![]() Подключение уличного освещения нужна помощь опытного человека , Подключение уличного освещения с кабелями разного сечения при помощи н |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение уличного освещения нужна помощь опытного человека , Подключение уличного освещения с кабелями разного сечения при помощи н |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54907 ![]() |
Стоит задача подключить фонарные столбы ,но в чем суть проблемы силовой кабель сечением 10квадрат, а с цоколя фонаря 2,5 квадрата и подключить надо с помощью наконечников подскажите как это красиво оформить???
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
"Орехами" пробуйте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну коль есть проект, чего гадаем то?...
Что в проекте страшного и непонятного покажете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Мишлениус, чего "этого" нету?
Этого - по проекту только наконечники строго ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1. Кабель на тросовой подвеске и с него осуществляется отпайка на каждый фонарь?
2. Кабель в земле, и в ОПОРУ заходит снизу, а опора имеет лючёк для коммутации? Так называемые "орехи" - сжимы типа У имеют пластины из оцинкованного металла, что очень хорошо для алюминия, так как алюминий дружит с цинком ![]() ![]() Хотелось бы посотреть проект, что там проектировщик напридумывал. Однако сдаётся, что проектировщик некомпетентен.... Ибо, если соединение подразумевает наконечники, то напрашивается какая-то коробка с клемником внутри. Соединить два наконечника болтовым соединением и изоленой??? Простите, колхоз.... Хотя... Термоусадку использовать, например. Не запрещено... ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.11.2018, 8:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
силовой кабель сечением 10квадрат, а с цоколя фонаря 2,5 квадрата и подключить надо с помощью наконечников А задать вопрос проектировщику " Как он это представляет ?" Пусть даст разъяснение по своему проекту ( и его сметной стоимости, которая может существенно измениться ). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54907 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:03 |
|
![]() |