светика припоять по однаму резистору. Теперь еше вопрос у резистора есть "" или "-" и резисторы обязательно поять толька к плюсу светика ?
Сообщение отредактировал savelij - 10.12.2010, 4:54
Причина редактирования: Нарушение Правил форума
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.8.2018, 20:03
Сообщение
#16
|
Гости |
не могу разобраться, помогите)
На фазе В ток во вторичной обмотке ТТ 0.2А. Если включаю в цепь догрузочный резистор, ток уменьшается до 0.04А... У меня 31 учёт и на всех всё в норме, кроме вот этого...Может ТТ «дохлый»? Уже голову сломал, что и думать, инспектора энергоучёта не допускают учет. |
|
|
Гость_ПЕРС_* |
21.10.2018, 9:17
Сообщение
#17
|
Гости |
Здравствуйте!
В цепи ТН-15,75кВ какое догрузочные сопротивление нужно ставить? Сколько в Омах должно быть? |
|
|