22.3.2008, 11:40
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хорошие ссылки, Роман.
Представленная наглядная схемка (и остальные) напоминает старые из серии "Электричество? Нет ничего проще!" Но уже с учётом современных требований. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
22.3.2008, 15:27
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
26.3.2008, 15:42
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 10804 |
Как у вас здесь интересно! А действительно, объясните на пальцах, плиз, трёхфазную сеть. (Три фазных вектора, расположенные под углом 120 градусов. Между фазами 380 или 220, а между нулём и фазой 220 или 127. И что там куда и сколько бежит?)
|
|
|
26.3.2008, 16:13
Сообщение
#44
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Крепитесь, Роман.
[шёпотом]: Дать Вам парабеллум? |
|
|
|
26.3.2008, 16:52
Сообщение
#45
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Как у вас здесь интересно! А действительно, объясните на пальцах, плиз, трёхфазную сеть. (Три фазных вектора, расположенные под углом 120 градусов. Между фазами 380 или 220, а между нулём и фазой 220 или 127. И что там куда и сколько бежит?) Боюсь, Вам для представления сути трехфазной сети необходимо обратиться на более серьезный форум или почитать какую-нибудь умную книжку. У нас здесь не только интересно, как Вы говорите, но и играем мы в более простые игры. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.3.2008, 21:07
Сообщение
#46
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
1. Господин модератор. Я как-то поначалу пропустил, но по зрелом размышлении позволю себе заметить: Вам по 222-й п. 1 УК РФ аж троячок ломится за парабеллум (это если Вам Роман просто ничего не ответит- ну как бы не будет организованной группы). В противном случае (п. 3 той же статьи)- восьмерик. 2. А как быть с поставкой оружия на территорию сопредельного государства? Просто подумать страшно. 3. Нет уж, на фиг, лучше будем думать, как людям про электричество правду нести . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.3.2008, 21:27
Сообщение
#47
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Это классика, Виктор, вернее - попытка её цитирования (И.Ильф и Е.Петров "Двенадцать стульев"). Только вчера изучал Закон об авторских правах в связи с претензией к нашему форуму...
running wild, ответ потянет на цикл лекций. Давайте лучше Вы самостоятельно ознакомитесь с теорией электричества, а здесь будете задавать более конкретные вопросы. |
|
|
|
28.3.2008, 0:06
Сообщение
#48
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Господи, да кого ж из сирых и убогих могли поразить в авторских правах эти злобные электрики? Нужна ли помощь? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
28.3.2008, 0:50
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Если вы проложили два кабеля,можно использовать их на разные линии независимо друг от друга.Но тогда нужно ставить два счётчика.Можно соединить их уже в квартирном щитке перед счетчиком.Лучше третие жилы оставить на будущее заземление.Сейчас администрации,что бы отчитаться перед высшим начальством,частенько сливают деньги на замену стояковой проводки в домах.Соединять лучше по цветам.Одинаковый с одинаковым.Неплохо соблюсти и правильность цветов на фазе,нуле и земле(сами себя уважать станете )Качественная опресовка лучше качественной сварки(это не из области электричества,это химия и механика).Важно помнить,что чем больше пятно контакта,тем надёжней соединение.Чем толще и цельнее слой изоляции,или чем больше расстояние между токонесущими частями,тем надежней защищён проводник от повреждения и пробоя.К примеру.Термоусадка лучше изоленты той же толщины.Но если с умом подойти,то и изолентой можно выполнить не менее надёжную защиту.
Теперь про счётчик.Ваши кабеля в сумме выдержат более 60А(если по две жилы соединять).Мне не встречались счётчики на большие токи.Перед ним обязательно должна стоять защита ограничивающая макс. ток.Это будет вероятно на лестничной клетке.Он же защищает и ваши провода.Если в квартирном щитке,то нужно предусмотреть возможность опломбирования. Автоматов на 60А нет в природе,63А много.Значит 50А,или плавкие предохранители до 60А.Но они не удобны в обслуживании.Щёлкнуть проще чем отыскать в закромах и заменить. Провода выходящие со счётчика на вводной автомат,оказываются защищены тем же автоматом что и счетчик.Соответственно их сечение должно позволять... Теперь об автоматах для разводки по квартире.Бытовые розетки сами по себе выдерживают ток до 16А.Поэтому на розеточные линии ставят автоматы 16А.Не важно,что планируется брать с двух розеток по 10А.Расчёт делается так,как будто в вашем приборе произошло КЗ и ток стал больше.Автомат должен сработать при птаком привышении.Стационарное оборудование не должно загореться. А кабель 2.5 выдерживает от 20 до 28 А(зависит от совести производителя,если написано,что 2.5 то это может быть не так)Так что запас вы имеете хороший.Если планируете использовать потребитель с большим током,то розетка должна быть силовая.До 20А достаточно и 2.5 кабель.Если больше,кабель толще.и сответствующий автомат. Выключатели не расчитаны на ток более 10А,а некоторые особо совестливые производители только пишут 10,а на самом деле максимум 7А.Поэтому на световые линии кабель 1.5(до 18А) и автоматы 10 или 6А. Фу,устал.Про УЗО и ДИФы в другой раз.А вообще всё просто.Контакты должны быть надежными,изоляция качественная а где необходимо ещё и негорючая или жаропрочна или морозостойкая.Кабеля должны быть проложены по трассам защищающим от механических повреждений или нераспространяющим горение или локализующим горение,и всё стационарное оборудование(кабеля,розетки выключатели)должно защищаться автоматами необходимого номинала и скорости срабатывания. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
7.4.2008, 20:02
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 10625 |
Шквал БОЛЬШОЕ спасибо за столь понятный ответ. Выучу его назубок.
|
|
|
|
7.4.2008, 20:08
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 10625 |
Шквал БОЛЬШОЕ спасибо за столь понятный ответ. Выучу его назубок. Возникла следующая ситуация. На первом этаже двух этажного дома, надо закрепить коробку в которой установлены счетчик, автоманты и УЗО. Но коробку надо закрепить в стене смежной с улицой. Если втопить коробку с тену, то толщина стены в этом месте бдет значительно меньше. Если сейчас в два кирпича, где то 32 см. То после углубления, будет где то 22 см. Разрешено ли это, и надо ли как-то при этом изолировать все это электричество от влаги, возможной точки россы или еще чего? А что значит опресовка провода, вернее чем она производится? Как называется инструмент? |
|
|
7.4.2008, 20:44
Сообщение
#52
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Возникла следующая ситуация. На первом этаже двух этажного дома, надо закрепить коробку в которой установлены счетчик, автоманты и УЗО. Но коробку надо закрепить в стене смежной с улицой. Если втопить коробку с тену, то толщина стены в этом месте бдет значительно меньше. Если сейчас в два кирпича, где то 32 см. То после углубления, будет где то 22 см. Разрешено ли это, и надо ли как-то при этом изолировать все это электричество от влаги, возможной точки россы или еще чего? А что значит опресовка провода, вернее чем она производится? Как называется инструмент? можно поставить ЩУРн (ИЭК) с IP не ниже 31 с дверцей, закрывающейся на замок. Высота установки- от 40 см. до 2 метров. |
|
|
8.4.2008, 8:51
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17528 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, именно эта ай-пи спасает от сырости, а если с замком, то с гарантией.
Сам ставлю щиты на 20-30 см от пола. Так гораздо удобнее. Можно расслабиться и просто полежать.. |
|
|
8.4.2008, 9:34
Сообщение
#54
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Можно расслабиться и просто полежать.. Это в определенном смысле опасно, если где-нибудь поблизости бродит первый фрезеровщик нетрадиционной ориентации Иван Дулин (Наша Раша) . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
8.4.2008, 12:23
Сообщение
#55
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
8.4.2008, 18:45
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17528 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Укажешь место из ПУЭ? А как же напольные шкафы? Я понаставил по жизни, теперь все поднимать на 40 см? Заказчики боюсь не поймут. А те наружные щиты, что ставил на л/кл выше 220 см, придется понизить..
Не иначе ты прочёл "4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола." Для справки: высота ЩУРНа - 40 см. Шкала счетчика на расстоянии 30 см от нижнего края ЩУРН. Получается высота установки щита 70 - 150 см . Честно, на 20-30 см от пола ЩУРН никогда не ставил Просто моськи из дома не ставятся. Высота учета в квартире - по предписаниям сбыта 1500-1700 см т.е. на уровне носа. Всё это к вопросу п.51 отношения не имеет. |
|
|
Гость_Zedaj_* |
9.4.2008, 21:59
Сообщение
#57
|
Гости |
А на какай высоте, сейчас , чаще всего ставят розетки и выключатели? Zedaj
|
|
|
10.4.2008, 10:56
Сообщение
#58
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
10.4.2008, 18:39
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17528 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выключ. в квартирах и общагах -до 1 м.
Выкл. общего осв. в обществ. зданиях реком.1,5 м Школы, д/сады 1,8 м (розетки так же) Розетки силов сети предпр.обществ.питания и торговли -1,3 м В остальных обществ.зданиях по удобству как правило до 1 м. Ориентир - тех задание, проект. |
|
|
10.4.2008, 20:27
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|