Добрый день, коллеги, встал вопрос замены комплектов измерительных К-540, может кто-то порекомендовать более современные аналоги??
Р.S. С приборами Metrel никто не сталкивался ??? как они в работе??? рекламы валом,а отзывов ноль |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
При выборе приборов, как правило есть более интересный аналог Метрел, так что до этого производителя еще не добрался. Вас конкретно что интересует, какой прибор/вид испытаний?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 20794 ![]() |
низковольт.изм, т.е ХХ, Zк и т.д... ,Нужен современный аналог комплекта измерительного К-505(506,540,541) иже с ними, то бишь вольтметр, амперметр и ваттметр в одном корпусе. Класс точности желательно меньше равно 0,5.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я пользуюсь MPI-508 Sonel доволен!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
приставка к прибору вектор для трехфазных низковольтных измерении вектор к-50 или 63. Стоит 200 тыс руб. Кто нибудь пробовал?
|
![]() |
|
Гость_shapton_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
низковольт.изм, т.е ХХ, Zк и т.д... ,Нужен современный аналог комплекта измерительного К-505(506,540,541) иже с ними, то бишь вольтметр, амперметр и ваттметр в одном корпусе. Класс точности желательно меньше равно 0,5. Может не актуально уже, но для справки: РММ-1 (Megger), просто монстр ). Работаю с ним уже 4 года- очень доволен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 ![]() |
Пробовал коммутатор К-63 совместно с Вектором на фазе автотрансформатора АОДЦТН-333000/750. Померил Zk и Pxx, даже как то понравилось в отличии от К-540.
|
![]() |
|
|
Гость_sbond_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Для измерения потерь холостого хода, Zk, коэффициента трансформации и группы соединения обмоток использую украинский прибор СА540.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
всем привет, на сегодняшний день (спустя 8 лет с первого поста этой темы) какие есть современные приборы для измерений параметров силовых тр-ров?
|
![]() |
|
Гость_ppismenny_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Пользуемся Коэффициентом-3.3. Три года эксплуатации - никаких проблем! Скоро подъедет Меггеровский ТRAX - это вообще монстр! Также неплохой SPS100 от омикрон.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
Пользуемся Коэффициентом-3.3. Три года эксплуатации - никаких проблем! Скоро подъедет Меггеровский ТRAX - это вообще монстр! Также неплохой SPS100 от омикрон. Спасибо за ответ, думал на этом форуме уже нет живых людей. Коэффициент 3.3 не определяет группу соединения обмоток судя по описанию. и у TRAX MEGGER тоже этого не вижу, зато куча всего остального, а меня интересуют в первую очередь виды испытаний регламентированные "объемы и нормы испытаний электрооборудования" в частности трансформаторов (хх,кз, коэф тр, группа соед.). спс100 тоже что-то не то.....Ведь мерить можно что угодно, а ростехнадзор будет спрашивать согласно нормативных документов Сообщение отредактировал An188 - 15.10.2018, 9:07 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Для измерения потерь холостого хода, Zk, коэффициента трансформации и группы соединения обмоток использую украинский прибор СА540. 6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. П.м. один раз и мерил группу и то ради интереса. А приборы типа TRAX могут и тракнуться и накроется весь комплект измерения тр-ра. А один можно и заменить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |