Всем доброго времени. В щите стоит отходящий автомат номиналом С80. При замере петли ожидаемый ток КЗ в конце линии получается 580А. Правильно ли я понимаю, что отключение автомата при таком токе из холодного состояния автомата произойдет за время примерно 11 с? а из горячего состояния за время примерно 0,01с? Я так понимаю, что в данном случае не будет гарантированного отключения автомата за установленное время 0,4 с и петля здесь не проходит. Что считать холодным и горячим состоянием автомата? Основываться на том, что срабатывание будет происходить из холодного состояния и петлю не "пропускать"?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Всем доброго времени. В щите стоит отходящий автомат номиналом С80. При замере петли ожидаемый ток КЗ в конце линии получается 580А. Правильно ли я понимаю, что отключение автомата при таком токе из холодного состояния автомата произойдет за время примерно 11 с? а из горячего состояния за время примерно 0,01с? Я так понимаю, что в данном случае не будет гарантированного отключения автомата за установленное время 0,4 с и петля здесь не проходит. Что считать холодным и горячим состоянием автомата? Основываться на том, что срабатывание будет происходить из холодного состояния и петлю не "пропускать"? Испытания уже проводили? Автомат прогружали, что показывает? По хорошему - да, в соответствии с ВТХ тока КЗ 580А для С80 маловато, лучше ориентироваться на верхнюю границу ЭМР. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 15:18 |
|
![]() |