Доброго времени суток! Имеется двухтрансформаторная ТП 6\0.4 2х630 кВА сухого исполнения. В работе всегда один из трансов, второй в резерве. Какими документами регламентируется максимальное время нахождения резервного тр-ра в отключенном состоянии. Требуется ли периодически включать резервный тр-р под нагрузку. Напоминаю, трансы "сухие". Аргументы типа "оборудование для его здоровья должно находиться под напряжением" не принимаются. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Какими документами регламентируется максимальное время нахождения резервного тр-ра в отключенном состоянии... Имеется опасение, что таких документов не существует... Есть документы определяющие максимальный срок хранения изделия в гарантийный период, но думаю, что вам это не подойдёт... п.с. С таким вопросом есть смысл обратиться к производителю трансформатора... имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Имеется опасение, что таких документов не существует... Есть документы определяющие максимальный срок хранения изделия в гарантийный период, но думаю, что вам это не подойдёт... п.с. С таким вопросом есть смысл обратиться к производителю трансформатора... имхо Да, поиски по этому вопросу ни к чему не привели. Если для маслонаполненных тр-ров хотя бы можно было бы поставить вопрос из-за масла, то к сухим даже не знаю, к чему прицепиться. спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Позвольте поинтересоваться целью данного вопроса. Потери?
Ради бога, проверяйте раз в три года, как положено и держите отключенным. Не хотите много энергии тратить, подайте на первичку 380, чтобы "оборудование для его здоровья должно находиться под напряжением". Чёткого ответа на ваш вопрос, скорее всего, нет. Например, у меня на производстве сейчас планируется закупить запасной сухой ТН, чтоб стоял. Просто, чтоб стоял. Сообщение отредактировал S-cream - 2.11.2018, 17:47 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
никакими, исключительно здравым смыслом - оборудование куплено для того чтобы работало
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У нас в подобных случаях принято, поочередная работа, по месяцу каждый. Внутренним документом. Типа, что бы не расслаблялись и плесенью не покрылся.
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение